Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига?
kuatro777
 
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 31

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
Необходимо вычислить устойчивость насыпи и выемки около 10 метров; имеется геологический отчет, где приведены значения сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига, имеются следующие схемы сдвига:
  • неконсолид. в водонас. состоянии
  • неконсолид. при естест. влажности
  • консолид. в водонас. состоянии
  • по подготовленной поверхности
Значения расчетных показателей для различных ИГЭ в отчете берутся по различным схемам (для некоторых по схеме неконсолидированного сдвига в водонасыщенном состоянии, для некоторых ИГЭ по схеме консолидированного сдвига в водонасыщенном состоянии)
Вопрос следующий: из каких соображений выбирается расчетная схема сдвига и какие принципиальные различия между ними (консолидир/неконсолидир/по подг. пов-ти) ? Особенно интересует в каких случаях принимаются значения по схеме по подготовленной поверхности, т.к. значения хар-ки грунтов по данной схеме в разы меньше (насколько я знаю, принимаются такие значения в местах, где уже происходили подвижки, так ли это?)???
Просмотров: 4289
 
Непрочитано 13.03.2012, 20:05
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18728
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 23:26
#3
BcRich


 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 277


ж. д. или авто? что за консолидация, торфы в основании или грунт насыпи органический?
BcRich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 10:53
#4
kuatro777


 
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 31


Про консолидацию картина прояснилась, спасибо
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Tyhig
!

Про схему сдвига по подготовленной поверхности есть ли какие материалы?
kuatro777 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 11:31
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от kuatro777 Посмотреть сообщение
Про схему сдвига по подготовленной поверхности есть ли какие материалы?
Думаю это когда вы сделали ступени или наоборот оставили уклон и сверху насыпали новый грунт.

Кроме этого не учтены много случаев. Например сдвиг по слабому грунту в основании откоса. Ниже основания откоса.
По слабому грунту в теле откоса.
Имею в виду например пластичные глины и т.п., что может просто не выдержать нагрузки и потечь (в пластические деформации).
Т. е. откос упруго работает, но он увеличился, его давление увеличилось и всё.
Или в теле откоса были неоднородные грунты в том числе линзы песка и т.п., вы всё посчитали, а соскользнуло не по цилиндру, а вот по этим грунтам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 21:39
1 | #6
geotehnik

геотехник
 
Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33


что касается расчетов насыпей на слабых водонасыщенных основаниях, то для этого необходимо иметь недренированную прочность грунтов Cu, которая определяется по консолидированно-недренированным испытаниям. Для выемки видимо нужны дренированные параметры - эффективные значения трения и сцепления, хотя могут быть необходимы и недренированные параметры (это зависит от инженерно-геологических условий и технологии производства работ).
Ну и сами расчеты устойчивости насыпи должны проводится с учетом порового давления и недренированного поведения.
geotehnik вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 00:52
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


geotehnik, это вы сейчас какой документ описываете ? Откуда термины и символы ?
По какому документу расчёт устойчивости производится ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37