Непрочитано 11.10.2006, 17:39 #1
Метал. балка и кирпич
Koker
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 152

Нужно сделать консоль на которую будет приложена нагрузка от верхнего этажа (кирпич)+кровля. Думаю сделать из профлиста по металлическим балкам, но вот вопрос, как собственно крепить балку к кирпичной стене (когда на 2-х опорах все понятно, в местах опор монолитим) а тут как быть? насколько загонять балку вдоль стены и каким образом закрепить? и где есть материалы почитать про кирпич+металл? В общем буду рад любой информации.
[ATTACH]1160573984.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 3828
 
Непрочитано 11.10.2006, 17:56
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


В 3-томнике "Металлические конструкции" под ред. Горева
и Вахненко "Каиенные и армокаменные конструкции" (есть на сайте)
taras вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 19:19
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Еще в пособии к каменному СНиПу, и серия про металлические балочные клетки..
Только я вот проблемы не пойму что-то...
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2006, 19:55
#4
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


да нет,не проблемы я даже знаю что никаких, просто сам принцип не знаю, не встречался с таким моментом, поэтому и спрашиваю где почитать или как это выполняется..
спасибо за ссылки
Koker вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 02:35
#5
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Я бы посчитал именно как балку на двух опорах с консолью. Пролет балки должен быть таким, чтобы реакция во внутренней (дальней от улицы) опоре была в каких-то разумных пределах, но, думаю, не меньше, чем две длины консоли. По консоли загрузите балку максимальной постоянной и временной нагрузкой, а в пролете только постоянной, или, в запас, без нагрузки. В местах опор вместо кирпича сделал бы бетонные подушки.
VB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 10:58
#6
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


что-то не совсем понятно, на консоли да, действует полезная нагрузка,а так же от стен этажом выше (кстати, берем 1/3 высоты только если у нас кирпичные стены выше или все по полной, включая кровлю?), ну еще нагрузка от перекрытия будет на эту балку приходить...а вот с балкой закрепленной вдоль стены не совсем понял, взять постоянную нагрузку от стены вроде как не совсем корректно, стена же перераспределяет на нижнюю стену, к тому же как считать балку в пролете если в реальности под ней стена, она её же посчитает как свободно лежащую на 2-х опорах , с консолью разумеется.

А монолитить достаточно на конце балки та что в стене будет?

Горева ,к сожалению, не нашел, в Вахтенко что-то тоже (ткните пальцев в каком разделе).

В общем можно конечно на всю длину пустить до следующей перпендикулярной стены, забить на то что балка лежит в стене и посчитать как уже сказали выше- на двух шарнирных (? иль все же закрепленна) с консолью, но это будет с запасом и довольно не обосновано, как мне кажется.

Может кто схемку для наглядности скинет для особо одаренных ,типа меня
Koker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 11:05
#7
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


набросал вариант в СКАДе, может кто глянет

(переименовать dwg в spr)
[ATTACH]1160636759.dwg[/ATTACH]
Koker вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 11:42
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если говорить о глубине заделки консоли в кладку, так это есть в СНиПе " Каменные и армокаменные". Все, вроде, расписано.

Определили глубину заделки, умножили на КСС и все.

Я бы еще обратил внимание на мостик холода.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 13:36
#9
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Продолжая свою мысль выше. Высказал просто свое мнение навскидку. Считайте как консольную балку на двух опорах. Участки стен под опорами рассмотрите как колонны. В одной сжатие, в другой отрыв. Армирование - соответственно. Если сделать бетонную стяжку и правильно заармировать, то участок стены, работающий как колонна, будет достаточно большим.

Если вы не хотите на каждый проект тратить столько же времени, как на диссертацию, то упрощение схемы (в запас) неизбежно.
VB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 13:49
#10
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


спасибо разобрался

я её посчитал по СНИПу, как консоль с заделкой...просто эта самая заделка у меня уходит в стену на 2,2 длины консоли (по расчету)
Koker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 14:48
#11
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


хм...а как поступить в случае опирания балки по двум концам с консолью.... у меня получается требует двутавр 35Б2... что-то не хило..особенно если учесть, что при заделке в стену (первый вариант) и такой же консоли достаточно 30Б1...как можно уравновесить?
[ATTACH]1160650138.jpg[/ATTACH]
Koker вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 15:31
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Теор. мех в институте проходили?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 16:30
#13
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Om81
Теор. мех в институте проходили?..
было дело но давно, щас наверстываю, всего то полгода работаю по специальности...вот и спрашиваю у опытных людей
Koker вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 17:01
#14
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ну нарисуйте по вашей схемке эпюру моментов (секунды три надо на это), реакции определить еще 2 секунды.. что еще надо..(?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 17:20
#15
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Все, разобрался..тема закрыта..Всем спасибо.
Koker вне форума  