Температурный (деформационный) шов в подпорной стенке
mot32
 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66

Коллеги ! Прошу консультации :
-проектируется подпорная стена . Длина 100м..
высота вначале - 1м , в конце - 3м .
Верх стены по длине - четырехступенчатый со скачками 0,5м равномерно
пропорционально расположен по длине .
Толщина стены (вверху)- 0,4м.
Вопрос опрокидывания , сдвига - решен.( т.е ) - проходит по расчёту
Поэтому конструктив далее не описываю.

Но! - по верху расположены закладные через 6м для стоек каркаса здания.
Небольшие стойки - тр.кв. 140х6 .Здание не высокое - 7м , не навороченое - утеплённый склад.
мин температура -33град.

Температурный шов - посередине . Там же - и разрыв подпорной стены...
Считаю - хватает .... Или - надо чаще ....?

А - вы ?
Просмотров: 8696
 
Непрочитано 06.08.2021, 07:40
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
6.3.11 В конструкциях постоянных массивных и уголковых подпорных стен, расположенных на открытом воздухе, следует предусматривать устройство деформационных и температурно-усадочных швов... Расстояние между швами в конструкциях подпорных сооружений следует устанавливать расчетом на температурно-климатические воздействия согласно строительным нормам проектирования конструкций из соответствующего материала, а также расчетом по деформациям. Без расчета допускается принимать расстояние между швами не более:
25 м - в монолитных и сборно-монолитных железобетонных подпорных сооружениях;
то есть если бы это была просто подпорная стена, то логично сделать швы через 25 м. Если есть необходимость использовать ее в качестве фундамента здания, вроде как нужно обосновать расчетом сокращение количества швов или сочинить доп. мероприятия какие-то..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 08:16
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Обычно люди недочитывают снип. Там написано максимум, не более 25 м. Особенно для прижатого фундамента.

Закладные под колонны - зло.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 08:16
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Сооружения промпредприятий
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2021, 07:44
#5
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


Закладные под колонны - зло....................
Это интересует поболее чем деформационные швы....
Считаю что если включить в расчет нагрузки от этих стоек и подогнать
размеры под удовлетворительные показатели - то и ...нормально .(делал так не один раз)
Или здесь чего-то особенное ? ( про "Закладные под колонны - зло.")
mot32 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 09:09
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


У них отсутствуют в нормах допуски на горизонтальность. Колонны или будут криво стоять или будут приварены с зазором. Для небольших сараев может быть и так сойдёт.

СП 70
Цитата:
5.18.3 Требования, предъявляемые к законченным бетонным, бетонным с композитной полимерной арматурой и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в таблице 5.12.
Таблица 5.12
9 Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов
-5 мм
5.18.17 Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Цитата:
5.28. Для обеспечения проектного положения закладной детали в изделии следует до бетонирования предусмотреть ее фиксацию путем крепления к элементам формы. В особых случаях (при расположении детали на открытой поверхности изделия, при бетонировании), когда ее крепление к бортам формы нецелесообразно, деталь допускается приваривать к арматуре. При необходимости сварка детали с арматурой может выполняться с помощью дополнительных стержней.
При этом допуск на арматуру тоже порядка 3 мм...

Обеспечить, считаю, можно, но пока не в России.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2021 в 09:41.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 09:57
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
но пока не в России
Да ладно. Всё можно обеспечить, если выкорчевать "и так сойдёт"(с).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:01
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Как говорит мой знакомый АН: "страну спасут только массовые расстрелы"...

Но исключая лирику... Это невероятно сложно и дорого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:02
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Ох забанят тебя Tyhig.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:42
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Offtop: я вообще удивляюсь, как Tyhig что-то проектирует с таким мировоззрением - почти ничего нельзя, а то что можно, еще недостаточно исследовано Вероятно, только пирамиды возводит
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 11:55
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Надо просто меньше читать нормативно-технической литературы - бесовство там одно.
Разбавлять чем то.
Не выдержал и поддерживаю. Места для медитаций))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: NNN.jpg
Просмотров: 79
Размер:	60.0 Кб
ID:	239664  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 15:47
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


mot32,
если правильно понял из описания - у вас 5 прямолинейных участков по 20 метров, с уступами по полметра. Думаю тут оправдано устройство 4 деф швов.
закладная - это в общем нормальный вариант, выверку вертикальности стоек можно и нужно делать... если все монтируется по месту на сварке то проблем с допусками высотных отметок быть не должно.
можно анкерные болты, можно хим анкера...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 16:40
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


впск. Давайте тогда уточним и детали выверки стоек на кривых закладных.
Берем стойку, ставим вертикально, привариваем к зд с зазором... Да ?
Ладно ещё это просто труба и зазор 2 мм.
А если там опорная плита и зазор те же 2 мм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2021 в 16:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 16:58
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Берем стойку, ставим вертикально, привариваем к зд с зазором... Да ?
ну можно так, ... не знаю пока что за сарай, но почему бы не варить швом типа Т1..
если хочется обеспечить герметичность - то можно монтировать стойку с приваренной опорной пластиной по шву с нахлестом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ладно ещё это просто труба и зазор 2 мм.
на бумаге - 2мм, по факту - больше соплей, и для шарнира сойдет

----- добавлено через ~5 мин. -----
... мне в этой ситуации, кстати говоря, больше не нравится температурное воздействие на закладную.... насколько перегрев закладной ослабляет ее анкеровку - вопрос, как это контролировать - не знаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 316
Размер:	95.3 Кб
ID:	239670  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 17:06
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Да. Для сараюшек. Где ГСП 160х5 высотой 3 м. Может быть прокатит.

Но при больших нагрузках будет уже не ГСП, а двутавр... 30Б1, например. Для 3 градусов отклонения от горизонтальной плоскости при 300 мм будет уже 15 мм... А зазор для шва 2 мм. Как быть ? Как выверку стойки осуществлять ?
А если чуть поменьше... На ГСП будет одета опорная плита привариваемая по контуру... Тоже хотя бы 200х200 мм...
И будет отклонение верха стойки 150 мм... А не 10 мм...

А мне не нравится, что это фактически будет не собрать. Потому что такой каркас надо начинать собирать с балок. Сначала балки приболтить к верху колонн, потом уже колонны ставить на ЗД, а потом уже абы как приваривать на соплях с зазорами 15 мм под плитой или сечением.
Температура температурой, сильно уйти краям и углам не дадут анкера.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 17:10
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А зазор для шва 2 мм. Как быть ? Как выверку стойки осуществлять ?
как я понимаю на бумаге - подрезкой, по факту - прихватки - выверка с пластинами или клинами - обварка.
может кто поправит
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 17:16
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Ну вот ты и сам уже пишешь про весь этот ужас.
И без трепета.
Где трепет ?
Не пора ли валить из вагончика в социальный коллектив ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 17:18
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А мне не нравится, что это фактически будет не собрать. Потому что такой каркас надо начинать собирать с балок. Сначала балки приболтить к верху колонн, потом уже колонны ставить на ЗД,
если не менять последовательность операций- то не собрать, но где обоснование такой необходимости? при нормальном геодезическом контроле допуски могут быть минимальные, выдержать геометрию не сложнее, чем для монтажа колонн на анкера.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну вот ты и сам уже пишешь про весь этот ужас.
И без трепета.
Где трепет ?
Не пора ли валить из вагончика в социальный коллектив ?
Offtop: не, я социофоб
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 17:36
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
при нормальном геодезическом контроле допуски могут быть минимальные, выдержать геометрию не сложнее, чем для монтажа колонн на анкера
v.psk, а какие допуски в КЖ ты дополнительно (в отсутствии норм) прописываешь на горизонтальность закладных деталей лежащих на верхней грани ж.б. конструкций ?
Как ты потом эти допуски проверяешь по факту ?
И самое интересное для меня (интригующий и волнующий вопрос). Как обеспечить небольшой допуск хотя бы порядка 1 градус цельсия или до 1% уклона ? С учётом всех сложностей закрепления такой детали ? Опирать деталь анкерами на бетонную подготовку ? А если ж.б. конструкция высотой 3х3х3 м и деталь сверху ? Цеплять-варить за арматуру ? Ведь так ведь ? Которая имеет свои отклонения и пусть немного, но смещается от бетонной струи ? А люди при сварке где будут стоять ногами ? На той же арматуре или на соседней ?
Я предложу гарантированное решение ? Под каждую закладную деталь выполнить выверяемый поддерживающий каркас. Как тебе такая гениальная мысля ? Правда же она понравится заказчику и прочим ? И тогда уже можно писать и 1% и 0,5%...


__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 17:44
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
v.psk, а какие допуски в КЖ ты дополнительно (в отсутствии норм) прописываешь на горизонтальность закладных деталей лежащих на верхней грани ж.б. конструкций ?
никакие. но как правило "безвыверочный" монтаж оставляю для стоек карнизов на крыльцах, ограждений и т.п.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как ты потом эти допуски проверяешь по факту ?
никак, для этого составляются исполнительные схемы
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как обеспечить небольшой допуск хотя бы порядка 1 градус цельсия или до 1% уклона ? С учётом всех сложностей закрепления такой детали ?
градусы точно Цельсия а не Фаренгейта?
незачем, я же писал, если закладная установлена криво - ее плоскостность то не нарушена, замерить сгон и подрезать стойку заранее несложно. только вот еще проще установить подкладки.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурный (деформационный) шов в подпорной стенке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем закрыть деформационный шов в подпорной стенке, грунтом уже засыпали dextron3 Железобетонные конструкции 3 15.02.2016 13:46
Дробление скалы в подпорной стенке (причина) ? Kar51 Обследование зданий и сооружений 2 15.09.2015 09:07
Горизонтальный рабочий шов в подпорной стенке? VoVoRoNaLe Железобетонные конструкции 10 11.12.2014 12:04
Деформационный шов в подпорной стенке stas15 Железобетонные конструкции 2 17.07.2014 13:39
Разгрузочная площадка в подпорной стенке ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 18 08.06.2009 10:03