| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно посчитать косое внецентренное сжатие п/у жб колонны?

Как правильно посчитать косое внецентренное сжатие п/у жб колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2021, 17:44 #1
Как правильно посчитать косое внецентренное сжатие п/у жб колонны?
vladimir.lyulikov
 
Конструктор-проектировщик КЖ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 14.08.2021
Сообщений: 1

Добрый день!
В пособии к СП 63 и СП 52-101-2003 при расчете элементов с симметричной арматурой на косое внецентренное сжатие формула для определения предельного момента отличается от стандартной, которая указана в СП63 и во всех учебниках по железобетону (вместо стандартной замены момента на силу, приложенную с эксцентриситетом, момент и продольная сила рассматриваются отдельно и центрально приложенная N переносится в правую часть неравенства). Следовательно отличаются и коэффициенты использования сечения, т.е. при расчете сжатия с изгибом только в одной плоскости КИ, например, от Мх оказывается больше, чем КИ от того же самого Мх при сжатии с косым изгибом, когда появляется еще и Му (делал сравнение этих расчетов в NormCAD). Вопрос заключается в том, почему так происходит и почему нельзя было применять стандартные формулы для определения предельного момента с переходом от М к N*e?


P.S. Прикладываю пару отчетов из нормкада (один отчет для косого сжатия, второй отчет для внецентренного сжатия с моментом только в одной плоскости): тут видно, что высота сжатой зоны практически одинаковая (незначительно отличается, потому что Rb для одного расчета программа принимает 15,3 МПа, а для другого 17 МПа). При этом итоговые КИ для конкретной плоскости М/Мult совершенно разные.
P.P.S. Результаты, полученные по методике пособия к СП63, отличаются от расчетов Арбрата (сопротивление сечений с построением кривых взаимодействия) и расчетов колонны в Лире (Абрат и Лира по результатам сходятся).

Вложения
Тип файла: docx СП 63 (одна плоскость).docx (46.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: docx Пособие к СП 63 (две плоскости).docx (26.2 Кб, 17 просмотров)

Просмотров: 1541
 
Непрочитано 14.08.2021, 23:38
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vladimir.lyulikov Посмотреть сообщение
почему
- для упрощения расчётов, жертвуя точностью.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно посчитать косое внецентренное сжатие п/у жб колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста: Как правильно смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы Igor1985 SCAD 35 22.02.2019 14:38
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
Как правильно задать сборный жб каркас в RSA? Vlad-y Robot 1 18.04.2017 16:44