| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой толщины можно делать стяжку на ж/б перекрытие 100 мм?

Какой толщины можно делать стяжку на ж/б перекрытие 100 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2021, 23:16 #1
Какой толщины можно делать стяжку на ж/б перекрытие 100 мм?
InsiderHSE
 
Регистрация: 31.08.2021
Сообщений: 3

Добрый день. Нужен совет, выдержит ли перекрытие стяжку. Сталинский дом 1938 г. постройки, перекрытия железобетонные. Заказал обследование в ГБУ Экспертный центр - прилагаю чертеж. Хочу сделать стяжку во всей квартире - какую нагрузку может выдержать перекрытие? Сейчас на кухне и в санузлах стяжка 95 мм, а в комнатах только строительный мусор и деревянные напольные покрытия.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытия.png
Просмотров: 138
Размер:	99.1 Кб
ID:	240218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытия 2.png
Просмотров: 124
Размер:	83.8 Кб
ID:	240219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытия 3.png
Просмотров: 78
Размер:	104.2 Кб
ID:	240220  


Последний раз редактировалось InsiderHSE, 31.08.2021 в 23:24.
Просмотров: 1395
 
Непрочитано 01.09.2021, 00:23
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


InsiderHSE, так на этот предмет и следовало заказать обследование.
Арматуру вскрывали?
Меняйте шлак на эффективный утеплитель, что разгрузите - можно в состав пола (по весу), если хотите больше - расчет по результатам более детального обследования.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 00:44
#3
InsiderHSE


 
Регистрация: 31.08.2021
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
InsiderHSE, так на этот предмет и следовало заказать обследование.
Арматуру вскрывали?
Меняйте шлак на эффективный утеплитель, что разгрузите - можно в состав пола (по весу), если хотите больше - расчет по результатам более детального обследования.
Арматуру не вскрывали, обследование стандартное для согласования проекта перепланировки.
InsiderHSE вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2021, 07:28
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


ну хорошо. .. Результаты обследования достаточные, чтобы разработать проект перепланировки?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2021, 08:51
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от InsiderHSE Посмотреть сообщение
Арматуру не вскрывали, обследование стандартное для согласования проекта перепланировки.
Для рисования планировки квартиры (как перегородки расположить) обследование, может, и достаточное. Но чтобы ответить на Ваши вопросы - явно нет. В отчете должны быть марка бетона, армирование, рекомендации по нагрузкам. Если не хотите заморачиваться - делайте так, как советует v.psk: все заполнения из легких материалов (ЭППС, минвата, полистиролбетон), стяжка максимум 50 мм, перегородки из ГКЛ.
Offtop: Или проверяйте несущую способность экспериментально
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 19:20
#6
InsiderHSE


 
Регистрация: 31.08.2021
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну хорошо. .. Результаты обследования достаточные, чтобы разработать проект перепланировки?
Я понимаю, что точно определить допустимую нагрузку без более детального обследования нельзя. Хочу определиться с устройством пола на основании имеющихся данных - честно говоря, не понимаю во сколько может выйти такое обследование и насколько качественное оно будет. Сейчас на кухне достаточно высокая нагрузка - 110 строймусора, 95 цп стяжки и 20 бетонная плитка, что кажется существенно выше той, что в комнатах (90-120 строймусора, 40 лаги, 48 деревянные покрытия). Неужели под комнаты в 1938 г. положили существенно менее прочные плиты, чем под кухню и санузлы? Если в комнатах на плиту до высоты гребней уложить ЭППС, затем сделать 70 стяжку, и 18 паркетную доску, нагрузка же будет меньше, чем текущая на кухне?
InsiderHSE вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2021, 19:28
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Ну попробуйте при неполных исходных данных решить хотя бы линейное уравнение (у=ах+b) . Получится? Чтобы определить нужны все исходные или эксперимент.
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой толщины можно делать стяжку на ж/б перекрытие 100 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? drill_man Основания и фундаменты 7 25.06.2013 19:43
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? Nefrao Железобетонные конструкции 4 19.05.2012 21:27
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку? Татьяня Прочее. Архитектура и строительство 11 18.08.2010 14:35