| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Зачем нужны силовые автоматические выключатели?

Зачем нужны силовые автоматические выключатели?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2020, 15:09 #1
Зачем нужны силовые автоматические выключатели?
2C75FF
 
Проектирование систем электроснабжения
 
Ставрополь
Регистрация: 21.11.2019
Сообщений: 114

Здравствуйте. Поделитесь знаниями для чего нужны автоматы типа ВА88-32 и т.п. на токи менее 100А, если есть модульные. Сам я нахожу только одну причину их установки - если ток КЗ на данном участке более 15 кА (опираюсь на продукцию IEK - у них модульный автомат ВА47-150 выдерживает 15 кА). Есть ли еще что-то, согласно чему я должен установить силовой автомат, а не модульный?
Просмотров: 6513
 
Непрочитано 02.12.2020, 20:29
1 | 1 #2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


нет, только ток 3-х фазного КЗ, разве что еще сечение кабеля если он не влезает в модульник
kifa вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 09:23
1 | #3
Shturman121


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 65


лично для меня модульный автомат это автомат на ток не более 63 А. Автоматы на большие токи использую только корпусные. ИМХО впихнуть в корпус модульника начинку для больших чем 63 А токов это просто маркетинговый ход. Смутно верится что такой малыш сможет нормально комутировать токи выше 63 А. Это чисто мое мнение
Shturman121 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 09:44
#4
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Для краснодипломников:
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
https://www.iek.ru/local/components/...22c36d44473243 - читаешь по буквам.
Категория применения - А.
Не путать с характеристикой.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 12:54
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
лично для меня модульный автомат это автомат на ток не более 63 А. Автоматы на большие токи использую только корпусные. ИМХО впихнуть в корпус модульника начинку для больших чем 63 А токов это просто маркетинговый ход. Смутно верится что такой малыш сможет нормально комутировать токи выше 63 А. Это чисто мое мнение
Выше 63А уже модульники будут немного побольше, хотя с виду как модульники (такого плана до 125А они по-моему бывают).
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 13:11
#6
Shturman121


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Выше 63А уже модульники будут немного побольше
да я в курсе что выше 63 А идут по полтора модуля на каждый полюс. Ну как вынужденная мера их можно установить, но надежность таких аппаратов при таких токах будет не очень. Например, на производстве я бы эти модульники на токи выше 63 А не рискнул устанавливать, а в жилом секторе сойдет
Shturman121 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 16:52
#7
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Для краснодипломников:
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
https://www.iek.ru/local/components/...22c36d44473243 - читаешь по буквам.
Категория применения - А.
Не путать с характеристикой.
А вот в паспорте на модульные эту категорию применения не пишут.
2C75FF вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 16:58
#8
Shturman121


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 65


а каким боком эта категория применения к даной теме?
Shturman121 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 17:51
1 | #9
Mikhail A.


 
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48


1. Автоматические выключатели в литом корпусе, как правило, имеют более высокую отключающую способность что позволяет их использовать в сетях с высокими значениями токов КЗ. Собственно, по этой причине обычно и используют.
2. На автоматические выключатели в литом корпусе можно установить электронный расщепитель, что позволяет выбрать более точную уставку и отстроить селективность по времени. Тепловые расцепители обычно тоже регулируются.
3. Выбор аксессуаров как правило шире: мотор-редукторы, допконтакты, независимые расцепители и т.д.
4. АВ в литом корпусе бывают во втычном исполнении для быстрой замены, что важно для ответственных электроустновок типа ЦОДов.
5. Про категорию применения уже написали.

Пункты 2-5, возможно, не актуальны для Иэк и прочих китайцев, давно не изучал их линейки.

Последний раз редактировалось Mikhail A., 03.12.2020 в 18:01.
Mikhail A. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 12:13
1 | #10
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
модульный автомат это автомат на ток не более 63 А
Есть и на 100 А модульные. Они шире, и сечение кабеля больше.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mikhail A. Посмотреть сообщение
1. Автоматические выключатели в литом корпусе, как правило, имеют более высокую отключающую способность что позволяет их использовать в сетях с высокими значениями токов КЗ. Собственно, по этой причине обычно и используют.
2. На автоматические выключатели в литом корпусе можно установить электронный расщепитель, что позволяет выбрать более точную уставку и отстроить селективность по времени. Тепловые расцепители обычно тоже регулируются.
3. Выбор аксессуаров как правило шире: мотор-редукторы, допконтакты, независимые расцепители и т.д.
4. АВ в литом корпусе бывают во втычном исполнении для быстрой замены, что важно для ответственных электроустновок типа ЦОДов.
5. Про категорию применения уже написали.

Пункты 2-5, возможно, не актуальны для Иэк и прочих китайцев, давно не изучал их линейки.
Наверное, из этого только пункты 4, 5, 1.

Пункт 2 - под сомнением. Если электронный расцепитель не нужен, то его и не будет в литом, и его не поставишь так просто - надо будет менять полностью автомат. Да, в некоторых автоматах литых можно компоновать расцепитель (в автоматах АББ такое встречал, T-Max), но обычно сразу продается комплектом.

Пункт 3 - независимые расцепители есть и на модульных, и блок-контакты тоже есть, на счет привода не встречал, но, думаю, есть тоже привод (боковой наверное - за флажок тянет вверх).
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 17:13
#11
Никнейм


 
Регистрация: 11.12.2020
Сообщений: 6


Еще у модульных аппаратов жестко прописаны время-токовые характеристики B, C, D и всякая экзотика. Причем у B,C,D есть зоны, в которых отсечка то ли сработает то ли нет.
У АВ с литым корпусом свои ВТХ.
Никнейм вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 14:51
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Никнейм Посмотреть сообщение
У АВ с литым корпусом свои ВТХ.
очень похожие на С
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2020, 08:52
#13
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Самое главное АВ (помимо большей отключающей способности) в литом корпусе ввиду несколько других ВТХ может быть селективна с модульными АВ. Модульные АВ как правило не селектевны (или ограниченно селективны) между собой.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 10:19
#14
Mikhail A.


 
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Пункт 2 - под сомнением. Если электронный расцепитель не нужен, то его и не будет в литом, и его не поставишь так просто - надо будет менять полностью автомат. Да, в некоторых автоматах литых можно компоновать расцепитель (в автоматах АББ такое встречал, T-Max), но обычно сразу продается комплектом.
Частично соглашусь с вами, формулировка у меня неправильная. Правильно так: "Если вам нужен электронный расцепитель или тепловой расцепитель с регулировкой, то вам подойдет автоматический выключатель только в литом корпусе"

Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Пункт 3 - независимые расцепители есть и на модульных, и блок-контакты тоже есть, на счет привода не встречал, но, думаю, есть тоже привод (боковой наверное - за флажок тянет вверх).
Мотор-редуктор и правда бывает. Но кроме этого есть куча аксессуаров, недоступных для для модульных АВ: замки, поворотные ручки, модули измерения и т.д.
Mikhail A. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Зачем нужны силовые автоматические выключатели?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? Mistake Металлические конструкции 56 28.04.2016 21:11
С какой отключающей способностью необходимо устанавливать автоматические выключатели в офисных помещениях? Ekaterina4636 Электроснабжение 5 31.03.2016 11:16
Не понимаю зачем нужны некоторые элементы в аппарате для приготовления растворов kot93 Машиностроение 27 29.06.2015 13:11
Где найти 2D модели на отечественные автоматические выключатели? Lomantin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2012 04:54