19.08.2021, 16:13 | #1 | |
При извлечении шпунта "ушли" на 60 мм. столбчатые фундаменты.
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 5839
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Фундаменты под стальной каркас? Удлинять фундаментные болты через муфты, доливать, а то может длины болтов хватит на одну гайку, тогда можно контрить их не контргайкой, а иными способами.
Или, если колонны не изготовлены - увеличивать длину колонн. Все должно быть согласовано с генпроектировщиком. Мало данных. Offtop: Шрифты разные в заголовках |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Куда ушли, в горизонтальной плоскости? А по вертикали? Все фундаменты "ушли"? Вибропогружатель работал, а грунт основания - "кисель" - подвижный; это нормально - ускакали.
Если котлован засыпали, то уже все они там остались - не сдвинешь. Переделывать конструкцию как то верхней плиты. Вообще грунты в основании, это мягко сказать - плохие.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Предлагают опорную пластину колонны переделать, но проблема мне кажется в другом... Цитата:
Полагаю нужно подключать геологов... Идея выхода из положения - раскопать - сдернуть фундамент - Уплотнить основание под лабу (Как вариант затрамбовать щебень в грунт) - Поставить обратно. В худшем случае переделать фундаменты. Последний раз редактировалось acidleha, 19.08.2021 в 17:05. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
да уж геология, пластичное дерьмо лежит на текучем. Плюс пески обводненные, плюс суглинки с пористостью почти 0,7, плюс снизу текучка при вибрационном извлечении шпунта фундаменты поплыли. если ЖБ пересчитать фундаменты и основание может там и ничего страшного. Чего вы вниз полезли, в самый низ в обводненный песок? Планировка подсыпкой, как вариант, принесла бы меньше головной боли.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
acidleha, Если вы подрядчик - обращайтесь к заказчику, через него к проектировщикам. Если проектировщик - получайте исполнительную съемку, возможно фундаменты ушли не только по вертикали, но и по горизонтали.
Далее смотреть по КМ и конструкции фундаментов. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
А полезли вниз, т.к. территория города - завязаны на окружающую застройку + подвал нужен был технологам. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
У Вас высокий УГВ. А значит заново забить шпунт в это "болотце" и доломать все то что осталось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Исполнительные - оно понятно + лабу на основание. В остальном - проблема в деформациях. В том когда они остановятся. Если развитие деформаций, то без геологов опытных ни как. На самом деле вообще ни как без них... Там сухо. Возможно из-за того что лето сухое... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
А если их нет, да и причем тут геологи, они уже свое сделали - отчет. Вроде все дали по цифрам и тп.. Теперь только будут умные лица показывать и фразы вставлять.
Расчеты и чертежи по геологии... По записке к чертежу проскакивает, что это здание КРУЭ? Здание ерунда, а оборудование тяжелое. И по деньгам - бюджет, ох...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
Вся проблема в грунтах. При таких грунтах фундаменты так делать нельзя! Я уже не говорю о деф. шве. И никакие наращивания, удлинения и т.п. мероприятия не помогут. Проектировщики - никакие, инженеров среди них нет! Однозначно все ломать и заново все переделывать. На месте Заказчика я бы наказал "проектировщиков" на деньги. Если все оставить как есть, то вскоре получите неустранимые проблемы. Пригодное основание и новые ф-ты будут очень дорогими и Заказчик должен об этом знать. В геологии прочностные и деформационные хар-ки грунтов явно завышены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Решение по фундаментам принималось в т.ч. после консультации с главным инженером указанной конторы. Да... А как, по вашему, можно? Последний раз редактировалось acidleha, 19.08.2021 в 19:39. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Надо проверить ИГЭ 3 Пески пылеватые на разжижаемость под вибрацией. Испытаниями в лаборатории.
В принципе и ИГЭ могло бы разжижиться... Полагаю дело в этом. Хотя чего уже. Надо проверить динамику осадок и подвижек. Если динамики нет, то просто подвинуть фундаменты обратно. Может быть с усилением по подошве. Эти грунты плохие, но без вибрации и с хорошим запасом по всем проверкам их можно использовать. Ну от трамвая могло бы сесть через 5-10 лет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Могут быть проблемы в разности осадок. Если это учтено при разработке фундаментов и верхнего строения, то почему бы и нет?
По восстановлению свойств грунта можно ориентироваться на ГОСТ 5686, сроки отдыха свай. Не думаю, что характеристики грунтов ухудшатся. Если весь шпунт уже выдернут, то фундаменты тоже вряд ли поедут куда-то еще. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
Цитата:
Во-вторых, ЛенТИСИЗ - профильная организация по изысканиям, а не проектировщики. В-третьих, а что ЛенТИСИЗ свободен от идиотов? Да полно их повсюду! Попросите этого "главного инженера" под подпись и печать выдать такое решение по устройству оснований и фундаментов. И включите это письмо в проектную документацию как основу для принятия решений. Можно. Но это отдельная история, и только за деньги. Все ответы форумчан, предлагающие какую-либо конкретику в спасении этого "проекта" в данном случае просто бессмысленны. Любой опытный конструктор вам это подтвердит, что в этом топике и отражено. Да, в своем первом посте я еще забыл сказать о наличии толщи напорных г.в. - интересная тема для беседы с геологами, интересная тема для проектировщика. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Если это ЛенТисиз, то это наверное Болотный город и его окрестности. Треплет нервы местная геология))). Может и Калининград тоже подарок местами.
Подушку под фундаменты хотя бы щебеночную надо было лепить, что толку от этого песка - песок сыпать на песок разжиженный. Сваи изначально всех испугали длинной))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
всем "повезло". Если бы из песка постоянно шла вода, то по пластичный суглинок под ногами плясал. Было бы ощущение водяного матраса. Тогда бы посыпались вопросы как делать фундаменты, если на таком грунте мы в отметку попасть не могем. Думаю коллеги правы а с учетом возвращения воды совсем грусть печаль.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно опереть фундаментную балку на столбчатые фундаменты? | Проектировщик_ск | Основания и фундаменты | 0 | 16.08.2018 11:02 |
Почва под столбчатые фундаменты | konkistador5 | Основания и фундаменты | 9 | 15.04.2015 13:33 |
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые | д.Федор | Основания и фундаменты | 8 | 17.07.2013 13:55 |
Ил в геологии, столбчатые фундаменты? | scatler | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2012 22:10 |
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты | Rondebar | Основания и фундаменты | 12 | 11.01.2012 11:22 |