Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обогрев трубы в зимнее время

Обогрев трубы в зимнее время

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2014, 00:50 #1
Обогрев трубы в зимнее время
alldmc
 
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276

У нас на объекте имеется колодец с погружными насосами для противопожарных нужд. В этот колодец заходят 2 трубы из реки и в зимнее время эти две трубы замерзают. Опустить трубы и углубить колодец на непромерзающую глубину невозможно. Какие есть варианты решения проблемы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 132
Размер:	5.8 Кб
ID:	129829  

Просмотров: 4869
 
Непрочитано 05.06.2014, 05:01
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Электрообогрев греющим саморегулирующим кабелем
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 11:04
#3
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
саморегулирующим
будет массоперенос и кабель будет работать непрырывно
Цитата:
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
из реки
на какую глубину промерзает
gofra вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 11:20
1 | #4
ЕкатеринаЕА


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11


Была похожая ситуация. Рядом находилась отпливаемая насосная станция от которй проложили теплоспутник. Но тут надо не только трубу, но и лед вокруг топить 0_о
ЕкатеринаЕА вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 11:31
#5
alldmc


 
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от ЕкатеринаЕА Посмотреть сообщение
Была похожая ситуация. Рядом находилась отпливаемая насосная станция от которй проложили теплоспутник. Но тут надо не только трубу, но и лед вокруг топить 0_о
Екатерина, а у Вас есть проектное решение?
alldmc вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 11:52
#6
ЕкатеринаЕА


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11


я бы с радостью поделилась, но оно утеряно. Спрошу у того, кто со мной этим занимался. Сам водозаборный оголовок был ниже льда, но труба шла во льду. Проект был для вечной мерзлоты.
ЕкатеринаЕА вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 12:14
#7
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Сразу скажу что не знаком с пожарными нормами в этом плане, но нельзя держать колодец сухим? Варианты разные, от шарового крана внизу, до противодавления в самом колодце (загерметизировать и подавать туда воздух, пусть из входной трубы булькает. В случае чего достаточно давление стравить).
Ну и греть конечно можно - теплая вода она вверх должна идти, утеплить заборную трубу, принять меры чтоб течением не "просвистывало" колодец...
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 13:50
#8
alldmc


 
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276


Добрый день! Сегодня снова была планерка по моему вопросу и было предложено решение установить насосы не в колодце, в прям в реке путем углубления только трубы. Насколько это возможно, как вы считаете? Схематически в пэинте я нарисовал как это примерно будет выглядеть.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (29.3 Кб, 408 просмотров)
alldmc вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 13:56
#9
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


А зачем колодец тогда? Смотреть на трубу?
А ни чо, что у насоса вибрация?
Как бы погруженные насосы (скважные) понятно в ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубе разместить можно, а у вас какой интересно? Вот так вот, без крепления, прям на трубе и будет висеть? А стенки трубы вы какие брать будете, что бы труба выдержала моменты от насоса?

Я уже молчу про эксплуатацию насоса, видимо, в штате будут свои водолазы))

Последний раз редактировалось Palomnic, 06.06.2014 в 14:01.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 14:12
1 | #10
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


alldmc, а почему нельзя делать колодец ниже глубины промерзания? его же можно не на берегу "копать", а с небольшим отступом.
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...02136021240727

или это уже построено?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 06.06.2014 в 14:20.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 18:17
#11
alldmc


 
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
А зачем колодец тогда? Смотреть на трубу?
Да дело то в том, что колодец уже смонтирован и углубить его не получается ввиду того, что там не земля, а куски арматуры, кирпичей и других строительных материалов и если и углублять, то только в ручную.

Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
А ни чо, что у насоса вибрация?
Как бы погруженные насосы (скважные) понятно в ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубе разместить можно, а у вас какой интересно? Вот так вот, без крепления, прям на трубе и будет висеть? А стенки трубы вы какие брать будете, что бы труба выдержала моменты от насоса?
Да вот же, в этом то и дело, просто думал зафиксировать как-нибудь трубу к дну, но наверно не получится так сделать, да и не знаю как делать вообще

Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Я уже молчу про эксплуатацию насоса, видимо, в штате будут свои водолазы))
Верно подмечено! Еще один большой минус в нашем таком решении

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
alldmc, а почему нельзя делать колодец ниже глубины промерзания? его же можно не на берегу "копать", а с небольшим отступом.
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...02136021240727

или это уже построено?
Дмитрий, уже построено и копать к сожалению нельзя.
alldmc вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 03:12
#12
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Нельзя копать, ползите верх) Делайте утепленный колодец поднимайте насос выше, делайте изгибы тубы, также утепляйте толстым, толстым слоем шоколада (читай утепрителем). Ну, и ,как сказал Валериан, электрообогрев.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 06:17
#13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Клеть из профиля, погружные Грудфосы (те ктороые на "присоске" - по направляющей опустил, а он там сам стыкуется). Клеть затащить подальше в воду вместе с трубой и затопить на дно (пара бочек по бортам клети и она сама доплывет). Колодец побоку. Утеплять и греть только тот промежуток трубы что от поверхности воды и на глубину промерзания. Либо устроить постоянный небольшой расход воды
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 06:47
#14
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Почему нельзя углубить трубу ниже уровня льда /подсыпать трубу на участке и утеплить колодец ?
Насос оставить в колодце, хотя Fogel прав есть насосы по придумке Флюгта которые устанавливаются под воду и поднимаются без водолазов.
Там под водой есть водозаборный оголовок, рыбозащита, сетка? Или там как на схеме горизонтальная труба?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 06:49
#15
Помощник

ПомГИПа
 
Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62


мы заказываем производителю кабеля разработать проект обогрева трубы, прайс 100-150 т.р. Если интересуют контакты, то отправлю в л/с
Был единственный опыт своими силами выполнить проект по обогреву пожарного трубопровода, итог - разморозка (чья ошибка проектировщика или монтажников не установлена)
Помощник вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 12:04
#16
DenB

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2013
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 3
Отправить сообщение для DenB с помощью Skype™


Углубить место водозабора. На промерзающую трубу сверху насыпать Камаз песка. Утеплить Колодец. В колодец греющий кабель или иной контроль температуры с автоматическим подогревом.
Или
скваженный насос в трубу и заглубить ниже уровня промерзания. При необходимости обслуживания насоса - достать за трубопровод.
Существующий колодец или не используется или требует утепления и будет использоваться как пожарны резервуар.

PS Проверте СНИП на пожаротушение. Вам нет необходимости в постоянном соединении с рекой. У вас всеголишь долен быть определенный объем пожарной воды. С исправными насосами.
DenB вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обогрев трубы в зимнее время

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
динамическое испытание свай в зимнее время sattva Основания и фундаменты 11 07.02.2012 20:45
Устройство полов в зимнее время seether Технология и организация строительства 3 21.11.2009 13:22
ВРЕМЯ Vova Разное 29 08.03.2009 10:40
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16