Здравствуйте!
Хочется узнать имеют ли такие узлы право на жизнь? (чертежи прилагаю)
1. Сопряжение ригеля и армопояса в одном уровне.
Решение: пропускаю рабочие стержни армопояса через ригель.Рабочая арматура ригеля находиться ниже них
Вопрос: не скажется ли это каким -ниб. образом на работе ригеля и армопояса?
2. Армирование МУ с частичным опирание его на стену в пролете.
Решение: закладываю 3 раб стержня,2 из них обрываю на опоре посередине, объединяю все 3 стержня поперечной арматурой.
Вопрос: из-за разных пролетов, не будут ли разные прогибы?Сможет ли их выровнять поперечная арматура? Или лучше объединить только два стержня одной длины?В таком случае не будет ли трещать бетон,ведь по сути получиться два разных МУ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум-001.jpg
Просмотров: 147
Размер:	136.4 Кб
ID:	136712  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум-002.jpg
Просмотров: 137
Размер:	125.9 Кб
ID:	136713  


Последний раз редактировалось gattaga, 14.10.2014 в 09:20.
Просмотров: 1274
 
Непрочитано 14.10.2014, 14:32
#2
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


1. У ригеля получается почти жесткая заделка. Если это учесть в расчете, то почему бы и нет
2. Некрасивое решение, отрубать 2/3 сечения в зоне максимального момента. Там бы по возможности сдвинуть плиты вниз до стены или продлить стену до плиты. Ну или повесить МУ на плиты
Shitcreator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 15:37
#3
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


Спасибо за ответ,Shitcreator!Уже сделала 3 му вместо одного(сдвинула плиты). А вот кстати повесить му на плиты - хорошая идея.Только что-то я про нее забыла, а ведь как -то делала...
gattaga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по армированию МУ и ригеля



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30