Электропроводка в полу
Огурец
 
Profan
 
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,753

Можно ли прокладывать электропроводку в подготовке пола в гофрированых ПВХ в общественных зданиях, в музее? Прямого запрета не нашёл, но всё же "боюсь электричества"... ПУЭ уж очень толстые, а ещё много всяких бумаг...
Просмотров: 19023
 
Непрочитано 18.09.2007, 15:23
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


в подготовку пола трубы нужны не ПВХ, а полиэтиленовые ПНД или ПВД в зависимости от диаметра, они есть и гибкие, армированные, в частности у фирмы DKC
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 16:03
#3
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Как раз сейчас закладываю трубы в фундаментную плиту для прокладки кабелей. В задании указано что трубка должна быть ПВХ. Специально перезвонил насчет гофрированных - получил категорический отказ
R-buz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 16:38
#4
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Да, и меня сомнения одолели не напрасно. А на что мне сослаться?
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 18:36
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА


9.1. В помещениях, в которых возможно перемещение технологического оборудования в связи с изменением производственного цикла (торговые выставочные, демонстрационные залы и т.п.), и в помещениях с гибкой планировкой должны предусматриваться для электропроводок в полу трубы или каналы с подпольными герметизированными закрывающимися коробками [12].

9.2. Электропроводку к потолочным светильникам следует выполнять под полом вышележащего этажа, электропроводку к штепсельным розеткам - под полом данного этажа.

К светильникам проводку рекомендуется прокладывать по кратчайшим расстояниям, к штепсельным розеткам - по кратчайшим расстояниям, к штепсельным розеткам - по периметрам помещений.

9.3. В пластмассовых трубах в слое подготовки пола, как правило, следует монтировать силовые распределительные сети.

Допускается прокладка в пластмассовых трубах групповой осветительной сети, если невозможны другие способы прокладки.

При отсутствии подвала или техподполья разрешается прокладка горизонтальных участков питающих сетей в пластмассовых трубах, уложенных в бетон в полу вышележащего этажа [12].

9.4. Область применения пластмассовых труб для скрытых электропроводок приведена в приложении 1.

9.5. Пластмассовые трубы следует прокладывать при температуре воздуха не ниже минус 20 и не выше плюс 60°С.

В фундаментах пластмассовые трубы должны быть уложены только на горизонтально утрамбованный грунт или слой бетона. При этом должны быть приняты меры против механических повреждений их при бетонировании [4].

9.6. Выход пластмассовых труб из фундаментов и подливок полов должен быть выполнен отрезками или коленами из поливинилхлоридных труб. При выходе на стены эти трубы следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м. В местах возможного механического повреждения выходы на стены и из фундаментов следует выполнять отрезками тонкостенных стальных труб [4].

9.7. Стальные трубы для электропроводок допускается применять только в специально обоснованных в проекте случаях [4].

9.8. Скрытые электропроводки в трубах должны быть выполнены во всех случаях с уплотнением [1].

9.9. Стальные и пластмассовые трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее, чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора [4].

9.10. В качестве ответвительных коробок, устанавливаемых скрыто в слое подготовки пола, рекомендуется использовать стальные коробки (типа К702УЗ-К705УЗ), а также пластмассовые коробки (рис. 9).

9.11. Требования к монтажу электропроводок в пластмассовых и стальных трубах изложены в "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" [16].
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 20:01
#6
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Спасибо! Но сам документ я найти не смог Если можно, номер...
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 20:51
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Что такое подготовка пола? Вероятно, некий слой бетона небольшой толщины на поверхности перекрытия, или по-другому чистый пол, насколько я помню. Интересно, но в США, во всяком случае в нашей практике, такого понятия нет. Миллион труб мы закладываем прямо в монолитное перекрытие, о чем я неоднократно здесь говорил. Считаю это прогрессом и желаю вам перенять опыт
Vova вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 23:33
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Эх, Вова... страшно далек ты от народа... (географически ) На наши стройки электрики приходят после бетонщиков...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 07:30
#9
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
Эх, Вова... страшно далек ты от народа... (географически ) На наши стройки электрики приходят посе бетонщиков...
Нам когда-то давали задания на закладные под электрику... лет этак 5-6 назад... а потом перестали, с чем связано не ведаю.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 09:30
#10
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


да не успевают давать
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 09:32
#11
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
Эх, Вова... страшно далек ты от народа... (географически ) На наши стройки электрики приходят посе бетонщиков...
кстати, вопрос этот уже поднимался на форуме про закладку труб под электропроводку в монолит. Пишем в примечаниях, что "совместно с электромонтажной организацией....", но по ходу их никто не читает
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 11:00
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Считаю, надо укладывать в конструкции (стены, перекрытия), только диаметр трубок принимать никак не меньше 40, иначе могут возникнуть проблемы в случае необходимости замены провода. А в полу соседа сверху закладывать - проблематично. Инструкций, как уже говорилось, по эксплуатации помещения никто не выдает собственнику и тут понеслось... Перерубит проводочки ваши сосед сверху при окончании своего ремонта и что, все вскрывать? Или шинами соединять в месте разрыва? Практика показывает что много проблем возникнет у "конечных пользователей" помещения.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 15:45
#13
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Вся идея закладки в перекрытие труб зиждется на том, что работу выполняют электрики параллельно с арматурщиками. Никаких заданий в проекте не выдается. Электрикам известны требования-какие расстояния между трубами (у нас 4.5 от диаметра, как близко к проемам, пересечения, и все. А также чтобы сумма углов не превышала 360. Электрикам это страшно выгодно. Не надо искать трассу, она вот, в готовой трубе. У нас время перед заливкой бетона перекрытия как битва за урожай. У вас все делается заранее и вам было-бы проще. Если кто хочет попробовать, я к вашим услугам. Но вам надо сломать стереотип.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 16:21
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Мы в проекте на 1-м листе пишем, что про установку коробок под всяко-разно см часть ЭЛ. На стройке все зависит от уровня прорабов мастеров. У нас вопросов не задают, все в стенах и перекрытиях.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 16:22
#15
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Вот живу я в типовой панельной девятиэтажке. На 4 этаже. И проложены проводки, как записано выше и как Вова советует. И построена она, горемышная, тридцать с лишним лет тому назад. Типа, к моим cветильникам - в полу у соседа, по периметиру стен к розеткам... в бетоне. При изготовлении. Но построена по-советски, с аллюминиемыми проводами в резиновых трубках. Не заменить. Не перенести. Не добавить. Вот и думайте, что лучше. У нас охоту к экспириментам 70 лет отбивали...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2007, 10:02
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Так именно - в резиновых трубках. А сейчас применяются достаточно жесткие пластиковые. :!: Резиновая оплетка проводов по резиновым трубкам - могу только посочувствовать . Если электрики нормальные или под контролем технадзора - не ведут провода свои с резкими изменениями направления и соблюдают радиусы загиба каналов.Поэтому и диаметр трубок был оговорен 30-40 мм - с меньшим опять проблемы.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2007, 14:13
#17
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
Вот живу я в типовой панельной девятиэтажке. На 4 этаже. И проложены проводки, как записано выше и как Вова советует. ...
Я советовал для монолитного ж-b. У нас все трубы гальванические; или гофророванного пластика. Трубы живучие, они переживут провода, и их можно впоследствии заменить. Толщ. труб от полуинча до 2 инча; если толщина бетона позволяет. На макс. диам. дают спец разрешение строители. Привязка трассы на производится, только начало и конец. Вся середина это картинка. Электрики соображают по-месту. Вся проводка в потолке, и концы заложенных там труб смотрят вниз, аккуратно в пазуху пустотелой стены. Если стоит оборудование, то в полу и концы смотрят вверх, и могут быть в середине помещения. Дело в тыом, что американский дом по количеству потребляемого электричества похож на небольшой завод. Так что нет другого места проложить провода, кроме как в перекрытии
Vova вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 14:53
#18
andery


 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 132
<phrase 1=


Может кому интересно - видео правильной прокладки проводки в монолите от KAISER
http://www.uploading.com/ru/files/VA...nolit.rar.html
28мБ.
если есть пароль на архиве, то он: eom.com.ua
andery вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 16:03
#19
Борисович


 
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
<phrase 1=


Труба может быть и не ПНД по это дорого обычно, существуют трубы гофрированные армированные диаметром от 8 до 125, покупали как то 32 трубу по 54 рубля за метр но нужна она была для прокладки проводов за потолками, а так как провода затягивали после монтажа потолков то пришлось использовать эту трубу т.к. она не "скручивается" при протягивании в нее 50 метров провода в отличии от обычной гофрированной трубы, вдобавок ко всему она еще и внутри гладкая что тоже облегчает прокладку.
Борисович вне форума  