| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
То есть можно вполне себе поставить в районе колонны 16-ю с шагом 100 без фоновой. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,154
|
|
|||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Армирование плиты стержнями ф22 с ш.200 обеспечит восприятие моментного усилия порядка М=-8...-9тм/м. При шаге колонн 6х6 и опорном моменте на крайней колонне M~ -8...-9тм/м ориентировочная равномерно распределенная нагрузка составит около 1,2 т/м.кв (без учета собственного веса плиты). Не многовато ли?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Всегда проверяю арматуру в плите над крайней колонной на изгибающий момент, вычисленный с использованием условия равновесия оных в узле.: момент в плите равен сумме моментов в примыкающих сечениях верхней и нижней колонн. Всегда нахожу для себя много интересного о том, что выдаёт рассчётная программа для рассчётной арматуры данного узла. И вам советую.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ещё: в стыке плита-колонна ставят т. н. «паука». Расставить лапы паука можно по периметру стыка колонна-плита, а можно шире на половину толщины плиты в каждую сторону (как обоснованно советует Перельмутер). Так вот, изгибная жёсткость стыка (а, значит, и усилие в стыке) для двух вариантов значительно отличаются. Например, для плиты 200 мм и колонны 400х400 мм разница в 1,44 раза. Продавливание про таком росте момента может не пройти.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.08.2021 в 12:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16
|
Спасибо всем кто уделил время. Хотел еще спросить, кто может дать алгоритм работы в данном случае - подбор арматуры согласно результатов из расчетных программ над опорной зоны , над колонами ? Например 1, ....., 2..... 3..... , хотя бы в двух словах, на что обращать внимание, куда смотреть, что с чем сравнивать? Спасибо!
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
С увеличением толщины плиты требуется больше арматуры (по массе), такая закономерность нормальна? | Инженар | SCAD | 33 | 05.06.2017 19:56 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Анкеровка арматуры "скошенного" в плане края плиты | молодой человек | Железобетонные конструкции | 13 | 28.05.2014 10:27 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |