| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны

Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2009, 16:13 #1
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте. Помогите советом. Мы выпустили проект 2ух этажного здания с монолитным каркасом. Перекрытие из плит пустоток 6,0м. Плиты опираются на ригеля. по проекту предусматривалось, что верхняя арматура Ф25 (4шт) будет заходить и загибаться в тело колонны. Но по факту получилось: 2 крайние арм загнули а 2 средние просто обрезали и теперь не хватает длинны анкеровки. Каким образом можно исправить это? У меня первое напрашивается поставить анкерные пластины или гайки. Но не слишком ли близко арматура и как бы эти пластины не мешали друг другу... Может можно наварить стержни, типа хомутов? Не знаю, понятно будет или нет, прикладываю фотографии.
Просмотров: 10840
 
Непрочитано 22.10.2009, 10:03
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Где фото? Пролет крайний? Этаж последний? Конструкцию до каких мест забетони-ровали? Кто и зачем обpезал арматуру?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 10:24
#3
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
У меня первое напрашивается поставить анкерные пластины или гайки.
ну и правильно: раздолбить бетон до оголения этих стержней и наварить шайбы или 1 общую пластину на 2 стержня, а сверху пластиной с анкерами закрыть на случай возможного скола бетона по шайбам.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:28
#4
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Видимо в 1ый раз не загрузились фото, вот еще раз попробую... сорри
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ригель1.jpg
Просмотров: 875
Размер:	107.2 Кб
ID:	27651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ригель 2.jpg
Просмотров: 780
Размер:	83.4 Кб
ID:	27652  
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 14:34
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


а радиус загиба анкеруемых стержней не маловат?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:37
#6
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
а радиус загиба анкеруемых стержней не маловат?
Маловат...
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 14:48
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


DR.Dim у вас куча места и вариантов начиная от постановки Г или U образных стержней, до приварки анкерующих устройств.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 14:50
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Считаю, что общая пластина к анкерам-достаточно неплохой вариант.
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:50
#9
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
постановки Г или U образных стержней
а про них можно поподробнее? Просто такие не встречал нигде
Дрюха, просто я хотел предложить строителям не один вариант. А там уж пусть выберует наиболее им удобный.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 14:59
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
а про них можно поподробнее? Просто такие не встречал нигде
У нас на стройке не любят длинные гнутые стержни, как у вас крайние стержни, а приносят отдельно прямой стержень и короткий Г образный ( длины загибов по требованиям анкеровки и нахлеста арматуры) связывают на месте и получается такие же стержни, что и у вас крайние. Тоже можно выполнить и с вашими средними стержнями.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:02
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


На мой взгляд в соединении внахлестку в таком сечении будет достаточно трудно уложиться в рекомендуемые расстояния между стыками, да и между стержнями тоже
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:03
#12
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У нас на стройке не любят длинные гнутые стержни
их не где не любят. но ваш вариант применим если достаточна ширина балки для дополнительных Г-обр стержней. судя по фото ширина небольшая. я за сварку.
human вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 15:05
#13
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
На мой взгляд в соединении внахлестку в таком сечении будет достаточно трудно уложиться в рекомендуемые расстояния между стыками, да и между стержнями тоже
Ага, диаметр большеват... а колонна всего 400х400.. Видимо в журнале авторск надзора будем указывать, чтоб ставили анкерн пластины.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:22
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
будет достаточно трудно уложиться в рекомендуемые расстояния между стыками
вы это про что?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:31
#15
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
вы это про что?
Полагаю, что п. 8.3.27 СП 52-101-2003
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:36
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Полагаю, что п. 8.3.27 СП 52-101-2003
И что? где запретное растояние между стыками? И расстояние между стержнями какое получается, если стыковать внутренние стержни
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:37
#17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


"Расстояние между соседними стыками внахлестку должно быть не менее 2Ds и не менее 30мм"
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:23
#18
Dimas


 
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98


А что мешает L-образные стержни привязать снизу к отрезанной рабочей арматуре?
Dimas вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:44
#19
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Действительно.. с длиной нахлестки за грань колонны на 50Д (для А500С)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 17:08
#20
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А наши строители наоборот не любят пластины, мы согласовали с проектировщиками такой узел (см.фото) Кстати, объект посерьезнее - I уровень ответственности и верхняя - д.28. Так что делай выводы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_40341.jpg
Просмотров: 636
Размер:	109.3 Кб
ID:	27659  
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось DAF, 22.10.2009 в 17:15.
DAF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14