| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.03.2015, 17:15 | #1 | |
Коэффициент пуассона в расченте крена свайного фундамента
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 4777
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Последняя фраза - всего лишь мнение автора справочника. И в примере 8.5 он излагает НЕсниповский подход к расчетам фундаментов. Пример 8.3 находится в параграфе 8.2.4 и там опять излагается НЕсниповский подход. Автор всего лишь рекомендует для свайных полей размером более 10х10 м размеры условного фундамента принимать равными размерам ростверка в плане. Сорочан имеет право на свое личное мнение о НОРМАХ. Я не собираюсь его осуждать. Но если действовать строго по СНиП, то осадки и крен свайных фундаментов определяются именно для условных фундаментов с размерами, указанными в СНиП. К этому может придраться любой эксперт и махать у него перед носом справочником Сорочана бесполезно. Должен также отметить, что в СП 50-102-2003 и в СП 24.13330.2011 размеры условных фундаментов отличаются и довольно значительно. В последнем документе размер условного фундамента в плане значительно меньше и приближен к размерам ростверка. Кроме того, согласно Постановлению Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 г. СП 24.13330.2011 является документом обязательного применения. Это Постановление начинает действовать в полном объеме с 01.07.2015 г. С этого момента в экспертизе будут очень косо смотреть на СП 50-102-2003, т.к. эти документы во многом противоречат друг другу. Если подходить совсем формально, то в СП 24.13330.2011 при расчете свайных кустов (число свай до 25 штук) по деформациям запрещено применять метод условного фундамента. Правда есть оговорки про возможность применения численных методов расчета. Последний раз редактировалось Leonid555, 06.03.2015 в 10:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
\
Цитата:
Их нет, потому, что предусматривается в кусте свай (равно как и в большеразмерном ф-те) не одинаковая осадка (жесткость) сваи (отдельно взятой) одинаковой. По сему разность осадок свай в кусте и подрузамевает их (его куста) крен. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Почему же это мои слова пустые? Не нравится? Ваше дело. Всем не угодишь. Мне в ваших сообщениях тоже, знаете ли, не все нравится, но я же не утверждаю, что вы пишете глупости.
Offtop: И не надо здесь цитировать стишки из политического анекдота о Брежневе. Он тоже был Леонидом, как и я. И что? Справочник Сорочана - хорошая и полезная книга, но он был издан в 1985 году. С тех пор много воды утекло. Кстати, в 2014 году в издательстве АСВ вышла книга "Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения" под общей ред. В.А. Ильичева и Р.А Мангушева. Это современный справочник по указанной тематике, и объем информации содержит солидный. Последний раз редактировалось Leonid555, 07.03.2015 в 23:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
[offtop]Напишу скрытым текстом...нет ...много того чего, что всем другим уже давно известно..[/quote]
Теперь открытый - а и не нужно, написали что написали, я вам что, претензии в открытом тексте записал? Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: Будет так, как и было. Задаю генеральным вопрос - то что я делал до того, не включаются в рамки того, что делать буду после.. Ответ... не твоя забота, найдем нужного эксперта... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Offtop: Ну ... если руководство проектной фирмы имеет возможность (а главное - желание!) покупать нужных ему экспертов и менять их как перчатки - тогда другое дело. ... Не везде такой ... м-м-м ... как бы это помягче сказать ... эффективный менеджмент на грани ... уголовного кодекса.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
При чём здесь уголовный кодекс?
Два жилых дома построены и заселены (фунциклируют). Третье рядом строится. Геология площадки практически одинаковая. А теперь, по нормам СП 22... - его нельзя строить..\\ Offtop: НУ ВСЁ --продай площадку заказчик, потому что выгоду не будет иметь?- Да не будет такого , поэтому ваши мысли пустое (по крайней мере не с июля месяца). |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
А при том , что нахождение нужного эксперта может происходить разными способами. В большинстве случаев почему-то предпочитают заносить энные суммы нужным людям ... А это уже статья ... причем именно уголовного кодекса. ... Впрочем ... в каждой избушке свои погремушки ... можно и просто административный ресурс подключить ...
Цитата:
Мои мысли - это предупреждение топикстартеру о возможных угрозах. В вашей фирме могут считать, что эти угрозы пренебрежимо малы. (По крайней мере до июля месяца.) Ваше дело. Я ваших возможностей не знаю. Я также не знаю какие порядки установлены в фирме топикстартера, насколько лояльно относится к нему собственное начальство и не начнет ли оно именно на него всех собак вешать в случае претензий в экспертизе. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Вот по сему они и длинные, по ходу ТС должен их знать как "Offtop: Отче наш
Вот по сему-то они и пустые, коли не знаете.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
По-моему вы уже по 2-ому кругу пошли ... ( или по 3-ему?) Заладили одно и то же. Ну, для вас мои мысли пустые - так и не реагируйте на мои посты. Я свой пост № 9 написал не для вас , а для топикстартера. И его мой ответ удовлетворил. Раз топикстартер задает на форуме такие вопросы значит это его дело и он понимает, что отвечать будут люди ему незнакомые и которым неизвестна обстановка именно в его фирме. В конце-концов вы же сами написали: И давайте-ка на этом нашу с вами дискуссию закончим. Все равно каждый остается при своем мнении. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.03.2015 в 00:29. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Странная картина.
Есть обязательные нормы. Значит их нужно соблюдать. Если у кого-то есть "пропуск для проезда на красный свет" - то это не значит, что нужно невежливо высказываться по отношению к тем, кто говорит о проезде на красный как о неправильном поведении. Так можно договориться до того, что нужно вообще без проекта строить - если есть крыша в соответствующих организациях - и призывать к этому остальных.... Однако напомню, что при необходимости тиграм правосудия скармливают обычно слабое звено. А кто окажется слабее - "люди с крыши", директор/хозяин фирмы или инженер-проектировщик?
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. | favorite | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 01.12.2023 19:41 |
Влияние проектируемого свайного фундамента на существующий столбчатый | nickname48 | Основания и фундаменты | 20 | 05.10.2019 23:20 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Коэффициент Пуассона | Саша | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 24.03.2006 17:31 |