21.04.2022, 11:19 | #1 | |
Перекрытие из монолитного полистиролбетона имеют право на жизнь?
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 1609
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Надо изучить пожарные нормы...
Ну и вопрос №1 - технология - получение составов со стабильными физ-мех свойствами, тем более в построечных условиях. И вопрос №2 - расчет, конструирование. Цитата:
Получится ли Д600 (хрен с ней с прочностью)? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
имеют
бог в помощь Цитата:
Вы с начальством общаетесь на разных понятийных языках. Определитесь с областью/границами применения плит из полистиролбетона. Выберите кто пойдёт паравозом валить лес, если решитесь применить для КС-3, КС-2 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Видел плиты из газобетон Д900 толщиной 300 мм пролётом до 6 м. Особым спросом не пользуются.... почему-то люди, которые думают, что придумали что-то гениальное, не могут задать себе вопрос «неужели до меня не было гениев или есть подводные камни?»
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Монтируйте сборные плиты ребрами вверх и заполняйте корыто чем хотите))...
----- добавлено через ~4 мин. ----- я не случайно спрашиваю, даже если добиться идеальной компоновки гранул ППС, сколько будет процент изъятия? Ну пускай 50%, хотя есть и технологические проблемы... в лучшем случае марка получится порядка D1000 ----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: ... чтобы уж совсем инновационно было - надо армировать стеклопластиком |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 38
|
Цитата:
Вопрос 2 вопрос вопросов. Сначала вообще хотелось бы знать, возможно ли. ----- добавлено через ~5 мин. ----- D600 это готовые плиты. Хотя в ГОСТ 33929-2016 D600 максимальная плотность для полистеролбетона. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- в том же ГОСТ в номенклатуре изделий приведены основные параметры... я так понимаю единственный элемент работающий на изгиб - перемычка высотой сечения 300мм и пролетом 1,2м., и то видимо для закрытия номенклатуры кладки стен. Посмотрите область применения ГОСТ.... скорее всего изделия подобраны в том числе по весу, для монтажа без грузоподъемной техники |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перекрытие и стены из монолитного пенобетона | EOst | Железобетонные конструкции | 15 | 07.11.2018 17:11 |
Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич | KostyanR | Железобетонные конструкции | 24 | 05.06.2018 18:57 |
Имеет ли право на жизнь такое крепление | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.12.2012 11:42 |
Имеет ли право на жизнь такие конструкции перекрытия двухэтажного жилого дома? | mla | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.11.2012 13:40 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |