| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)

Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2022, 08:36 #1
Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)
Aleks Bor
 
Регистрация: 27.01.2015
Сообщений: 2

Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)?
Речь идет про фундаменты под промышленные и административные здания.
Так согласно СП 25.13330.2020:
п.6.6.2 "При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I минимальную глубину заложения фундаментов dmin рекомендуется принимать по таблице 6.1 в зависимости от расчетной глубины сезонного оттаивания грунта dth"
Выдержка из таблицы 6.1
Минимальная глубина заложения фундаментов dmin, м принимается:
- Фундаменты всех типов, кроме свайных: dth + 1
- Свайные фундаменты зданий и сооружений: dth + 2.
Тут кажется все понятно глубина зависит от глубины сезонного оттаивания и типа фундамента.
Но читаем дальше СП 25 и находим п.6.3.6:
"На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом ... . Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м ниже верхней поверхности многолетнемерзлого грунта".
Вот собственно меня вводят в заблуждение эти 2 пункта.
Первое требование п. 6.6.2 просто и ясно.
А вот требование п. 6.3.6 хочется обсудить и понять при каких условиях мы должны закладывать фундамент ниже границы ММГ не менее 2 метров.

Ссылка на оригинал СП 25.13330.2020: https://docs.cntd.ru/document/573659326
Просмотров: 916
 
Непрочитано 26.05.2022, 13:43
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Распространение ММГ может быть сплошным, преимущественно сплошным (талики сквозные и несквозные) и несплошным (прерывистым, островным)
Очевидно п.6.3.6 для зон с несплошным распространением ММГ и сквозных таликов.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2022, 04:39
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Aleks Bor Посмотреть сообщение
Тут кажется все понятно глубина зависит от глубины сезонного оттаивания и типа фундамента.
Но читаем дальше СП 25 и находим п.6.3.6:
"На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом ... . Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м ниже верхней поверхности многолетнемерзлого грунта".
Вот собственно меня вводят в заблуждение эти 2 пункта.
Так мало того, что вы себя в заблуждение вводите, так и других решили ввести?
Вот полная цитата:
Цитата:
6.3.6 На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, необходимо предусматривать меры по стабилизации или поднятию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта до расчетного уровня путем предварительного охлаждения и промораживания грунтов основания. Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м ниже
Исключая основную фразу из цитаты вы просто вырвали из контекста фразы, полностью изменив смысл.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние теплоизоляции грунтов при проектировании фундаментов и СГТВ yustu Основания и фундаменты 0 18.01.2022 07:56
Когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания 295Екатерина295 Основания и фундаменты 13 10.01.2020 16:58
Какую взять глубину заложения d1 в формуле для расчетного сопротивления? Марина1020 Основания и фундаменты 1 23.04.2018 15:41
Какую взять глубину заложения фундамента? Марина1020 Основания и фундаменты 1 09.03.2018 20:40
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03