| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обрамление проемов в монолитных стенах

Обрамление проемов в монолитных стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2007, 13:40 #1
Обрамление проемов в монолитных стенах
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Кто нибудь знает на основе каких правил в монолитных стенах обрамляются проемы. Дайте пожалуста ссылку на литературу. И еще можно ли в мономахе поставить наклонные хомуты см. чертеж
[ATTACH]1183455632.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 27621
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 10:20
#2
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Люди что же вы молчите. Может кото скажет хотя бы какую арматуру он принилал в таких случаях. В проекте-аналоге наклонные хомуты из диаметра 14 А-III/ Мне кажется 10 хватит.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 10:35
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF
Люди что же вы молчите. Может кото скажет хотя бы какую арматуру он принилал в таких случаях. В проекте-аналоге наклонные хомуты из диаметра 14 А-III/ Мне кажется 10 хватит.
Люди молчат либо если не знают ответа, либо информации мало, либо им просто некогда. Топик-ап проворачивать не стоит.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 10:38
#4
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Это не хомуты а наклонные стержни. Так во всем мире констуктивно армируют отвестия (в плитах, стенах).
Указаний по обрамлению (П-шками) торцов стен в буржуйской литературе не встречал.
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 11:28
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций. 1978г
п.3.141 Отверстия в плитах стр. 138
Отверстия значительных размеров а ж/б плитах панелях и т.д. должны окаймлятся дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (которая требуется по расчету как сплошая). и т.д.
Это руководство есть в даунлаоде.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2007, 21:41
#6
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Алекс М ! На основании пректных решений у финов, я в их "КЖ "встречал армирование 2ф16А-111 по периметру проема с анкеровкой на простенки-500мм ,поперечное армирование выполнено п-шками ф6А-111 с шагом 200мм .Толщина стен -240мм .Размеры проем ов-2500 *2100.Армирование стен выполнялось 2ф12А-111#200.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2007, 05:30
#7
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


СНиП БиЖБК

Цитата:
5.50. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т. п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.
Алекс80 сказал это уже. я лишь заметил, что это написано в СНиП ну и копипаст сделал точный
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2007, 08:27
#8
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


вариант из верии
[ATTACH]1184041657.rar[/ATTACH]
лин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 15:12
#9
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


все то верно анписано, и в снипе и в руководствах такая формулировка есть, я ее уже с закрытыми глазами там найду, все меня туда отправляют. а вот например сколько этих стержней должно быть по периметру? проемы ведь разные. и насколько заводить стержни за грань проема? что, на 600 мм независимо от величины проема? а если они у меня 3600х2400 как быть? подскажите пожалйста, а то с этим уже 2 недели бьюсь.
dosik вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 11:48
#10
ABR-VALG


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7


А как быть с арочными оконными проемами в стенах? Подскажите кто знает, или нежно ткните носом в литературу пжалста...
Для инф. стена толщ. 600мм, Н=3000, армир-е 2ф10 А-111#200
окно 1000х1500 (R=500 арка)
И еще вопрос, регламентировано ли расстояние от верха проема до перекрытия и где об этом сказано.
ЗЫ. Писк юзал, но безрезультатно
ABR-VALG вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 10:47
#11
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
и насколько заводить стержни за грань проема? что, на 600 мм независимо от величины проема? а если они у меня 3600х2400 как быть? подскажите пожалйста, а то с этим уже 2 недели бьюсь.
Стержни заводятся за грань проема на величину анкеровки
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 10:57
1 | 1 #12
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Почти семь лет прошло... Ну теперь-то уж dosik точно закончит армирование проёмов и сдаст проект
357 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 11:01
#13
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Почти семь лет прошло... Ну теперь-то уж dosik точно закончит армирование проёмов и сдаст проект

не смотрю на дату
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:32
#14
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Оцените пож-та армирование обрамления проема шириной 3400мм в наружной ж/б стене толщ. 200мм. Нужно ли сделать мощнее усиление вертикальными стержнями по бокам отверстия? Если да то насколько? Неужели нужно компенсировать вырезанную арматуру?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный32534543.jpg
Просмотров: 2793
Размер:	230.6 Кб
ID:	182031  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:44
#15
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Оцените
3-
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:46
| 1 #16
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
3-
что не так?

П.С. какой смысл тратить мое и свое время на бестолковый комментарий?

Последний раз редактировалось IvanLeo, 13.01.2017 в 13:01.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:14
#17
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Оцените пож-та армирование обрамления проема шириной 3400мм в наружной ж/б стене толщ. 200мм. Нужно ли сделать мощнее усиление вертикальными стержнями по бокам отверстия? Если да то насколько? Неужели нужно компенсировать вырезанную арматуру?
Нормально все. Классическое обрамление. Только лучше вверху тоже П-шки поставить (лучше - хомуты), а доп стержни верхнего обрамления (зеленые) засунуть внутрь хомутов.
Если расчет стены был с учетом проема, то не надо вырезанную никуда компенсировать. По расчету+конструктивно обрамление.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:14
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IvanLeo, вы это обрамление рассчитывали или просто нарисовали и спрашиваете у нас, сколько арматуры туда добавить?)) Если второе - то три с минусом - норм)
 
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:25
#19
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Нормально все. Классическое обрамление. Только лучше вверху тоже П-шки поставить (лучше - хомуты), а доп стержни верхнего обрамления (зеленые) засунуть внутрь хомутов.
Если расчет стены был с учетом проема, то не надо вырезанную никуда компенсировать. По расчету+конструктивно обрамление.
Спасибо за ответ! Про хомуты я тоже думал добавить) Расчета на стены не было т.к. здание выше цоколя это 2 этажа классического каркаса, пролетов более 6м нет, но есть давление грунта, архитектор задал стены толщ. 200. В общем принял Ф12 с шагом 200 по классике, с запасом) В месте, где проем давления грунта нет, поэтому думаю что покатит такое решение?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
IvanLeo, вы это обрамление рассчитывали или просто нарисовали и спрашиваете у нас, сколько арматуры туда добавить?)) Если второе - то три с минусом - норм)
Обрамление именно на этот проем не считал. Нет у меня нагрузок с верхних этажей, есть только понимание что там 2 этажа каркасника с пролетами менее 6 м. А интересует меня обязательно ли условие компенсации вырезанной арматуры. Ну и просто может какие-то комментарии к проему (редко делаю ж/б стены)
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 08:53
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
А интересует меня обязательно ли условие компенсации вырезанной арматуры.
это достаточно частный случай - небольшие отверстия (не всякие(к примеру к данной категории не относится отверстие в половину пролета, ятд)) в плитах. Везде применять такой принцип - ошибочно. Например, в стене еще работает бетон - его (вырезанный) тоже надо "скомпенсировать."
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обрамление проемов в монолитных стенах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск