| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.02.2014, 17:27 | #1 | |
Фундамент под опору освещения с утеплением
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 6538
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472
|
здравый смысл тоже возражает
Цитата:
СНиП 2.02.01-83 поз.8 для чего? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19
|
Вот так вот однозначно? Можно поподробнее? Чем же он так плох?
Так, уже хорошо ) Видимо, я не очень удачно объяснил ситуацию. Устойчивость фундамента будет обеспечена при условии, что грунт под фундаментом не промерзнет. Так вот как высчитать глубину промерзания в данном случае? Главу "Глубина заложения фундаментов" данного СНиПа я уже смотрел. Последний раз редактировалось Jahell, 01.03.2014 в 15:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19
|
Может и написано не то, но сути дела не меняет. В следующем проекте эти опоры запросто могут оказаться в пучинистом грунте, да и экспертиза слепо верит геологам, врядли получиться их разубедить. Так что вопрос не снят - как же все-таки посчитать глубину промерзания?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Лучше посчитайте толщину поз. 8, исходя из условия не промерзания грунта под подошвой или сделайте замену грунта (на гравелистый песок) на глубину промерзания.
По какому показателю среднепучинистые. Геологов можно и спросить, не небожители однако.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19
|
С геологами я завтра поговорю, но повторяю, это вопрос решает лишь частично. У нас много улиц и не везде там песок гравелистый. В данном примере можно рассматривать гравелистый песок как супесь.
Цитата:
----- добавлено через ~17 ч. ----- Поговорил с ГИПом - никто из начальства бодаться с геологами не хочет. Вобщем вопрос еще актуален. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19
|
Решил задачку. Если кто столкнется с таким же вопросом, то решается он так:
Существует такой документ: СТО 36554501-012-2008 "Применение теплоизоляции из плит Пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов", на сегодняшний день он действует, в нем прописана конструкция фундаментов и приведены все расчеты. И самое главное, экспертизу это устраивает. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19
|
У нас, к счастью, не многолетне-мерзлые грунты, но справочник поищу, чем черт не шутит.
ZamGT, не за что. Сарказма не понял. Это СТО - Пеноплэкса. Какую-то дикую технологию они придумали, там явный перерасход утеплителя идет, по крайней мере под одиночную опору. Если эдак делать, то экспертиза-то конечно, пропустит, но размеры котлована как-то напрягают - около 8м по верху. Чет перебор, по-моему. Бизнесмены, блин. ----- добавлено через ~12 ч. ----- Так, нашел еще одно СТО на эту тему, на это раз - Styrofoam (СТО 218.3.001-2006), тут вроде посерьезнее. Пока сижу, вникаю. Последний раз редактировалось Jahell, 07.03.2014 в 11:26. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 113
|
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет размера фундамента для опору освещения. | avonder | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.03.2014 11:18 |
Фундамент по опору ТС | kiraa | Основания и фундаменты | 7 | 10.11.2010 14:09 |