Непрочитано 09.11.2010, 12:30 #1
Фундамент по опору ТС
kiraa
 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87

Подскажите пожалуйста какой лучше сделать фундамент под отдельно стоящие опоры ТС.
Грунты: 1 слой насыпные, толщиной до 1метра и 2 слой суглинки сильнопучинистые. Глубина промерзания 2,8м (пермь).
Опора:труба квадратная 250х8, h=6 метров, N=1.72т, М=0,25т*м, Q=0,06т.

Изначально планировалась буровая свая, с опуском трубы (опоры) до основания сваи....что-то вроде сваи-оболочки. Скажите, если сваю сделать глубиной 3 метра, что ниже промерзания, то по боковой поверхности пучением ее не вытолкает?
Может проще сделать незаглубленный фундамент, типа монолитного кубика, как у рекламных щитов?
Просмотров: 3249
 
Непрочитано 09.11.2010, 12:56
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
Скажите, если сваю сделать глубиной 3 метра, что ниже промерзания, то по боковой поверхности пучением ее не вытолкает?
- вытолкает.

Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
Может проще сделать незаглубленный фундамент, типа монолитного кубика, как у рекламных щитов?
- вам виднее. ТС - что такое?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 13:04
#3
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


ТС - теплосеть.
Я к тому, что вдруг кто-нибудь делал либо незаглубленный фундамент, либо свайный на пучинистых грунтах ...и может поделится опытом.

Последний раз редактировалось kiraa, 09.11.2010 в 13:11.
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 13:28
#4
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Обычно грунт пучится при попеременном замерзании и оттаивании. Я бы в таком случае ниже глубины промерзания грунта (а может и выше) устроил песчаногравийную подушку тощиной 300..500 мм с уплотнением, и на ней сделал бы обычный отдельно стоящий столбчатый фундамент. Если грунт промерзать не будет, то и пучиться тоже не должен. Крепление теплосети к фундаменту выполнить регулируемым по высоте (например, с помощью тех же подкладок) и при обслуживании самой ТС проверять вертикальные перемещения, и при необходимости регулировать их.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 13:31
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Назаглубленные делали, если это подвижная опора, то фундамент можно сделать в виде прямоугольного параллелопипеда (примерно 1,0*1,0*0,6(h)), а под фундаментом уложить ПСБ-С-35 толщиной по расчёту (около 100-200 мм), размер утеплителя в плане будет примерно 4*4 метра.

Последний раз редактировалось SetQ, 09.11.2010 в 18:28. Причина: уточнил название формы фундамента
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 15:39
#6
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
а под фундаментом уложить ПСБ-С-35 толщиной по расчёту (около 100-200 мм), размер утеплителя в плане будет примерно 4*4 метра.
Так не пойму зачем под фундаментом незаглубленным утеплитель? Он же на поверхности, пучинься на здоровье, сделать подушку с крупного песка и хватит.
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 18:31
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Тогда подушку надо делать с подошвой на глубине промерзания грунта, в вашем случае копать надо на 2,8 метра и засыпать всё песком с послойным уплотнением, т.е. делать искусственое основание. С утеплителем объём земляных работ меньше.

Или вообще не закапывать фундамент в землю, что обычно не делают.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:09
#8
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Можно и с утеплителем, только его не обязательно ложить под подошвой фундамента. Главное чтоб зона вокруг фундамента была защищена от промерзания. А песчаногравийна подушка для того и делается, чтоб небыло пучения при промерзании непосредственно под подошвой фундамента. Посмотрите хотя бы устройство дорожного полотна. Там та же ситуация. Никто не делает фундаменты под нее на глубину промерзания. Всегда используется песчано-щебневая или песчано-гравийная подушка. Все последствия процессов пучения гасятся подушкой, а сама подушка не пучится. По-этому, для теплосетей и других трубопроводов не обязательно заглублять фундамент на глубину промерзания.
Valerius_78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент по опору ТС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19