| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.01.2011, 21:59 | #1 | |
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 15802
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну, конечно. Гор. перемещения от ветра не будут правдоподобными, поскольку для ветра коэф. постели будут низкими. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 4
|
не дописал, + временные длительные (кратковременные не учитываю по причине не ясного распределения их по высоте здания, да и доля в общей массе их небольшая)
Цитата:
не корректно сформулировал Цитата:
спасибо за участие Последний раз редактировалось mmn324, 13.01.2011 в 16:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
"...Определение горизонтальных перемещений конструктивной системы следует производить от действия расчетных (для предельных состояний второй группы*) постоянных, длительных и кратковременных горизонтальных и вертикальных нагрузок.." Цитата:
А среднеквадратика от различных форм колебаний при определении усилий в этом случае учитывается? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 4
|
Кратковременные также не учитываю в массах из соображений того, что, как правило, на постоянных и временных-длительных блохи не ловятся и перепадает какой- никакой запас.
Цитата:
Цитата:
По ходу еще один вопрос: Если здание не высотное, но высокое и 1-я форма колебаний крутильная, приходилось ли вам игнорировать такую ситуацию? Дело в том, что я на тестовом примере пробовал развивать размер ДЖ, и чем больше я их делал, тем, увеличивая жесткость против поступательных колебаний, увеличивал возможность проявить себя крутильным формам, при уменьшении же размера ДЖ в большей степени проявляли себя поступательные колебания. Получается замкнутый круг, чисто по хозяйски - чем больше стены тем лучше, зато крутильные становятся первыми - а нельзя ... Как-то меня это озадачило. Пришел к выводу: золотая середина (совпадение центра масс и центра жесткости, не всегда получается совместить) конечно лучше всего (экономичнее) но при высокой жесткости от поступательного движения возможно допускать 1-ю крутильную форму в случае ее маленькой амплитуды и большой частоты. Хотелось бы услышать ваше мнение. P.S. схема тестового примера была несимметрична - центр масс и центр жесткости не совпадали. Последний раз редактировалось mmn324, 13.01.2011 в 18:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Как теперь считать в Скаде согласно СП 20.13330.2011, если оттуда убрали формулу 10, расчет пульсационной составляющей по значению массы и горизонтального перемещения по первой форме собственных колебаний? Считать отдельно ветер+пульс. и задавать как обычное горизонтальное загружение?
|
|||
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Мне кажется достаточно изменить эпюру статического ветрового загружения по новым требования к Zе и аэродинамическим коэффициентам, а динамическую составляющую считать в скаде, по трем формам для зданий например. Коэффициенты динамичности вроде не изменились.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 1
|
Привет всем.
При расчете монолитного здания в SCADе возник вопрос по переходу от пульсации к статической ветровой нагрузке. Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.01.2014 в 11:30. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |