Добрый день
У заказчика возник вопрос касаемо толщины железобетонного перекрытия 12х12 м2 по стальным балкам толщиной 120 мм с учетом того, что на нем стоят 4 оборудования каждый по 6-10 т. Ножки у оборудования разнесены в плане, шаг балок в основном 1.8-2 метра. Бетон перекрытия В25.
По продавливанию ножкой по расчету большой запас. Само перекрытие считала в лире, правда без учета совместной работы балок и железобетона в виду сложности и непонимания, как это осуществить. Было решено часто поставить балки, чтобы крепче спалось. Армирование нижняя сетка диаметром 10 мм, и надопорная также 10.
Опыт проектирования мал, коллега говорит, что то, как я сделала, не очень хорошо, но ничем обосновать не может. Предложила подвести балки, что я и сделала, но хотелось бы услышать ваше мнение. Плюс это оборудование будут монтировать, и не факт, что поставят строго под балками.
Просмотров: 4395
 
Непрочитано 25.02.2025, 11:06
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


При пролетах 12*12 плиту нужно принимать, как нагрузку для балок.
Какие балки использованы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 11:16
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Рисунок.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 11:37
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
У заказчика возник вопрос касаемо толщины железобетонного перекрытия
Удивительно умный заказчик.
Следующий вопрос на тему этого проекта он задал уже не вам, а вашему начальству, я так подозреваю.

...
Надо сделать ж.б. плиту по профнастилу Н75.
Толщиной 180 мм.
75 + 105 мм.
Гофры под ножки оборудования пересчитать на поперечную силу с учётом пожара на R45 (минимум). Можно в Арбате, как прямоугольник без поперечной арматуры.
Под тяжёлое оборудование надо делать фундамент-кубик по перекрытию распределяющий усилие на много гофр.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2025 в 15:00.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 12:03
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 416


Судя по пролетам у вас балки из 45 двутавра?
svg вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 12:08
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Замени ж/б профлистом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2025, 12:33
#7
student_ex


 
Регистрация: 13.01.2025
Сообщений: 9


Прикладываю схемы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.PNG
Просмотров: 368
Размер:	34.0 Кб
ID:	266957  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.PNG
Просмотров: 367
Размер:	64.7 Кб
ID:	266958  
student_ex вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:47
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Прикладываю схемы...
Тык пролеты 6х6м, это нормально. Обычно в этом случае плиту по профнастилу делают, как несъемная опалубка (без учета работы настила).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 15:14
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Прикладываю схемы...
Offtop: Зуммер! Ну что с него взять?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 04:40
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Прикладываю схемы...
Сразу надо было схемы приложить.
Пролёт - это расстояние от опоры до опоры (ну так, на будущее).
Пролёт балок у вас 6м, пролёт перекрытия 2м.
120 толщины на пролёт 2м вполне нормально. Если продавливание проходит, то какая разница куда встанет оборудование? Смятие ещё проверьте, может сетку почаще сделать в зоне опирания.
Как альтернатива перекрытие по профлисту Н75 (несъёмная опалубка) общей толщиной 150мм (эквивалентная толщина как раз 120мм получается, по массе тоже самое что у вас).
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 05:17
#11
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Смотря какое оборудование? динамики нет?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2025, 06:00
#12
student_ex


 
Регистрация: 13.01.2025
Сообщений: 9


Я не писала, что пролет перекрытия 6 или 12 м. Я имела ввиду его площадь в плане и указала только шаг балок. Динамики у оборудования нет.
student_ex вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 06:09
#13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
толщиной 120 мм сетка диаметром 10 и 10
Некрасиво. Защитный слой минимум 20, а то и 25 мм.
Одна сетка будут иметь суммарную толщину 20 мм. Итого, расстояние между сетками будет 30-40 мм всего.


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
правда без учета совместной работы балок и железобетона
Без совместно работы - нормально. Главное, чтобы совместные деформации были. Балки нельзя считать неподвижными. Они будут прогибаться, А плита будет прогибаться уже лёжа не прогибающихся балках.

И да. Как заметили, надо проверить сбор нагрузок. Учтены ли все они. В том числе монтажные и строительные. Что за оборудование тоже важно: есть ли вибрация, допустим ли перекос основания и т.п.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 06:10
#14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Я не писала, что пролет перекрытия 6 или 12 м. Я имела ввиду его площадь в плане и указала только шаг балок. Динамики у оборудования нет.
Когда пишут ж.б. перекрытие 12х12 метров, то подразумевается что колонны стоят с шагом 12х12м

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Некрасиво. Защитный слой минимум 20, а то и 25 мм.
Одна сетка будут иметь суммарную толщину 20 мм. Итого, расстояние между сетками будет 30-40 мм всего.
По хорошему надо одной сеткой армировать. Как по букварю. В пролёте сетка у нижней грани, а к опорам поднимается к верхней.
Но можно и двумя. Да, расстояние маловато, но в норматив по расстоянию в свету вроде укладывается.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 10:33
#15
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Прикладываю схемы...
На квадратный метр какая нагрузка? Что за производство?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 11:03
#16
Stoit_i_slava_bogu


 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7


Вообще по нормам железобетонный элемент не может быть толщиной меньше 180мм. Для перекрытий обычно принимается 200мм толщина. Если примите 120мм, скорее всего у вас произойдет хрупкое разрушение в сжатой зоне из-за недостаточной рабочей высоты арматуры. Арматура диаметром 10мм применяется только как преднапрягаемая арматура. Лучше применять арматуру диаметром 12мм. Если расчет не производится, лучше взять армирование и в верхней зоне, и в нижней с шагом 200мм.
Stoit_i_slava_bogu вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 11:14
#17
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от Stoit_i_slava_bogu Посмотреть сообщение
Вообще по нормам железобетонный элемент не может быть толщиной меньше 180мм. Для перекрытий обычно принимается 200мм толщина. Если примите 120мм, скорее всего у вас произойдет хрупкое разрушение в сжатой зоне из-за недостаточной рабочей высоты арматуры. Арматура диаметром 10мм применяется только как преднапрягаемая арматура. Лучше применять арматуру диаметром 12мм. Если расчет не производится, лучше взять армирование и в верхней зоне, и в нижней с шагом 200мм.
Несколько вопросов. По каким конкретно нормам жб элемент не может быть толщиной менее 180 мм? Что такое "рабочая высота арматуры"? Почему арматура диаметром 10 мм применяется только как преднапрягаемая? Где это оговорено? Почему с шагом именно 200 мм?
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 11:25
#18
Stoit_i_slava_bogu


 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Несколько вопросов. По каким конкретно нормам жб элемент не может быть толщиной менее 180 мм? Что такое "рабочая высота арматуры"? Почему арматура диаметром 10 мм применяется только как преднапрягаемая? Где это оговорено? Почему с шагом именно 200 мм?
1) Почитайте любой учебник по железобетону, того же Тихонова. Все конструкции прошли испытание кровью и разрушениями. Если так положено, то причина этому - строительный опыт.
2) По поводу рабочей высоты арматуры почитайте СП 63 как рассчитывать жб элементы, в частности пункт 8.1.6. изучите смысл каждого составляющего формулы. Обычно это преподают в строительных ВУЗах.
3) Тоже самое, что и п.1
4) Можете другой шаг применить, кратный 25мм, но не более 200м, иначе не будет обеспечена совместная работа арматуры и бетона. Еще одно ограничение, чтобы в свету между стержнями было не менее 50мм чтобы можно было провибрировать. Перекрытие с арматурой диаметром 12мм и шагом 200мм будет гарантировано нести 800кг/м2 при пролете 6 метров
Stoit_i_slava_bogu вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 11:34
#19
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Цитата:
Сообщение от Stoit_i_slava_bogu Посмотреть сообщение
Вообще по нормам железобетонный элемент не может быть толщиной меньше 180мм. Для перекрытий обычно принимается 200мм толщина. Если примите 120мм, скорее всего у вас произойдет хрупкое разрушение в сжатой зоне из-за недостаточной рабочей высоты арматуры. Арматура диаметром 10мм применяется только как преднапрягаемая арматура. Лучше применять арматуру диаметром 12мм. Если расчет не производится, лучше взять армирование и в верхней зоне, и в нижней с шагом 200мм.
Offtop: Хороший ник
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 11:45
#20
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Stoit_i_slava_bogu Посмотреть сообщение
железобетонный элемент не может быть толщиной меньше 180мм
А вы делали курсовики, по Мандрикову, например?
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Достаточно ли толщины жб перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опора стоек опалубки монолиного перекрытия на жб пустотные плиты Olga Kh Железобетонные конструкции 3 24.07.2024 17:22
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны 13Rossoneri Железобетонные конструкции 16 28.10.2014 13:25
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07