Достаточно ли толщины жб перекрытия
Регистрация: 13.01.2025
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4395
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Следующий вопрос на тему этого проекта он задал уже не вам, а вашему начальству, я так подозреваю. ... Надо сделать ж.б. плиту по профнастилу Н75. Толщиной 180 мм. 75 + 105 мм. Гофры под ножки оборудования пересчитать на поперечную силу с учётом пожара на R45 (минимум). Можно в Арбате, как прямоугольник без поперечной арматуры. Под тяжёлое оборудование надо делать фундамент-кубик по перекрытию распределяющий усилие на много гофр.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2025 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Сразу надо было схемы приложить.
Пролёт - это расстояние от опоры до опоры (ну так, на будущее). Пролёт балок у вас 6м, пролёт перекрытия 2м. 120 толщины на пролёт 2м вполне нормально. Если продавливание проходит, то какая разница куда встанет оборудование? Смятие ещё проверьте, может сетку почаще сделать в зоне опирания. Как альтернатива перекрытие по профлисту Н75 (несъёмная опалубка) общей толщиной 150мм (эквивалентная толщина как раз 120мм получается, по массе тоже самое что у вас).
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403
|
Некрасиво. Защитный слой минимум 20, а то и 25 мм.
Одна сетка будут иметь суммарную толщину 20 мм. Итого, расстояние между сетками будет 30-40 мм всего. Без совместно работы - нормально. Главное, чтобы совместные деформации были. Балки нельзя считать неподвижными. Они будут прогибаться, А плита будет прогибаться уже лёжа не прогибающихся балках. И да. Как заметили, надо проверить сбор нагрузок. Учтены ли все они. В том числе монтажные и строительные. Что за оборудование тоже важно: есть ли вибрация, допустим ли перекос основания и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Но можно и двумя. Да, расстояние маловато, но в норматив по расстоянию в свету вроде укладывается.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7
|
Вообще по нормам железобетонный элемент не может быть толщиной меньше 180мм. Для перекрытий обычно принимается 200мм толщина. Если примите 120мм, скорее всего у вас произойдет хрупкое разрушение в сжатой зоне из-за недостаточной рабочей высоты арматуры. Арматура диаметром 10мм применяется только как преднапрягаемая арматура. Лучше применять арматуру диаметром 12мм. Если расчет не производится, лучше взять армирование и в верхней зоне, и в нижней с шагом 200мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283
|
Цитата:
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
2) По поводу рабочей высоты арматуры почитайте СП 63 как рассчитывать жб элементы, в частности пункт 8.1.6. изучите смысл каждого составляющего формулы. Обычно это преподают в строительных ВУЗах. 3) Тоже самое, что и п.1 4) Можете другой шаг применить, кратный 25мм, но не более 200м, иначе не будет обеспечена совместная работа арматуры и бетона. Еще одно ограничение, чтобы в свету между стержнями было не менее 50мм чтобы можно было провибрировать. Перекрытие с арматурой диаметром 12мм и шагом 200мм будет гарантировано нести 800кг/м2 при пролете 6 метров |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опора стоек опалубки монолиного перекрытия на жб пустотные плиты | Olga Kh | Железобетонные конструкции | 3 | 24.07.2024 17:22 |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |