| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Требуется ли восстановление ребристых плит?
Регистрация: 12.04.2025
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1033
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Повреждение привело к локальному снижению прочности на 10%. Хорошо бы сделать снижение нагрузки от пола.
Полистирол бетон заменить на плавающий пол из мин. плит. По ним армированная (6-8 мм А500С шагом 100 мм) стяжка 50-60 мм из мелкозернистого бетона В30 и чистый пол. Сколы замазать рем. составом. Рёбра, чтобы не ломали стяжку, накрыть чем-нибудь мягким. Например, минплитами меньшей плотности. Стяжку смоделировать в скаде-мкэ и посчитать на прочность. Увеличить прочность плит не вижу возможности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2025
Сообщений: 5
|
Цитата:
Оставить все как есть - это не демонтировать лаги и не заделывать отверстия от дюбелей? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2025
Сообщений: 5
|
Цитата:
Полистиролбетон нужен для заливки корыта и для улучшения звукоизоляции, сейчас там засыпан керамзит большой фракции. Звукоизоляция так себе... Можно конечно набить корыто мин. ватой, но в случае затопления вся эта конструкция станет очень тяжелой, мин. вата в себя воды заберет много, да и не просохнет. Ваш вариант с армированной стяжкой выглядит как что-то, похожее на легкое перекрытие, которое будет лежать на ребрах, но вес на 1 м2 у него получится около 110 кг, разве не много? Как вам вариант сделать опять пол по лагам (винтовым, регулируемым), но без крепления к основанию? Он будет давать меньший вес. Еще, как радикальный вариант, можно: - установить двутавры 15 или 20 в лотки ж/б плит (учитывая прогибы металла, чтобы не задевать ребра и дно плит) и по ним залить новое перекрытие - залить новые ребра так же в лотки ж/б плит, Но эти варианты, скорее всего, будут финансово слишком затратны и не факт, что новая нагрузка будет допустима для несущих стен (шлакоблок/кирпич) и балки, на которую опираются плиты с одной стороны. Честно говоря даже не представляю как их заводить в несущие стены |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2025
Сообщений: 5
|
Добрый вечер. Как и обещал прикладываю фото ребра плиты.
Глядя на фото создается впечатление, что ребро широкое, но на самом деле там 2 ребра и между ними стык замазан ЦПС ----- добавлено через ~22 мин. ----- Развивая мысль от Tyhing про стяжку - можно ли залить на эти ребристые плиты новые ребристые плиты, только ребрами вниз? Место это сделать позволяет (уровень чистового пола от существующих плит должен быть выше примерно на 160 мм.) Т.е. ребра встанут на старые ребра и старая плита будет работать только на срез около несущей стены. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Может быть сделать стяжку из фанеры или досок по подкладкам. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но, если заменить керамзит, то будет легче на 20 кг/м2. На глаз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите название литературы по усилению Ж/Б ребристых плит (по картинке) | kisch_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.10.2023 18:55 |
Прогиб сборных железобетонных ребристых плит | oleg_81 | Обследование зданий и сооружений | 32 | 10.09.2011 11:06 |
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. | Slash232 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.06.2009 09:51 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы | yuriy_kul | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.02.2009 13:58 |