Цитата:
Сообщение от student_ex
Как рассчитать неразрезное перекрытие по профлисту, опертому по контуру?
Профлист учитываю в работе лишь только как опалубку.
Шаг стальных балок длиной 6 м - 2 м, т.е. пролеты перекрытия вдоль длинной стороны - 6 м, вдоль короткой - 2 м. Профлист уложен гофрами вдоль короткой стороны.
Т.е. моменты появляются в двух направлениях.
В одном из них я рассматриваю сечение тавра, собираю на него нагрузки и т.д., а во втором как быть, ведь там тоже есть моменты?
|
При соотношении сторон 2/1 (в некоторых источниках 3/1) плита работает по короткой стороне. По длинной стороне арматура конструктивная.
Считайте только с сечением тавр, а в поперечном тавру направлении - конструктивно.
Да и по логике сечение вдоль тавра значительно более жёсткое, чем поперёк тавра (по аналогии с профлистом).
По сути расчётный пролёт поперёк тавра для плиты будет равен шагу гофр