Дозаливка армированной моноплиты для увеличения площади по проекту.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дозаливка армированной моноплиты для увеличения площади по проекту.

Дозаливка армированной моноплиты для увеличения площади по проекту.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2025, 14:00 #1
Дозаливка армированной моноплиты для увеличения площади по проекту.
Zlodey
 
моряк
 
Севастополь
Регистрация: 10.05.2025
Сообщений: 3

Доброго дня господа форумчане,я не специалист,и ищу ответ на следующий вопрос.
Пять лет назад я купил участок с уже залитой армированной моноплитой 6х8метров,высотой 30 см,с выпусками закладной арматуры по четырем углам плиты вверх.
Мне нужен фундамент в виде плиты 14 мХ8м.
Получается нужно дозалить +8 метров плиты.
Как это сделать правильно?
Вариант 1,сверху налить +20 см армированного бетона на старую плиту и продолжить до длинны 14 метров?
Или какие то другие варианты?
Жалко демонтировать такую хорошо залитую плиту.
По проекту на моноплите будет стоять дом из 6ти ,45футовых контейнеров весом 3 тонны каждый.+крыша,PIR утепление вкруг.
Спасибо за внимание и помощь советом.
Севастополь,Сапунгора.

Последний раз редактировалось Zlodey, 11.05.2025 в 20:43.
Просмотров: 1132
 
Непрочитано 10.05.2025, 18:52
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


1. Найти проектировщика.
2. В торце плиты бурить отверстия глубиной 100-150 мм.
3. На химические анкера вставлять в них арматурные стержни d12-16.
4. Бетонировать рядом (в том же уровне) новый участок фундамента такой же толщины с армированием по проекту.
5. Надеяться, что все будет хорошо )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2025, 18:57
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Zlodey Посмотреть сообщение
Севастополь,Сапунгора
Сейсмика, вероятно, что 7-8 баллов.
Контейнеры не выше 1 этажа.
Их можно тогда ставить просто на землю. Не обязательно фундамент. Они жёсткие, а от жилья не будет больших нагрузок.
Только коррозия будет. Ну тогда на столбики-подколонники почаще... Или на стенку по плите.

Ну то есть ставьте прямо на плиту.
Чтобы не уехали при сейсмике, наверное, хорошо бы сделать какие-то подколонники по плите и в них упереть углы контейнера.

Если надо 2 этажа, то надо обследование плиты и проектировщика.
Вероятно, что всё равно не получится. Контейнеры для этого не предназначены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2025, 19:18
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Вариант для перфекциониста: разбить бетон по двум сторонам на ширину 20-30 см, арматуру новой плиты приварить к арматуре старой, забетонировать; получится новая плита новых размепров, а как новая. Главное, обеспечить надёжное грунтовое основание под новым участком плиты (возможно, сделать подсыпку песком).
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2025, 20:50
1 | #5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
глубиной 100-150
С такой глубиной - слишком хило.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2025, 22:09
| 1 #6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Подозреваю что достаточно просто залить рядом плиту необходимой площади. И все...
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2025, 22:32
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С такой глубиной - слишком хило.
Хило для чего? Как по мне, вполне норм. Это формальность. Согласен, что
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
достаточно просто залить рядом плиту необходимой площади. И все...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2025, 08:33
#8
Zlodey

моряк
 
Регистрация: 10.05.2025
Севастополь
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Контейнеры для этого не предназначены.
Контейнеры на судах контейнеровозах стоят друг на друге до 18 штук.
Внутренний объем 40-футового контейнера – 67,3-67,8 м3. Максимальная грузоподъемность – 24,8-26,8 тонн.
Получается друг на друга 18 контх26 тонн=468 чудовищных тонн.
А у меня всего три контейнера друг на друге,весом 4 тонны каждый.
Всем спасибо за варианты ответов.
Zlodey вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2025, 09:47
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


так там у вас наверное скала?
лучше бы оторвать конечно контейнеры от земли....
Вообще идея с контейнерами неплохая, если он практически новый и под навесом - то отстоит очень долго, у меня у самого куплен контейнер после одного рейса - было жалко врезать замок, там в профилях оказался или вакуум или газ.
Но конечно плюсы у таких сооружений в разборности и мобильности, в остальном он сильно хуже обычных вариантов, в том числе ограничены объемно- планировочные решения
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2025, 15:18
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Zlodey Посмотреть сообщение
Как это сделать правильно?
А геология есть?
Какме грунты?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2025, 20:46
#11
Zlodey

моряк
 
Регистрация: 10.05.2025
Севастополь
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А геология есть?
Какме грунты?
В Севастополе везде скала,типа каменистого известняка.
Zlodey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дозаливка армированной моноплиты для увеличения площади по проекту.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой типовой проект опор применяется для ЖД балок по 146 типовому проекту? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2023 05:40
Нужны ли температурно-усадочные швы в армированной 2 сетками плите пола? Dmi808 Железобетонные конструкции 17 13.09.2022 13:00
Обоснования увеличения предельных параметров застройки. sepera Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 06.09.2017 09:17
Какие работы нужно провести для обследования фундаментов с целью установки соответствия проекту? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 7 31.03.2015 11:06
Материалы к дипломному проекту ПГС экстернат ( МГСУ) Шерали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.03.2011 12:36