| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.06.2020, 14:00 | #1 | |
Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 4118
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Я тоже так думаю, но никак не могу понять где закралась ошибка.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Раскрепления для сжатого пояса указаны и в Лире и в Бейс.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 17.06.2020 в 14:37. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
В Лире у меня указано раскрепление, как и в бейсе. Коєффициент расчётной длины никак не влияет на раскрепление элемента в данном случае, тем более балка задана ОДНИМ ЦЕЛЬНЫМ элементом (с делением на 5 расчётных сечений), поэтому без разницы задам я коэффициентом 1 или расчётной длиной 6.2 метра. Более того в Лире я сделал дополнительно раскрепления на концах конструктивного элемента (инструментом раскрепление).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
И тем не менее по вашим условиям задачи по прочности проходит двутавр 27 (с Yc=1), как посчитал Base, а по общей устойчивости проходит только двутавр 40, как посчитала Лира. Если у вас по факту верхний пояс раскреплен - значит руководствоваться нужно результатом Base, а в Лире смотреть что вы там не так задали, что подбор произошел по общей устойчивости с расчетной длиной равной пролету.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
коэффициент 1 (расчетная длина 6,2м) говорит о том, что балка у Вас не раскреплена вообще. Почитайте справку к лире.
Зайдите в расчет стального элемента схемы и увидите там фиб учтенное при расчете на устойчивость и оно будет явно меньше 1 |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Для этого есть специальный пунктик, отвечал выше и показывал на скришноте, который отвечает за раскрепление сжатого пояса.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Ещё раз повторюсь: для этого есть пункт "раскрепление сжатого пояса" в котором мы указываем раскреплён, и если да то как, сжатый пояс.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Поставьте расчетную длину 0,5м или коэффициент 0,1, тогда она будет раскреплена
я больше не знаю, как объяснить. Два и более делят пролет на равные части, но при том расчетная длина на у Вас указана конкретно 6,2м. Вот Лира и считает по этой расчетной длине- без раскрепления |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Спасибо, попробовал помогло. Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО сплошное раскрепление, как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Расток, в лире поставь коэффициент не единицу, а 0.5 или задай расчётную длину для общей устойчивости 3.1 метра. И если стержень разбит на несколько - сформируй конструктивный элемент.
Если нет "раскреплений для прогибов" - в строке "Длина пролёта L,м" убери "Авто" и поставь длину "конструктивного элемента". Но лучше задай "раскрепление для прогибов". Последний раз редактировалось crossing, 17.06.2020 в 15:27. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
Если у Вас балка закреплена через два метра- нужно ставить расчетную длину 2м, или соответствующий коэффициент. Если балка имеет сплошное расрепление-нужно поставить коэффициент 0. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А для чего вот та менюшка из предпоследнего скриншота лиры с раскреплениями?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в Лира 2017 при увеличении защитного слоя бетона в диафрагмах жесткости уменьшается вертикальное армирование? | Nik-chan | Лира / Лира-САПР | 14 | 30.05.2020 01:11 |
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? | Осторожный новичок | Лира / Лира-САПР | 13 | 09.12.2019 11:47 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта | EUGENYI | Лира / Лира-САПР | 3 | 20.07.2016 01:22 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2015 10:12 |