| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.06.2020, 22:12 | #1 | |
Как рассчитать стальные уголки крепления ж/б блока к фундаментной плите?
Регистрация: 30.06.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 10278
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Прежде всего, нужно сказать, что найти причину разрушения элементов и сделать правильный расчет на прочность это разные задачи.
1) Интересует место расположения сечения по которому произошло разрушение. Оно расположено на полке которая приварена к опоре Оп1 или на полке, которая приварена к фундаментной плите Фп1? 2) Механизм разрушения элемента может быть вязким, хрупким и усталостным. 2.1) Вязкому механизму разрушения соответствуют значительные пластические деформации. Излом имеет волокнистое строение. Для предотвращения такого разрушения выполняют расчет на прочность. 2.2) Хрупкий механизм разрушения не сопровождается развитием значительных пластических деформаций. Излом имеет гладкое строение. Такое разрушение возникает в случаях, если затруднено развитие пластических деформаций материала (низкая температура, ударные нагрузки, высокая концентрация напряжений в сварных швах элементов большой толщины). Для предотвращения такого разрушения выбирают стали с соответствующими характеристиками, вводят ограничения на допустимые дефекты сварных соединений и выполняют рекомендации по конструированию узлов. 2.3) Усталостный механизм разрушения сопровождается зарождением трещины, её развитием и доломом сечения. В изломе выделяют гладкую часть, соответствующую этапу роста трещины и часть с волокнистым строением, соответствующую этапу статического разрушения. Усталостное разрушение является результатом циклического нагружения конструкции. Для предотвращения такого разрушения выполняют расчет на выносливость. 3) По вашему расчету. 3.1) Имеет смысл озвучить принятые нормы проектирования. 3.2) Я бы определял напряжения в поперечном сечении по следующей схеме. Момент разложил на пару сил на расположенные по диагонали опоры 4885/2,8= 1744 кН. Вертикальную силу разделил на 4 опоры 904/4 = 226 кН. Итого на одну опору 1744+226 = 1970 кН. Средние напряжения в уголках, прикрепляющих одну опору (1970*10^3)/(153,6*10^-4)= 128 МПа. Есть еще поперечная сила на своем плече, которая даст прибавку к нормальным напряжениям. Помимо этого, напряжения по сечению полки уголка 160*12 распределяются неравномерно. Это тоже нужно учитывать в расчете на прочность. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2012
Сообщений: 22
|
1. Разрыв по полке которая крепится к опоре ОП1. 2.Спасибо за развернутое пояснение. Посмотрю характер трещин завтра отпишусь. 3. По совету Бахила приложил нагрузку по диагонали, получил 140МПа. Но это не на срез ... 4. Ваш вариант буду анализировать. Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
То есть на этом фото видны швы приварки уголка к фундаментной плите? А на этом - швы приварки уголка к опоре?
Это схема для определения неравномерности напряжений по толщине полки уголка (к ней есть свои вопросы), а для расчета прочности нужно составить схему для получения неравномерности напряжений по ширине уголка. Потом, по хорошему, в ней нужно делать нелинейный расчет и смотреть величину пластических деформаций. И еще. Какие нагрузки: нормативные, расчетные? Какая сталь? Какие электроды? Последний раз редактировалось ZVV, 29.06.2020 в 15:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
По второму пункту понял, отправлю расчетчику и сам попробую разобраться. Спасибо! А какие вопросы возникают по определению неравномерности напряжений по толщине полки уголка? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2020
Сообщений: 20
|
Погуглил в интернете про данную аварию и нашел следующие фото с разрушенными креплениями, мне кажется не зависимо от результатов расчета, надо напрочь менять всю конструктивную схему крепления, а лучше все загонять в монолит. Видимо для хозяина крана удобно таким образом экономить на перевозке бетонных башмаков вместе с краном и десятками раз их просто переваривать, от чего в конечном итого весь металл превращается в труху. Чудом, что ни кого не убило при падении
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2012
Сообщений: 22
|
Да, каждый анкер стоит 12,5к евро и чтоб их не закупать каждый раз при перестановке крана, придумали такую схему. Экономили на спичках, надо было раму и на анкера, а они на уголки и сварку, засранцы короче
----- добавлено через ~5 мин. ----- а расчетом хотим показать, что схема в принципе не рабочая, от туда и весь сыр бор. ----- добавлено через ~6 мин. ----- этого конечно делать не будут - дорого очень... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
2) Если ищутся напряжения в концентраторе (галтель соединения полок уголка), то выполняют анализ достаточности густоты разбиения на КЭ. Например, уменьшают размер КЭ и смотрят на изменение значений в концентраторе. А в месте закрепления имеет место сингулярность и напряжения там при уменьшении размеров КЭ стремятся к бесконечности. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
Отправлю расчетчику пусть думает... Спасибо за научный подход!!! |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Что мешало приварить куски полосовой стали вместо уголка ?
Ну или на крайний случай приварить уголок вертикально ? Самые худшие условия работы уголка, которые я только видел. А сейчас да - только МКЭ. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2020
Сообщений: 20
|
И к стати там рядом сваебой стоит, насколько я слышал от крановщиков, если рядом забивают сваи кран трясет так, что мама не горюй, видимо вся эта негативная совокупность факторов с не совсем рациональным креплением дало такой результат. Считаю, что надо все таки внимательнее к этим вещам заказчику подходить и экономику, и быстроту СМР не ставить во главу окончательных решений
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите? | ЛАПИДУС2009 | Основания и фундаменты | 31 | 12.04.2017 23:12 |
каркасы в фундаментной плите | FINE | Основания и фундаменты | 18 | 15.07.2010 19:59 |
Здания на фундаментной плите | Римма | Архитектура | 5 | 17.02.2009 17:26 |
Узел крепления мачты освещения к ж/б плите моста | eax | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 11.08.2005 09:42 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |