Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг?
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 10421
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
А так, если серьезно, тоже ничего не произойдет - можете посчитать, как указал ZVV, а можете на слово поверить, что на срез болт несет в 2 раза больше, чем передает трением. Разве что узел маненько сдвигнется физически... Критична ли податливость Вашего узла для конструкции, нам неведомо. Судя по количеству болтов, не очень.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Что происходит с форумчанином когда он боится показать окружающим что он что-то недопонимает или не знает - он регистрируется под другим ником....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Но при этом сечение накладки, ослабленное отверстиями теоретически будет нести меньше, т.е. работать не в предположении передачи 50% усилий трением, а на общих так сказать основаниях. В общем нельзя однозначно говорить, что хуже не будет...
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Да, есть такое. Но предлагаю взять реальный узел и конкретно проверить гипотезу, что "хуже не будет". Автора попросим выложить узел.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Offtop: внучку шухова заблокировали.... нет больше
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327
|
Offtop: проектировщика возьмут за помидоры из-за того, что неправильно рассчитал конструкцию. Ведь эти 18 дополнительных тонн откуда-то возьмутся, и не вдруг, а при этом другие элементы конструкции, наверняка, будут перегружены... Если узел "поехал"- это ахтунг!
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Соединение переходит из фрикционного во фрикционно-срезное....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Об этом и речь. Часть трением, часть срезом/смятием. СНиПом предусмотрено.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Кстати, вот как-то заспорили.... а на хрен фрикцион?! Давайте поставим ВПБ на срез без контролируемого натяжения, или , если позволяет игра сил, нормальной прочности.... . Дескать по трению одна плоскость даёт 9 тонн для 24 ого ВПБ. А тут мы кааааак поставим на срез - оно то больше несет. Запрета вроде нет, а тем не менее так не делают. Догадка?! - У меня одна - фрикицион хоть поставлен на отверстия +4, но он фрикцион и не податлив под возможными ( случайно и не случайно появившемся) динамическими нагрузками - ветер качает, или оборудование.... а при постановке болта что НП что ВПБ при точности кл. В. он потихоньку сам заминается и разбивает ( растягивает ) отверстия. Соединение становится деформативным. Ну а если точность А, или с минусовым допуском ( что нереально - не Буран же строим) - то тупо не собрать будет с заявленной точностью СНиПом Несущие и ограждающие ( раздел монтаж стальных). Кто-нибудь в место фрикциона срезной делал? - т.е внешне узел как фрикцион - но болты стоят там на срез? Кто тут отважный?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Под ботана косит
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
В военных наплавных железнодорожных мостах (НЖМ-56, если мне не изменяет память, и в РЭМ-500 вроде тоже) такие яйца предусмотрены для крепления секций пролетных строений.
|
|||
|