Байпас норматив по определению димаметра?
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
||
Просмотров: 2334
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,041
|
У вас классически сделано для однотрубной системы - диаметр стояка на размер больше диаметра подводящих труб к радиатору, диаметр байпаса на размер меньше подводящих труб. Зачастую не заморачиваются и байпас из тех же труб, что и подводящие, делают - там самым уменьшая поток теплоносителя через радиатор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2022
Сообщений: 47
|
Смотрел сейчас актуальные СП 60 и СП 73, требований нет. Дополню только, что Удмуртгражданпроект в своих объектах делал перемычку (байпас) на 1-2 условных диаметра меньше подводки. Как правило подводки Ду 25 редко встречаются, поэтому все брали Ду15. В справочнике проектировщика, кажется, был расчет диаметра перемычки, однако в современных системах, мое мнение, с термоголовками на радиаторах, влияние диаметра перемычки на теплоотдачу регулятора низкое.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем обоснован норматив непогашенного ускорения +/- 0.3 м/с2 для грузовых поездов | trushev | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 08.12.2016 15:26 |
Помогите найти норматив по тротуарной плитке | Натуки | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.07.2014 14:06 |
Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб) | krasnovilya | Металлические конструкции | 34 | 25.10.2012 14:56 |
Помогите найти норматив пожарных требований | Натуки | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.04.2012 15:00 |