Возможно ли использование трубы вгп 20*2.5 для газоснабжения жилого дома?
Wpse
 
Регистрация: 14.04.2022
Сообщений: 6

Добрый день, возник один вопрос касательно газоснабжения, а именно касательно вгп трубы по ГОСТ 3262-75 d20*2.5, в проекте заложена эта труба, и проект экспертизу прошёл, но подрядчик отказывается использовать эту трубу ссылаясь на то, что :
1.стенка слишком тонкая и труба "плющится" при изгибе на 90°( внутренний угол деформируется)
2. Вообще эта труба не должна использоваться для газоснабжения жилого дома по какому-то советскому СНиПу, что-то вроде "сварочные работы для газоснабжения", так как в нем указано, что стенка должна быть минимум 3 мм
В интернете этот СНиП я не нашёл, нашёл что-то похожее, но там не нашёл таких требований. Соответственно, вопрос в том, можно ли согнуть эту трубу без деформации (возможно другим гибочным станком) и есть ли все таки этот СНиП или такие требования? Проектировщик, к сожалению, молчит по этому вопросу.
Просмотров: 2278
 
Непрочитано 15.04.2022, 00:37
#2
atmex

Машиностроение
 
Регистрация: 19.11.2015
Иваново
Сообщений: 54


Скорее всего они гнут не тем радиусом и поэтому у них всё трещит. Гост уточните- Трубы для деталей водопроводных и газопроводных конструкций изготовляют из сталей по ГОСТ 1050.
atmex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 00:49
#3
Wpse


 
Регистрация: 14.04.2022
Сообщений: 6


ГОСТ именно тот, который я указал, остальные трубы для газа в проекте тоже по этому ГОСТу, а так же по ГОСТу 10705.
Wpse вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 10:10
#4
horizONT


 
Регистрация: 31.01.2022
Сообщений: 4


для данного диаметра ещё есть толщины 2.8 и 3.2 мм
horizONT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 10:45
#5
Wpse


 
Регистрация: 14.04.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от horizONT Посмотреть сообщение
для данного диаметра ещё есть толщины 2.8 и 3.2 мм
Есть, 2.8 хочет подрядчик, а по проекту 2.5.
Wpse вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 10:49
#6
horizONT


 
Регистрация: 31.01.2022
Сообщений: 4


сделать изменение в проекте
horizONT вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 13:36
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Wpse Посмотреть сообщение
но подрядчик отказывается использовать эту трубу ссылаясь на то, что :
1.стенка слишком тонкая и труба "плющится" при изгибе на 90°( внутренний угол деформируется)
2. Вообще эта труба не должна использоваться для газоснабжения жилого дома по какому-то советскому СНиПу, что-то вроде "сварочные работы для газоснабжения", так как в нем указано, что стенка должна быть минимум 3 мм
Подрядчик "Джамшутстрой"? Гнет "на коленке"? При этом ссылается на мифический СНиП?

Так "снип на сварочные работы" не диктует толщину стенок. Это, если брать "советский" по производству работ СНиП 3.05.02-88*. Про 3 мм в нем есть только то, что
Цитата:
Газовая сварка ацетиленом допускается для газопроводов условным диаметром не более 150 мм, с толщиной стенок до 5 мм включ. со скосом кромок, с толщиной стенок до 3 мм включ. без скоса кромок.
Вот и все. Проектирование же выполняется по СП 62.13330.2011
Цитата:
4.6 Расчет газопроводов на прочность должен включать определение толщины стенок труб и соединительных деталей и напряжений в них. При этом для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщиной стенки не менее 3 мм, для надземных и внутренних газопроводов - не менее 2 мм.
Судя по Ду 20 это внутрянка и в проекте все правильно. Газ проектируют знающие и аттестованные люди. "У нас не дураки, на Солнце ночью полетите" (С).

Если же подрядчик по каким-то причинам хочет изменить материал труб, это можно согласовать. Объективно тонкостенные трубы труднее купить, т.к. заводам выгоднее гнать толстостенный вал.

В таких случаях и разница в цене оплачивалась, но эта разница не включалась в объем СМР. Ну, современные подрядчики в этом и не нуждаются.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Возможно ли использование трубы вгп 20*2.5 для газоснабжения жилого дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Детский сад на первом этаже 7-ми этажного жилого дома. shavkataka Архитектура 7 16.01.2018 06:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Канализационные трубы оранжевого цвета, возможно ли использование внутри здания? Сергей-стройбат Водоснабжение и водоотведение 6 23.09.2013 22:53
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34