| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть шаг свай при определении сил отрицательного трения в просадочных грунтах?

Как учесть шаг свай при определении сил отрицательного трения в просадочных грунтах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2022, 09:32 #1
Как учесть шаг свай при определении сил отрицательного трения в просадочных грунтах?
Dan_iil
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164

Доброго времени суток, коллеги!

Как Вы считаете, при определении сил отрицательного трения по боковой поверхности сваи при II типе грунтовых условий по просадочности, влияет ли шаг свай в свайном поле на их величину?

Опишу ситуацию:
- 16-этажное здание;
- II тип грунтовых условий по просадочности;
- мощность просадочной толщи 20 метров, просадка от собственного веса 25см;
- диаметр сваи 1 метр, шаг свай 2 метра.

Есть ли разница от того, какое расстояние между сваями при определении сил отрицательного трения?
Если говорить о центральных сваях, то на каждую сваю "нависнет" всего по 500мм грунта, и по идее отрицательное трение должно быть меньше.
И также с учетом наличия фундаментной плиты и отсутствия грунтовых вод, возможное замачивание должно коснуться больше крайние сваи, чем внутренние.

Поделитесь пожалуйста своим мнением и опытом! Может быть есть ссылки на соответствующую литературу!
Просмотров: 1032
 
Непрочитано 24.11.2022, 10:07
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Как Вы считаете, при определении сил отрицательного трения по боковой поверхности сваи при II типе грунтовых условий по просадочности, влияет ли шаг свай в свайном поле на их величину?
Наверное же.
Вложения
Тип файла: docx 2-8.docx (664.6 Кб, 30 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 10:15
#3
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Спасибо!
Просто в современных нормах Казахстана это не учитывается ни как.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 40
Размер:	155.5 Кб
ID:	251446  
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2022, 10:23
1 | #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
- 16-этажное здание;
.................
- диаметр сваи 1 метр, шаг свай 2 метра.
и длина, я так понимаю, более 25 м... Неплохо. И что, такие сваи под такой домик экономически оправданы?

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Есть ли разница от того, какое расстояние между сваями при определении сил отрицательного трения?
Для забивных конечно есть, да и литературы много начиная с 50-х годов. Внедрение сваи и уменьшение пористости ведет у уменьшению просадочности вплоть до 0, и это всё зависит от шага... НО У ВАС буровые., а там уплотнения грунта по периметру нет. Тогда ваш вопрос правомерен..

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
И также с учетом наличия фундаментной плиты и отсутствия грунтовых вод, возможное замачивание должно коснуться больше крайние сваи, чем внутренние.
Только моделирование в программах с фильтрацией докажет вашу правоту. У вас ведь очень сложная модель грунта для такого расчета. Хорошо фильтрующий грунт с включениями нефильтрующих колонн с переменным шагом.

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Если говорить о центральных сваях, то на каждую сваю "нависнет" всего по 500мм грунта, и по идее отрицательное трение должно быть меньше.
Вы говорите об арочном эффекте при перемещении грунта в жестких стенках. Но у вас не простая задачка типа резервуар, а 3д модель со стенками сложной формы. Поэтому только моделирование в Плаксисе.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 10:25
#5
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Спасибо за мнение!

----- добавлено через ~10 мин. -----
По поводу экономичности:
по правде говоря в проекте применены не буронабивные сваи, а технология глубинного смешивания грунтов DSM (Keller),
и проект не мой. Меня попросили проверить. Первое, что бросилось в глаза, так это отсутствие учета сил отрицательного трения.
После этого встал вопрос относительно его учета, если шаг "колонн DSM" 2 метра, а диаметр колонны 1 метр, то отрицательное трение конечно будет, но густая сетка (в свету между "колоннами" 1 метр) каким-то образом все-таки должна быть учтена в расчете, чтобы не получился проверочный расчет с большим запасом.

Также меня смутил способ моделирования "армированного" основания, авторы проекта в Плаксисе заменили его на грунтовую подушку с приведенным модулем деформации. На сколько это соответствует действительности? Такой подход не учитывает контактные напряжения.

На вопрос почему в расчете не учтены просадочные свойства грунтов (еще и учтена несущая способность по боковой поверхности в просадочных слоях), мне ответили, что расчеты выполнены по еврокоду 7. Этот нормативный документ ни как не учитывает просадочные грунты...
Вот такая история.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Еще забыл отметить, что район с сейсмичностью 8 баллов.

Последний раз редактировалось Dan_iil, 24.11.2022 в 10:38.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 06:31
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Ну значит всё же не сваи, а грунто-цементные колонны или столбы, как любят обзывать такое на западе и востоке..
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Также меня смутил способ моделирования "армированного" основания, авторы проекта в Плаксисе заменили его на грунтовую подушку с приведенным модулем деформации. На сколько это соответствует действительности? Такой подход не учитывает контактные напряжения.
В целом древний добрый испытанный подход заменять всё массивом с приведенным модулем. Позволяет быстро и просто оценить деформации. Основной вопрос лишь какой модуль засовывать в тот же плаксис? Если для послойного вопросов нет, то для мкэ до сих пор бывает спорят.
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
После этого встал вопрос относительно его учета, если шаг "колонн DSM" 2 метра
Грунто-цементная колонна, конечно не армированная свая но и не просто грунт. Сильно расширятся этот массивине будет да и контакт плита-колонная не такая страшная вещь, так как бетон колонн в сравнении с плитой дрянь, его плита быстро сминает и пиковые значения напряжений падают..
А вот моделировение фильрационных свойств такого массива приведенным коэффициентом фильтрации, этотконечно в корне не верно. Вроде даже сам Келлер где то писал...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 06:43
#7
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Меня беспокоит вопрос отрицательного трения...
А точнее отсутствие его учёта
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 07:02
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Ну просачивание конечно будет, но из-за близкого расположения столбов не так глубоко... Будет ли перемещатся грунт относительно сваи при близком их расположении? Вопрос интересный. Мелкий песок точно перемещается, проверенно на практике. А вот лессы, не знаю и можем только гадать. Если структура не сильно разрушается, конечно ничего не будет. А разрушение структуры происходит от воды и напряжений. Какие будут напряжения в грунте зажатом такими сваями, скажет только 3д модель..

Да, ради любопытства. В проекте плита укладывается прямо на сваи колонны или через песчаную подушку? Это интересно как из условия просачивания, так и сейсмики
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 08:06
1 | #9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
в проекте применены не буронабивные сваи, а технология глубинного смешивания грунтов DSM (Keller),
и проект не мой. Меня попросили проверить. Первое, что бросилось в глаза, так это отсутствие учета сил отрицательного трения.
После этого встал вопрос относительно его учета, если шаг "колонн DSM" 2 метра, а диаметр колонны 1 метр, то отрицательное трение конечно будет, но густая сетка (в свету между "колоннами" 1 метр) каким-то образом все-таки должна быть учтена в расчете, чтобы не получился проверочный расчет с большим запасо
Если это армированный массив, то учет просадки по его боковым граням.

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Также меня смутил способ моделирования "армированного" основания, авторы проекта в Плаксисе заменили его на грунтовую подушку с приведенным модулем деформации.
Да делается такое.
Вложения
Тип файла: docx 2-9.docx (1.83 Мб, 10 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 08:42
#10
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Сергей, я с Вами полностью согласен.
Но тут важно понимать при каких условиях массив можно назвать армированным.
Если вспомнить пособие про проектированию оснований, то там упоминается об усилении просадочных грунтов грунтовыми сваями.
При таком способе усиления, скважины пробивались и соответственно грунт между скважинами уплотнялся. Также обращалось особе внимание на шаг грунтовых свай... В таком случае, соглашусь, что просадки в теле массива быть не может.

Здесь же мы имеем с дискретными включениями, зона между скважинами ни как не уплотняется, поэтому какое-то влияние на грунтоцементные колонны в теле уплотненного массива, грунт оказывать будет при просадке.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 10:43
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Но тут важно понимать при каких условиях массив можно назвать армированным.
Ну так без этого куда ж?
Вложения
Тип файла: docx 2-10.docx (776.4 Кб, 9 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 10:47
#12
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


А можете поделиться названием книги, из которой делаете скрины?

Я правильно понимаю, что если шаг элементов подобран по формуле 4.1, то просадочные свойства закрепленного массива устранены?
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 12:18
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если шаг элементов подобран по формуле 4.1, то просадочные свойства закрепленного массива устранены?
Это к вопросу что есть армированный массив.
Для массивов, как писал Крутов, снижение в 2 раза.
Вложения
Тип файла: docx 2-11.docx (888.1 Кб, 5 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 12:56
#14
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


И всё-таки Крутов писал про укрепление массива именно через пробивку скважин, а не просто бурение.
Dan_iil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть шаг свай при определении сил отрицательного трения в просадочных грунтах?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания shabskiy Основания и фундаменты 0 07.09.2021 12:56
Ищу работу Середюк И.П. Исследование процессов, происходящих в глинистых грунтах при погружении свай lofik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.11.2016 10:52