| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания

Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2008, 07:18 #1
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

Столкнулся с вопросом определения класса здания. Есть деление по степени ответственности на 3 класса, а есть по архитектурной значимости на 5 классов. Может эти понятия как то по разному называются и какое из них (или оба) следует писать в заключениях по обследованию. Также необходимо определить степень долговечности здания. Тут деление чёткое на 3 класса, но по видам конструкций. А как принимается для здания? По наименьшему или ещё как? Спасибо всем кто ответит
Просмотров: 125837
 
Непрочитано 09.07.2008, 11:35
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


По ответственности степень применяется для установки коэффициента надежности при расчетах конструкции здания. Для чего архитектурная степень - не знаю. А вот с долговечностью есть проблемы - капитальность зданий не нормирована до сих пор никем. По москве есть некий документик скользкий, там 4 группы - 90, 100, 125 и 150 лет. Такого рода не совсем официальных бумаг по долговечности полно. Вы бы обозначили конкретно - что и с какой целью определить надо?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 12:48
1 | 1 #3
Басманова Юлия

Рублю окно в Европу
 
Регистрация: 05.12.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=


Саша, вам нужно определить что же вам конкретно нужно.
Степень ответственности или класс здания по взрывопожарной опасности?
По долговечности всё просто временные здания меньше 20 лет, здания массового строительства 50 лет, уникальные здания более 100 лет. Подчеркнуть нужное. Отдельным несущим конструкциям в зданиях можно задать свою степень долговечности.

Последний раз редактировалось Басманова Юлия, 10.07.2008 в 09:59.
Басманова Юлия вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 13:10
#4
Alan

CAD
 
Регистрация: 28.08.2003
Киев
Сообщений: 1,835
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Басманова Юлия Посмотреть сообщение
.....
По долговечности всё просто временные здания меньше 10 лет, здания массового строительства 50 лет, уникальные здания более 100 лет. Подчеркнуть нужное. Отдельным несущим конструкциям в зданиях можно задать свою степень долговечности.
Юлия, простите чайника, я не архитектор.
А в каком нормативном документом это записано?
__________________
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 20:03 долговечность
#5
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


У Юлии есть небольшая неточность. Здания массового строительства именно панельные - 40-60 лет, а если материал стен кирпич или блоки то 100
yuura вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:58
#6
WK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Сообщений: 135


ГОСТ 27751 определяет 3 уровня ответственности здания, по СНиП "Пожарная безопасность..." определяется степень огнестойкости, расчетный срок службы зданий мы принимаем по СН РК 1.04-26-2004"Реконструкция, кап.ремонт..."(см.вложения), распечатки эти действительно раньше были, а как документ назывался и как он сейчас в России называется, не могу сказать.
WK вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 11:49
#7
Басманова Юлия

Рублю окно в Европу
 
Регистрация: 05.12.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=


Примерная таблица по срокам службы зданий и сооружений есть в СНиП 03.10 "Надежность строительных конструкций и оснований."
Басманова Юлия вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2009, 15:33
#8
Владимир1982


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 67


А что это за документ такой - СНиП 03.10 "Надежность строительных конструкций и оснований"? В интернете не нашел ссылок на него. И, значит, эти сроки эксплуатации 100, 50 и 20 лет законодательно никем не установлены?
Владимир1982 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2009, 23:01
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Нарыл в инете:
Цитата:
Сооружение - все, искусственно возведенное человеком для удовлетворения его потребностей.

Здания - наземные постройки, имеющие внутреннее пространство, приспособленное для деятельности человека.

Постройки технологического назначения (мосты, плотины) называются инженерными сооружениями.

В любом здании можно выделить три группы элементов, связанных между собой:
объемно-планировочные элементы (этаж, отдельные помещения);
конструктивные элементы (стены, перекрытия);
строительные изделия (кирпич, плиты перекрытия).

Классификация:

1. По назначению:
жилые - для постоянного или временного проживания;
общественные - для социального обслуживания;
промышленные - для размещения производства;
сельскохозяйственные - для размещения сельскохозяйственных производств.

2. По этажности:
малоэтажные (1-5 этажей);
среднеэтажные (5-12);
высотные (свыше 12 этажей).

3. По конструкции стен:
мелкоэлементные;
крупноэлементные.

4. По способу возведения:
полносборные (панельные или объемные блоки);
не индустриальные (кирпичные).

5. По долговечности (по способности здания в течение длительного времени сохранять свои эксплуатационные качества:
I. со сроком службы более 100 лет (общественные здания);
II. 50-100 лет (здания высотой от 9-ти этажей);
III. 20-50 лет (здания высотой до 5-ти этажей);
IV. до 20 лет (временные здания и сооружения).

6. По огнестойкости:
I-II здания с каменными конструкциями;
IV с деревянными оштукатуренными;
V - деревянные не оштукатуренные.

7. По классу ответственности зданий:
I - крупные промышленные и общественные здания, жилые дома от 9-ти этажей с повышенными эксплуатационными требованиями;
II - большинство небольших общественных и промышленных зданий, жилые дома до 9-ти этажей;
III - здания со средними эксплуатационными требованиями, жилые дома до 5-ти этажей;
IV - временные здания с минимальными требованиями.

Класс ответственности здания назначает проектная организация, разрабатывающая проект. Все требования к зданиям соответствуют в нормах на проектирование.

Требования:
функциональное - полное соответствие процессу для которого построено;
техническое - надежная защита от внешних воздействий, прочность, устойчивость, долговечность, индустриальность;
экономические - затраты на возведение и эксплуатацию здания должны быть оптимальными;
архитектурно-художественные - привлекательный внешний и внутренний облик.
Кто что думает по пункту 7. Откуда это?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2009, 23:10
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


П.7, возможно, из ГОСТ 27751—88.
А откуда ВСЕ это?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 00:04
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ильнур
Цитата:
П.7, возможно, из ГОСТ 27751—88.
НЕТ, там так:
Цитата:
5. Учет ответственности зданий и сооружений

5.1. Для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов, устанавливаются три уровня: I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.
Повышенный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м2 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения).
Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения).
Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения).
А откуда ВСЕ это?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 00:13
#12
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


п. 7 из СНиП II-А.3-62 "Классификация зданий и сооружений. Основные положения проектирования"
keil вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 07:14
#13
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Незнаю конечно про какие конкретно здания идет речь, я лично с общественными и жилыми никогда не работал, а вот промышленные имеют четкий нормативный срок службы, он как правило указан в отраслевом ПБ или РД, отдельно для предприятий металлургии или теплоэнергетики или коксохима или еще чего!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 07:59
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Та кажется так: Классификация гражданских зданий приведена для Республики Беларусь согласно приказу Министерства архитектуры и строительства РБ от 09.07.2001 №344.
В СНиП II-А.3-62 были 4 класса, он отменен, вместо него "Правила учета степени...", а теперь ГОСТ 27751—88.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.06.2009 в 08:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 08:29
#15
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Вот здесь поновее будет:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Долговечность.jpg
Просмотров: 8047
Размер:	58.3 Кб
ID:	22354  
a-alex вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 08:30
#16
Sergun'ka

Конструктор
 
Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
<phrase 1=


выдержка из СТО 36554501-014-2008 Надежность строительных конструкций и оснований
Цитата:
3.2 Долговечность конструкций и оснований

3.2.1 Для обеспечения требуемой долговечности строительного
объекта при его проектировании необходимо учитывать:

- условия эксплуатации по назначению;

- ожидаемое влияние окружающей среды;

- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты
от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их
свойств.

3.2.2 При проектировании конструкций, воспринимающих
динамические нагрузки или воздействия, следует исключить возможные
концентраторы напряжений и, при необходимости, применять специальные
меры защиты (гасители колебаний, перфорация ограждающих конструкций,
виброизоляция и др.). Проектирование конструктивных элементов,
воспринимающих динамические нагрузки, должно проводиться с учетом
результатов их поверочного расчета на выносливость и усталостную
прочность.

3.2.3 При действии нагрузок во времени в условиях агрессивной
среды (попеременное замораживание и оттаивание, наличие
противоледных реагентов, действие морской воды и т.д.) следует
учитывать возможный отрицательный эффект их взаимного влияния.

3.2.4 Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций
и оснований зданий и сооружений с учетом конкретных условий
эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их
службы должен определять Генпроектировщик по согласованию с
Заказчиком. Примерные сроки службы сооружений приведены в табл.1.
вот так вот. А СНиП тот ("надежность строительных конструкций и оснований") принят не был и на территории РФ до сих пор действует ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (С изменением N1)

P.S.: таблицу из цитаты исключил, см. миниатюру постом выше.

Последний раз редактировалось Sergun'ka, 17.06.2009 в 08:33. Причина: опередил-таки :) ат, чертяка
Sergun'ka вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 09:12
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Что-то ушли в "Долговечность конструкций и оснований". Видимо, влияет п.1.
А тема поднята на п.9:
Цитата:
Кто что думает по пункту 7
Т.е. наверно надо говорить про "7. По классу ответственности зданий:"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 09:43
#18
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


У меня был случай такой, выполняли проект реконструкции котельной, сколькоей лет неизвестно может и 50, экспертиза задала вопрос Срок службы здания? Ломали голову откуда взять сошлись на сроке 5лет обосновав датой следуещего контроля ТЕХ. надзора, но до сих пор конкретного ответа нет.

Здание кирпичное, есть небольшие трещинки (мелочь), проёмы не били только закладывали, понятно что оно простоит больше 5 лет, тогда сколько? И вообще зачем эта цифра экпертизе? наверное надо было подтвердить что хотя-бы 5 простоит.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 10:43
#19
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Вопрос:
Построено здание в сейсмичном районе, используется как общежитие для рабочих на время стройки (2-3 года)..
По расчету на статику здание проходит внатяг.
Вопрос собственно в том, можно ли не проводить расчет на сейсмику, мотивируя тем что здание временное??
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 11:41 я конечно прошу прощения:
#20
Павел М.

Строительство(конструктор)
 
Регистрация: 02.06.2009
Харьков
Сообщений: 14
<phrase 1=


но все же кто нибудь встречался с определением "степени долговечности" зданий и сооружений. у меня вот здания : "АБК" И "Склад(84х24м)". Уровень ответственности по ГОСТ27751-88 II(нормальный), а вот "степень долговечности" я как то и незнаю где посмотреть. подскажите пожайлуста.
Павел М. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31