| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эвакуационный выход!

Эвакуационный выход!

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2010, 07:16 #1
Эвакуационный выход!
Наталья8181
 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 4

Здравствуйте. Ответьте пожалуйста на вопрос: Можно ли в жилом доме (дом 8 этажей), при устройстве в нем магазина в 2х уровнях, считать вторым эвакуационным выходом ( 1й сама внутренняя лестница магазина ) выход на лестничную клетку жилого дома со второго этажа магазина.Площадь каждого этажа магазина 180м2 Заранее признательны.
Просмотров: 2197
 
Непрочитано 17.05.2010, 07:39
#2
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Нет, конечно.
Только отдельная лестница.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 08:08
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,843


На изменение названия темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 15:08
#4
IrinaS1983


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Наталья8181 Посмотреть сообщение
выход на лестничную клетку жилого дома со второго этажа магазина.
Это в принципе не допустимо. Данный выход закладывается (в общем, не эксплуатируеться и как запасной не используеться)
Необходимо выполнить отдельный вход.
СНиП 2.08.02-89 (1999)
1.71. Предприятия розничной торговли торговой площадью более 100 м2, расположенные в зданиях иного назначения, следует отделять от других предприятий и помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа.

При размещении предприятий розничной торговли в зданиях иного назначения (кооперированные здания, торговые центры и другие многофункциональные здания) допускается предусматривать входы с самозакрывающимися дверями в торговый зал из общего вестибюля при условии устройства самостоятельных эвакуационных выходов из торгового зала без учета выходов через общий
вестибюль.

1.102 В зданиях предприятий розничной торговли и общественного питания I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля

Последний раз редактировалось IrinaS1983, 17.05.2010 в 15:15.
IrinaS1983 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эвакуационный выход!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный Выход из подвала. Andr65 Пожарная безопасность 41 03.11.2016 11:20
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии APXITEKTOP Архитектура 33 18.02.2015 17:48