КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если кто-то там эстет, замажьте чем-нить твердеющим и покрасьте. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Для фланцев: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
из СП16:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
III,а) без предварительного натяжения болтов;
IV, а) болты, работающие, в том числе на срез; Болты ФС НП фермы с преднатягом и не работают на срез. Разве не так?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Что там считать и как ? С учётом податливости в узле ? А податливость из моделирования узла с зазорами в мкэ ? Или чего ? Или моделируется половина с зазорами и + коэффициенты постели сталь по стали и смотрят смятие ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Можно заварить, можно замазать - эти зазоры ни на что не влияют. Кому пришла "гениальная идея" лепить "фланцы" в уголковую ферму?
Ну как же? Считать! Причём на деревянных счётах! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Надо: "Фланцы срезать и поставить косынку!"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 17.10.2022 в 18:08. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Так что проблема с грибовидностью существует с тех пор как начали применять ФС. Связано это лишь с одним - фланцы ДОЛЖНЫ (ОБЯЗАНЫ) быть фрезерованы на ГОТОВОЙ конструкции, после всех сборок/обварок. А для этого нужен спецстенд (отклонение от плоскостности 0,007). А мало у кого это есть, а конструкции с ФС варят же все кому не лень. Короче - построили МК-объект с ФС, а там везде зазоры - звезды через ФС видать. И когда принимающий надзор такой, что предъявляет - начинается вот эта котовасия с "что делать", "а не обварить ли"? И т.д. Потому что если доводить ситуацию до демонтажа (для исправления грибовидности до плоскосности), убытки будут весьма большими. Так что вот это: Цитата:
А с прокладками на порядки дешевле - открутил 1 болт, вставил шайбу-прокладку, затянул и т.д. Без полной снеговой нагрузки так можно делать, ничего не боясь. И это не противозаконно. Было по крайней мере. Щуп не лезет - значит все в порядке. Объект сдавался. Но я вот смотрю - появились 4 мм по периметру фланца. Что вообще-то странно - вот у автора вообще какие-то расширенные фланцы - края там вообще не работают как фланцы. Короче, если щуп не лезет под болтовую зону (как у автора), то заполнить видимые зазоры шпаклевкой и покрасить. Нахрена начинать резать/переваривать то, что несет надежно? Это же ПРОСТО растянутый ФС НП фермы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Серийный узел. Видимо оттуда пришла идея фланца Только кмдист вместо 265 мм сделал 400 мм ширину.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустима ли Автономная котельная в подвале храма | vovan1977 | Инженерные сети | 21 | 15.06.2012 16:47 |
ущу АТК 26-18-5-93 Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и техниче | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 09.06.2012 07:09 |
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев | Alekceich | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.03.2011 12:37 |
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 19 | 27.04.2007 09:01 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |