09.06.2021, 18:24 | #1 | |
Нужно заключение экспертизы на больницу, где были применены СМЛ
Архитектор
Краснодар
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2671
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 54
|
разве подрядчику/контрагенту не следует мотивировать свои отказы/заявления? Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы в составе сопроводительной документации подтверждает соответствие требованиям санэпидконтроля... вообще на любой лист...
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 14.10.2014
Краснодар
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Опишу подробней ситуацию: после кап. ремонта прошло 2 года. И вот сейчас в больнице в местах, где применен СМЛ, на отштукатуренной и окрашенной поверхности в швах пошли трещины. Во многих местах отвалилась плитка, т.е. листы пошли волнами. Клей остался на СМЛ, а плитка чистая. Мы общались с производителями, они нам сказали, что такие дефекты происходят, когда монтаж был произведен не по технологии: листы не были выдержаны в помещении в течение 3-5 суток, не были сделаны 3мм зазоры между листами. Подрядчик хочет избежать ответственности, обвинив поставщика, что он поставил некачественный товар. И нас, проектную организацию, заодно, что, мол, СМЛ в больницах вообще нельзя применять. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
Не спец в СМЛ, но могу предположить, что для заделки швов может требоваться эластичный материал, способный компенсировать расширение листа от тепла и влажности. Т.е. могли заделать тем, на что хватило ума у исполнителя, стену повело и плитка отвалилась местами, так как ни клей ни плитка не способны удержать выгиб основания. Еще плитка может отваливаться во влажных помещениях, в которых забыли перед облицовкой выполнить гидроизоляцию (всякие серенькие, синенькие и прочие цветные "мастики") Но треснувшие швы, говорят о том, что либо брак при сборке каркаса, либо при заделке швов, либо при примыкании к другим стенам, потолку и т.п. Ну и на закуску, плиточник мог быть неопытным и нанести клей на больший участок чем он смог бы облицевать за время жизнеспособности клея, т. е. какието плитки лепились на уже начавший схватываться клей. Но тогда бы не трещали швы на окрашенных участках стен. Последний раз редактировалось oleg_ua, 10.06.2021 в 01:36. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? | ApxBaron | Архитектура | 12 | 01.02.2019 13:20 |
Правомочно ли требование негосударственной экспертизы? | Alex__K | Организация проектирования и оформление документации | 19 | 08.10.2015 13:48 |
Какой документ регламентирует работу эксперта? | Португалец | Организация проектирования и оформление документации | 25 | 12.03.2015 09:36 |
Какие конструкции нужно расчитывать для экспертизы? | F0xik | Технология и организация строительства | 4 | 13.03.2011 09:33 |
Здравствуйте! Ни где не могу найти нужно ли оформлять реконструкцию крыши, связанную с заменой несущей части. | antik333 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.01.2011 21:46 |