Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Шахтная лестница

Шахтная лестница

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2006, 19:29 #1
Шахтная лестница
Огурец
 
Profan
 
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,752

Цитата:
Извините, не смог приехать, работы накидали превеликое множество... Боюсь не смогу ни на этой ни на следущей неделе выбраться к Вам за личной консультацией по поднятому мной вопросу.

Может быть подскажете пару моментов здесь через форум?
С конструкцией лестницы определились: пришли к выводу что не целесообразно винтовую делать, будет обычная типа как в жилых домах. Но остался вопрос: из чего её делать и какие габариты? Можно ли вписать лестницу в шахту 3х3м? И какие основные размеры при этом следует принять? (ступени, марши, площадки...)
Уважаемый Сергей!

Проблема оказалась в высшей степени полезной и совершенно неожиданной. Оказалось, что габариты такой лесенки вполне разумны.

Попробуем сделать следующий универсальный расчёт шахтной лестницы с МИНИМАЛЬНЫМ размером в плане.
1.Определимся по известному СНиП 21-01-97 с уклоном лестницы.
Цитата:
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не

менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
2. Тип лестницы опять же в угоду пожарным принимаем, как четырёхмаршевую прямую с площадками по углам. МОЖНО на этом

этапе не задаваться шириной: поскольку лестница прямая, разметку поведём ПО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ.
3. Зададимся высотой витка лестницы (4 марша по 90град. дают разворот 360). При числе ступеней, кратном 4маршам, это

12х220мм= 2640 мм - критическая высота достаточная. 8х220=1760 - недостаточно.
4. Задавшись шириной проступи 250 мм, рисуем положение ступеней и площадок лестницы сразу в объёме.
5. Как видите, мы получили вполне пригодную для употребления шахтную лестницу исходя из минимальных требований, выдвигаемых пожарными. Ширину ступеней я условно брал 1 метр, и вся конструкция вписывается в шахту 2,5 х 2,5 метра.
При шахте 3х3 метра ширина ступеней будет 1,25 метра, что и достаточно.
Цитата:
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
Важно! Для минимальной лестницы 0,7 метра достаточно квадрата 1900х1900 мм ! Снип ограничивает ВНУТРЕННИЙ проём лестницы!

Немедленно использовал полученый результат в одной из своих конструкций. Коллеги уже пошли за бутылкой ...
[ATTACH]1147879796.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 9118
 
Непрочитано 17.05.2006, 20:29
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ндааа.... неплохо получилось! Красиво и компактно!!! Завтра отрисую всё это в нармальном виде - покажу нашему архитектору и начальству... А то у них уже пошли заморочки: в шахту выполняемую стеной в грунте хотят придумать как бы засобачить марши и площадки из сборного ж/б применяемого в жилищьном строительстве! :shock:Что-то мне не очень нравится производство работ при этом... монтажникам в шахте - не позавидуеш :twisted:

Спасибо большое за консультацию!!!
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Шахтная лестница

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск