| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите

Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2012, 19:11 #1
Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите
Mihas'
 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10

Одноэтажное здание со стальным каркасом на фундаментной монолитной плите толщиной 300 мм (мелкозаглубленный фундамент). Планируется стык стальных колонн (из колонного двутавра) с фундаментной плитой выполнить через фундаментные болты. При этом получается, что для болтов (тип 1) диаметром 20 мм анкеровка составляет 500 мм. Можно ли болты загибать в теле плиты или это не допускается? Не хочется из-за этого параметра увеличивать толщину плиты или устраивать на ней банкетки. И можно ли толщину подливки между опорной пластиной колонны и плитой делать не 100 мм, а меньше, но применять не безвыверочный монтаж, а монтаж, при котором пластина будет уже приварена в составе колонны, т.е. использовать при монтаже установленные на фундаментные болты гайки с шайбами?
Просмотров: 7934
 
Непрочитано 05.10.2012, 19:22
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


СНиП 2.09.03-85 Внимательно читаем приложение 2.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 20:16
#3
Mihas'


 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10


Посмотрел, там, конечно, много интересного, но так ответ на вопрос и не нашел. Можно ли фундаментный болт 1-го типа сделать не прямым, а загнуть его в плите
Mihas' вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 21:13
#4
Fedor888

Инженер
 
Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38


проходит ли у Вас толщина плиты по продавливанию? Если проходит то очевидно нагрузки не большие, на мой взгляд можно попробовать распорные анкера например Hilti или mungo. Так же теоретически можно сделать закладную деталь наоборот - усами кверху (с нарезанной резьбой), а пластиной в тело плиты для анкеровки. Но повторюсь это при условии небольших нагрузок.
Fedor888 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 05:16
#5
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


"Цитата выделенного" не работает: Можно ли фундаментный болт 1-го типа сделать не прямым, а загнуть его в плите.
Можно!
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 09:04
#6
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


приварите с обратной стороны пластину.
скрин снизу.
vпришлось один раз заменять анкера производителя оборудования.по его анкерам надо было бы делать плиту 600 мм.по расчету и 300 прошло нормально. переделали анкера.
PS правда пришлось пересчитать нагрузки и получить конкретные усилия и т.п
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 790
Размер:	37.3 Кб
ID:	88087  

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 06.10.2012 в 09:12.
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2012, 10:07
#7
Mihas'


 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
приварите с обратной стороны пластину.
скрин снизу.
vпришлось один раз заменять анкера производителя оборудования.по его анкерам надо было бы делать плиту 600 мм.по расчету и 300 прошло нормально. переделали анкера.
PS правда пришлось пересчитать нагрузки и получить конкретные усилия и т.п
Я согласен, что можно переделать анкера таким образом, предварительно все посчитав на конкретные усилия, но трудоемкость изготовления просто загнутого фундаментного болта гораздо меньше, чем изготовление изделия, подобного предложенному вами. Да и усилия у меня в узле такие, что на 100 процентов несущая способность болта не будет использоваться даже близко.

А про толщину подливки можете что-нибудь посоветовать? Можно ли ее уменьшить со 100 мм до 50 мм?
Mihas' вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 12:08
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Mihas' Посмотреть сообщение
А про толщину подливки можете что-нибудь посоветовать? Можно ли ее уменьшить со 100 мм до 50 мм?
Прорисуй узел: помещается в 50 мм гайка, выверочная шайба и хотя бы 10 мм зазор.

А для анкеровки болтов можно сделать утолщение плиты вниз.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 12:56
#9
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Mihas' Посмотреть сообщение
Я согласен, что можно переделать анкера таким образом, предварительно все посчитав на конкретные усилия, но трудоемкость изготовления просто загнутого фундаментного болта гораздо меньше, чем изготовление изделия, подобного предложенному вами. Да и усилия у меня в узле такие, что на 100 процентов несущая способность болта не будет использоваться даже близко.
Да тут вопрос не сколько в исчерпании несущей способности самого анкера, как работа бетона на смятие в зоне контакта с анкером в месте изгиба. только эта зона и работает.
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2012, 13:10
#10
Mihas'


 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10


Pavel_GGS Да тут вопрос не сколько в исчерпании несущей способности самого анкера, как работа бетона на смятие в зоне контакта с анкером в месте изгиба. только эта зона и работает.

Изогнуть тоже можно под определенным радиусом - арматуру же допускается загибать


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Прорисуй узел: помещается в 50 мм гайка, выверочная шайба и хотя бы 10 мм зазор.

А для анкеровки болтов можно сделать утолщение плиты вниз.
В том то и дело, что помещается и гайка, и шайба, и зазор на выверку остается. Вот и возник вопрос - почему минимальная толщина в литературе при таком способе монтажа указывается 100 мм, хотя конструктивно и меньше все получается. Может технологически толщину подливки в 50 мм трудно качественно выполнить?

Последний раз редактировалось Mihas', 06.10.2012 в 13:15.
Mihas' вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2012, 19:13
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


50 мм надо уже раствором подливать, у бетона щебень не пролезет под опорную пластину, 100 мм - для удобства работ.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2012, 22:06
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я бы сделал груповой анкер с пластинами. Для заделки такого анкера достаточно 15d для бетона класса В12,5. Для бетона других классов глубина заделки может быть меньше (это все высчитывается). Размер анкерной плитки должен быть не менее 32d2. А вообще - все это написано в руководстве по анкерным болтам. В добавок можно проверить болты на вырыв из бетона. Все зависит от усилий конечно, а то гадаем тут на кофейной гуще и лечим по фотографии.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 11:21
1 | #13
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Посмотрите по зазорам здесь. Надеюсь поможет.
Вложения
Тип файла: pdf mapefill 2 advanced.pdf (308.9 Кб, 549 просмотров)
ДС вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 16:22
2 | #14
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
В добавок можно проверить болты на вырыв из бетона.
Да всё проще. Читайте ваших дедов.
Вложения
Тип файла: rar Болты.rar (2.93 Мб, 473 просмотров)
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 17:07
1 | #15
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


"Цитата выделенного" не работает: "Может технологически толщину подливки в 50 мм трудно качественно выполнить?"
Ну почему же (см. вложение).
Вложения
Тип файла: rar Подливка.rar (751.7 Кб, 306 просмотров)
Ворчун вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Шарнир и жесткая заделка в ж.б. монолитной плите Vitush Kraft Железобетонные конструкции 4 21.09.2010 14:27
Направление арматуры в монолитной ж.б. плите Andrej_J Железобетонные конструкции 7 07.10.2009 20:26
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25