20.08.2015, 21:13 | #1 | |
Деформационный шов дома и пристройки, расстояние между существующим фундаментом и новым
Архитектор
Регистрация: 17.08.2014
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 8504
|
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
По фундаменту: кажется доска обернутая толем тебе поможет, ну это 30-40мм. По надстройке вариантов может быть много - дерево; метал; ячеистый бетон и т.д., ориентируйся по ценам наверно, а так реально. P.S. Если фундамент пристройки "едет", существуют варианты по усилению (набери в поиске Мальганов например)
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вряд ли будут усиление делать, хотелось бы конечно с использованием легких конструкций (если выдержит) или нужно будет в любом случае обследование делать? |
||||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
ну если строители не помнят какой фундамент закопали под пристройку и не осталось чертежей то к сожалению да, сделать бы надо.
кроме легких конструкций будут же и другие нагрузки (не знаю там шкафы, диваны, гантели) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Не просто в топик, а найти нормального конструктора и заплатить ему денег за работу. Сделать геологию (если не сделана). Выкопать пару шурфов у существующих фундаментов для обследования. Иметь в виду, что пристраиваемые фундаменты могут оказать влияние на существующие (которые и так едут). Для снижения влияния можно попробовать буронабивные сваи, проходящие толщу сжатого грунта от уже построенного дома (но они могут оказаться длинными).
Предупредить заказчика о возможных проблемах с осадками, если расчет покажет, что их минимизировать не удастся. Деньги за расчет и обследование взять вперед - результат может оказаться отрицательным. Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.09.2015 в 08:58. |
|||
|
||||
мне там скажут не занимайся не своим делом и
Дом родителей. Существующий дом строился по "проекту" нарисованному от руки прорабом или еще кем то не знаю, на листке в клеточку, в процессе стройки. Настаиваю на обследовании конечно Разве отдельно заложенная фундаментная плита окажет влияние на существующий ленточный, если между ними деф. шов? |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Еще как. В месте примыкания грунт дает дополнительную осадку под нагрузкой (и под пристроем, и под существующим). А шов просто предотвращает разрыв самого фундамента и стен. При пристройках серьезных зданий обычно делают фундаменты на буронабивных сваях именно по этой причине. Может, конечно, у Вас там скала монолитом, но, судя по Вашему сообщению об осадках фундамента... Все мои предыдущие советы остаются в силе, кроме денег.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой | tenevod | Основания и фундаменты | 14 | 15.07.2010 15:58 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) | sbkonstr | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.06.2008 12:37 |