| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
У Вас дом 6 на 6? можно шаг столбов сделать например 3 метра - получается всего 8 столбов, если один посередине сделать, то будет 9. никакие там ТИСЕ не нужны, если столбы делать диаметром например 400 и на глубину промерзаня (углубление под столбы можно сделать и большего диаметра-потом пазухи засыпать), в качестве опалубки вентиляционные трубы не пластиковые а металлические.
Цитата:
Сколько ни считал дешевле ленточных выходят как раз вот такие столбчатые фундаменты с большим шагом и относительно большим диаметром столбов. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40
|
Спасибо что уделяете мне время!!!
Цитата:
Пускай лента будет такая длина - 6.2м,ширина - 6.2м,высота - 0.5м,толщина - 0.35м(толщина блока 0.3м). (0.2м в земле,0.3м - цоколь) Получилось количество бетона = 4куба, без учета арматуры правда :-) Допустим 8 столбов. Высота - 1.3м, диаметр - 0.4м Получилось количество бетона = 1.3куба Плюс ростверк -> длина - 6.2м,ширина - 6.2м,высота - 0.2м, толщина - 0.4м Получилось количество бетона = 1.8куба Итого имеем пусть - 3куба бетона. Количество арматуры в ростверке, видится почти такое же как и в ленте. Плюс арматура для столбов... Упускаю расходы подсыпки ПГС и опалубки, думается там не будет сильно больших растрат. Может я что еще упустил? То что не выдавит столбы, тоже вопрос по моему остается... Последний раз редактировалось sws750, 28.03.2012 в 04:20. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
sws750
"Я рассматриваю блок газосиликата в ширину 300мм. цоколь дешевле получается из бетона сразу отлить, чем его потом выложить." Газосиликат для для подземной части не годится, ибо тянет воду. У нас сплошь и рядом используют для стен фундамента и цоколя керамзитнобетонные блоки "FIBO"- они воду не берут. Если стены у Вас 300, то и FIBO есть 300. Лента имелось ввиду как основание под стены ф-та . Размеры ленты высота х ширина - 200х500 (150х500, 150х400....) Глубина заложения подошвы плиты, в вашем случае, будет - 0.9, если 0.00 - планировочная отметка. Утеплить по-любому рекомендую. Конечно, Вам решать, как и что. Просто я поделился своим практическим опытом, конструкцией, которая себя оправдала и по надежности, и по цене, и по трудоемкости на многих объектах. Я работал ответственным специалистом и проектировщиком-конструктором в частной строительной компании, где экономия была на первом месте, естественно. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40
|
Добрый день.
SergeyVM - Я не говорил о том что б ГСБ укладывать в землю. С утеплением согласен однозначно. Смущает то что отлить сначала подошву, потом саму ленту с верху, это накладно. Потому думаю что б сделать в виде трапеции ленту. В какой то книжке увидел реализацию своей придумки в жизнь, правда там предлагалось это к бутовому камню. Почитаю снип госты на допустимые слой подсыпки под ленту, может там где такое указанно. Smarts23 - на зиму, буду чем либо утеплять. Подскажите плиз по теме вопроса, как же все таки правильно увязывать арматуру в каркас? Как с углами быть? Нижнюю и верхние, части армировать через каждый 20-30см, а вертикальные через 40-50см? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
Цитата:
Про армирование нижних, верхних и вертикальных частей, вопроса не понял... Про трапецию ты тоже зря заморачиваешься, какая еще трапеция? зачем мудрить? Сделай нормальную ленту(как тебе и советуют), высотой 200-300мм армированную верхней и нижней арматурой, на неё выставляй цоколь (если так хочешь бетон - пожалуйста, отлей стены цоколя из бетона толщиной 300мм). Под ленту - Песок или щебень, желательно до глубины промерзания, и всё, никакое пучение тебе не страшно Последний раз редактировалось hoochie, 28.03.2012 в 13:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
тогда вопрос на каком расстоянии от загиба ставить хомуты?
Можешь сразу от угла гнать хомуты, можешь отступить 100-200 мм, это не принципиально. Рабочая арматура у тебя - продольная. А хомуты в твоем случае - это больше конструктивное армирование ( и большой роли в работе ростверка не сыграет), чай не 9 этажей возводишь. И стержни, которые у тебя там под 45 градусов нарисованы, не нужны |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40
|
Ок, не нужны в углах, я только за. Спасибо.
А вот с шагами что делать? низ(верх) 200? вертикальные через 400? Ну и как бы планируется лента, а не ростверк. Собсвенно вся проблема из за того что в снипах нет указаний как строить фундамент под хрупкий и легкий газосиликат. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
если фундамент выполнить грамотно (как тут уже не один раз советовали), то без разницы из чего у тебя дом, хоть из "хрупкий и легкий газосиликат", хоть из прочный и тяжелый кирпич))))
Шаг и диаметр арматуры ленточного фундамента определяется расчетом, исходя из нагрузок на фундамент, и геологии (хотя бы приблизительно)... Подсказывать "из опыта проектирования" не берусь, а то вдруг там зыбучие пески, или какое торфяное болото... Крайне рекомендую посмотреть "ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области" В принципе там и армирование, и узлы, и еще куча всего полезного рассмотрено. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40
|
ТСН МФ-97 МО - вообще замечательная книжка! Прочитал, есть вопросы, пока сам по разбираюсь, потом задам вопросы непонятные.
Практика в итоге заканчивается тем что, как кому повезет, увы не хочу идти таким методом. А вот послушать разные версия я только за, часто в них есть очень правильные мысли или готовые решения, до которых самому додумываться и додумываться :-) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Правильно ли запроектирован фундамент? | DR.Dim | Основания и фундаменты | 16 | 03.09.2010 08:21 |
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2010 00:04 |
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) | Португалец | Расчетные программы | 1 | 19.11.2009 12:20 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |