расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели.
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

здравствуйте! такой вопрос. прикладываю упрощенную схему того, что необходимо посчитать.

1. сваи стоят редко, ячейка 6х6м. (средний ряд под колонны, крайние - под монолитные стены)
2. по сечению видно, что есть ленточный ростверк, объединяющий сваи и поверх всего залита плита(по утрамбованной засыпке - по сути это пол).


вопросы:
1.- средний ряд ростверка со сваями под колонны, на сам ростверк будет приходится нагрузка от перекрытия с полезной нагрузкой и вес перегородки.
- крайние ряды - поверх ростверка устраивается монолитная стена(здание частично в грунте). в связи с чем вопрос - как задавать в лире этот самый ростверк? если можно поподробнее(пошагово).
2. - плита заливается поверх свайного фундамента, образуя, по сути, перекрытие, но оно лежит на утрамбованном грунте и бет.подготовке, то есть оно в работе не участвует, но и само ,можно сказать ,не деформируется. как отразить это положение в лире? коэффициент пастели(условно-большой?) повлияется ли это на работу свай, которые будут заданы 51 конечными элементами.

очень, очень буду признательна за пояснения(делаю в лире свайный фундамент впервые)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
вопрос.dwg (42.2 Кб, 7717 просмотров)

Просмотров: 19365
 
Непрочитано 06.06.2012, 16:55
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
1. сваи стоят редко, ячейка 6х6м. (средний ряд под колонны, крайние - под монолитные стены)
Не знаю, какой размер сваи в поперечном сечении, но похоже

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
коэффициент пастели(условно-большой?)
действительно будет большой.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
повлияется ли это на работу свай, которые будут заданы 51 конечными элементами.
Что вы имеете в виду?
Какую жесткость 51 элементу зададите, так и усилия в свае определяться.

Если монолитная стена и ростверк одна конструкция, то и считать нужно это всё за едино, а не разделять - это стена, это ростверк.
Задать ростверк можно тем же элементом, что и стена, например пластинчатым.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
образуя, по сути, перекрытие, но оно лежит на утрамбованном грунте и бет.подготовке, то есть оно в работе не участвует, но и само ,можно сказать ,не деформируется.
Это как сказать. Может и сдеформироваться, какая нагрузка будет.
И тогда может зависнуть на ростверке.
А утрамбованный грунт не спасает от возможных осадок точек плиты.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 17:11
#3
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не знаю, какой размер сваи в поперечном сечении, но похоже
размер 0,55м


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
действительно будет большой
как его определить?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что вы имеете в виду?
Какую жесткость 51 элементу зададите, так и усилия в свае определяться.

Если монолитная стена и ростверк одна конструкция, то и считать нужно это всё за едино, а не разделять - это стена, это ростверк.
Задать ростверк можно тем же элементом, что и стена, например пластинчатым.
а можно задать стену и по низу стены ростверк в виде стержня, тогда он будет КЭ56? как для него определить коэффициент пастели и Rx,Ry,Rz?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это как сказать. Может и сдеформироваться, какая нагрузка будет.
И тогда может зависнуть на ростверке.
А утрамбованный грунт не спасает от возможных осадок точек плиты.
нагрузка - это помещение раздевалок(спорткомплекс) - зависнет?))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 03:59
#4
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Задать ростверк можно тем же элементом, что и стена, например пластинчатым.
А как вы прокомментируете положение СНиП о распределении нагрузки на сваю. Я имею ввиду формулу (3) СНиП 2.02.03-85 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ". Судя по этой формуле ростверк считается как АЖТ, а фактически, он будет иметь жесткость (причем не такую большую, как это предполагает формула (3) СНиПа) и следовательно распределение вертикальной нагрузки на сваю (в частности от момента в центре свайного куста) будет подчиняться закону неразрезной шарнирно-опертой балки (при количестве рядов свай 4 и более), а в этом случае вертикальная нагрузка на сваю в некоторых случаях будет даже менять знак (направление) в отличие от СНиПовской формулы (3). SergeyKonstr хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 10:15
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
размер 0,55м
Если исходить из терминов СП 50-102-2003, то
“свая одиночная: Свая, отстоящая от соседних свай в кусте, свайном поле, ленте на расстояние более 8*d.»
Умножаем 8*0,55=4,4 м.
При расположении между осями свай 6 м в вашем случае свая одиночная.
Offtop: Хотя взаимовлияние свай наблюдается и при расстоянии между ними (15-20)*d.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
как его определить?
Если свая одиночная, то и жесткость её определится из отношения Rz=N/s;
где: N – нагрузка на сваю,
s – осадка от этой нагрузки.
Если есть результаты испытания сваи статической нагрузкой, то данные берутся по графику зависимости «Нагрузка-осадка».
Если нет, то считайте осадку одиночной сваи от допускаемой нагрузки на сваю, разделите эту нагрузку на осадку, получите Rz.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
а можно задать стену и по низу стены ростверк в виде стержня,
Да ну можно, если на жестких вставках.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
тогда он будет КЭ56?
Не понял – это как.
КЭ 56 – одноузловой элемент.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
нагрузка - это помещение раздевалок(спорткомплекс) - зависнет?))
Для этого нужно считать пол (плиту с её жесткостью) на упругом основании и находить осадки плиты в точках, где эта плита расположена на ростверках, учитывая некоторую компрессию, которую для плиты будет создавать замкнутый ростверк. После сравнить осадки этих точек от плиты и от ростверка и определить.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
положение СНиП о распределении нагрузки на сваю. Я имею ввиду формулу (3) СНиП 2.02.03-85 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ". Судя по этой формуле ростверк считается как АЖТ, а фактически, он будет иметь жесткость (причем не такую большую, как это предполагает формула (3) СНиПа)
Там записано "допускается".
При определенных соотношениях высоты и линейного размера в плане можно считать ростверк жестким.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
и следовательно распределение вертикальной нагрузки на сваю (в частности от момента в центре свайного куста) будет подчиняться закону неразрезной шарнирно-опертой балки (при количестве рядов свай 4 и более)
Осмелюсь процетировать Руководство «При низком ростверке и числе свай в кусте более девяти расчетную нагрузку на сваю возможно определять с учетом особенности работы куста на воздействие моментных нагрузок.»

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
а в этом случае вертикальная нагрузка на сваю в некоторых случаях будет даже менять знак (направление) в отличие от СНиПовской формулы (3)
А что, формула (3) не предполагает отрывных усилий в свае?
Вложения
Тип файла: doc для 3MEi86.doc (316.0 Кб, 533 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:29
#6
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение


Если свая одиночная, то и жесткость её определится из отношения Rz=N/s;
где: N – нагрузка на сваю,
s – осадка от этой нагрузки.
Если есть результаты испытания сваи статической нагрузкой, то данные берутся по графику зависимости «Нагрузка-осадка».
Если нет, то считайте осадку одиночной сваи от допускаемой нагрузки на сваю, разделите эту нагрузку на осадку, получите Rz.
это то что касается сваи. Я имела в виду, какой будет коэффициент пастели для плиты? как его определить?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да ну можно, если на жестких вставках.
а можно поподробнее)) 1.нарисовать стержни по низу стены( в крайних рядах) и по низу подколонников( в среднем ряду)
2.какие КЭ назначить этим стержням?
3. то что касается жестких вставок - это чтобы смоделировать толщины? как в балках с перекрытием?




Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для этого нужно считать пол (плиту с её жесткостью) на упругом основании и находить осадки плиты в точках, где эта плита расположена на ростверках, учитывая некоторую компрессию, которую для плиты будет создавать замкнутый ростверк.
это будет все одна схема + ещё сваи?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
После сравнить осадки этих точек от плиты и от ростверка и определить.

вы не договорили?)
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 07:08
#7
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там записано "допускается".
При определенных соотношениях высоты и линейного размера в плане можно считать ростверк жестким.
Ничего себе "допуск" ! Посмотрите пож-та пример который я скинул. В этом примере 2 схемы. Первая схема: даны 4 сваи в составе ростверка. Диаметр сваи 300 мм. Расстояние между сваями 1,2 м. Сечение ростверка bxh= 600х300 мм. Вторая схема: всё то же самое, но ростверк моделировал 10 КЭ численное, где изгибную жёсткость задал очень большой. Для простоты в центре куста задал только момент 10 т*м (в обеих схемах). Считаю вручную по формуле (3) СНиП 2.02.03-85 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ": для ближаишей к центру ростверка сваи усилие N=10*0,6/((0,6^2+1.8^2)*2)= 0,833 т. Для дальней сваи N=10*1,8/((0,6^2+1.8^2)*2)=2,5 т. Результат ручного счета совпал со схемой 2 моего примера (ростверк задан как элемент большой жесткости). А по схеме 1 (ростверк имеет реальную жесткость): для ближайшей сваи N= 7,479 т., для дальней сваи N= 0,285 т. В СНиПе говорится: 3.11. Расчетную нагрузку на сваю N, кН (тс), следует определять, рассматривая фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты. Но в рамной конструкции распределение усилий зависит от соотношения жесткостей стоек и ригеля ! КАК СНиП может давать рекомендацию считать ригель при изгибе как АЖТ ? Дайте пожалуйста кто-нибудь ответ на этот вопрос ! Где правда ?
Вложения
Тип файла: rar Ростверк.rar (797 байт, 541 просмотров)
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 08:52
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
3.11. Расчетную нагрузку на сваю N, кН (тс), следует определять, рассматривая фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты. Но в рамной конструкции распределение усилий зависит от соотношения жесткостей стоек и ригеля
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Но в рамной конструкции распределение усилий зависит от соотношения жесткостей стоек и ригеля !
Не только от них.

Ки то вам рассказал, что нужно крепить сваю по низу по всем 6-ти степеням свободы.
Вложения
Тип файла: rar Ростверк-1.rar (995 байт, 420 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 10:27
#9
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Скинте пожалуйста txt файл.
P.S. закрепил внизу условно, для обеспечения геом-ой неизменяемости схемы.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 10:52
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Я имела в виду, какой будет коэффициент пастели для плиты? как его определить?
Замем от вам нужен?
Если плита (пол) "виснит" на ростверках, то она расчитывается как на опорах.
Если плита (пол) не "виснит" на ростверках, зачем ее в схему включать.

Можно осадки плиты (пола) посчитать на объемных элементах, принять для определения Нс метод конечного слоя. Но нужно в схему внести ряд ньюансов, связанных с невозможностью горизонтальных перемещений на стыке грунт-рстверк по высоте ленточного ростверка.


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
а можно поподробнее)) 1.нарисовать стержни по низу стены( в крайних рядах) и по низу подколонников( в среднем ряду)
2.какие КЭ назначить этим стержням?
3. то что касается жестких вставок - это чтобы смоделировать толщины? как в балках с перекрытием?
Не буду комментировать, это касается составления схем.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
вы не договорили?)
Что я не договорил?
Если осадки точек плиты (пола) в схеме, которая рассматривает плиту только на грунтовом основании менее осадок ее точек в схеме, где плита рассматривается лежащей на ленточных ростверках без грунтового основания под ней, то плита находится на грунте и может не касаться ленточного ростверка.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Скинте пожалуйста txt файл.
Вложения
Тип файла: rar Ростверк-1.rar (608 байт, 271 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2012, 14:26
#11
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


SergeyKonstr спасибо. Всё, понял. Эта формула применима в связи с податливостью опор (по сравнению с жесткостью ростверка жесткость опор намного меньше). В вашем примере рез-ты не слишком отличались от "ручного счета". А как быть если сваи упираются в скальный грунт ? Там жесткость по Z будет ведь намного выше ?!
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 15:47
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Эта формула применима в связи с податливостью опор (по сравнению с жесткостью ростверка жесткость опор намного меньше).
Тут не всё так гладко, как кажется.
Формулу-то взяли из соображений, что во вложении.
Но она предполагает введение в схему абсолютно жесткого ростверка. У вас же лента фактически при соотношениях 600х300. Чтобы это был жесткий ростверк, нужно высоту ростверка 3,6х0,25=0,9 м по крайней мере. А как у вас, то это нужно иттерационный расчет балки на податливом основании, где нужно исчислять жесткости опор с учетом взаимовлияния свай, причем и на сжимающую нагрузку, и на выдергивающую, и не факт, что эти жесткости одинаковые по значению.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А как быть если сваи упираются в скальный грунт ? Там жесткость по Z будет ведь намного выше ?!
На сжатие-да (примерно коэф. постели для скальных пород от 30000 т/куб. м при Rcж=100 т/кв.м до 1500000 т/куб. м при Rcж=2500 т/кв.м), а на выдергивание значительно меньше, в зависимости от грунта, причем не для одиночной сваи. Свая вообще может "выдернуться". Тогда жесткость в этом направлении у нее нуль.
Вложения
Тип файла: rar Раз ве.rar (2.09 Мб, 367 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 10:05 Задание нагрузки от ФБС на ростверк.
#13
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


Помогите правильно задать нагрузку от блоков ФБС на свайный фундамент (ростверк.)
По середине ростверка не получается, нет отрезка проходящего по середине ростверка. Нагрузкой штампом тоже не получается, ростверк единый по контуру, а не по линии.
Можно ли задать балку с жесткими вставками, как будто она выходит выше ростверка и задать уже на неё нагрузку? Правильное ли будет армирование ростверка от такой нагрузки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк под кирпичные стены_cr.jpg
Просмотров: 606
Размер:	203.5 Кб
ID:	95171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 529
Размер:	28.6 Кб
ID:	95172  

Последний раз редактировалось otlichnik, 25.01.2013 в 11:01.
otlichnik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 11:06
1 | #14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


1. Ленточный ростверк лучше моделировать стержнями. Оболочками получите полную фигню
2. Учтите, что сваи имеют сечение - это прилично сокращает пролёт и упрощает расчёт на поперечную силу
3. Фбс задавайте нагрузкой
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 11:28
#15
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
3. Фбс задавайте нагрузкой
Расскажите как задать линейную нагрузку между двумя точками в пластине, в которой куча разных 4-х уголных элементов.

Стержнями? А фигню получу в смысле армирования не правильного? К пластине легче сваи крепить в лире. ДА и у всех смотрю пластины вместо ростверков. и вроде стоят здания, армирования хватает.

Последний раз редактировалось otlichnik, 25.01.2013 в 11:44.
otlichnik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 12:07
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


"линейную" нагрузку прикладывают к "линейным" элементам - стержням
Цитата:
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
фигню получу в смысле армирования не правильного
использовать оболочки для определения армирования ростверков - бред. я не знаю, как это объяснить на пальцах
Цитата:
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
ДА и у всех смотрю пластины вместо ростверков. и вроде стоят здания, армирования хватает.
в суде потом нотариально заверенную копию темы на форуме принесёте в своё оправдание...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 12:38
#17
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
использовать оболочки для определения армирования ростверков - бред. я не знаю, как это объяснить на пальцах
Ну а если ростверк в плане сложный это же замучаешься заводить в лиру каждый стержень. Это змейка получится.
И вы предлагаете плиту под зданием тоже в виде стержней? А если под половиной здания обширная плита в дырами как вы стержнями управитесь?

Насчет нагрузки. Придётся заводить ещё балку, делать жесткие вставки, чтобы выше ростверка балка была и загружать эту балку уже а не ростверк.
Так делают когда каркас монолитный. Поднимают колонну чуть выше ростверка и прикладывают уже на неё нагрузку. Придётся и тут так делать.
otlichnik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 12:41
1 | #18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


вы балку можете сделать 1х1 см без каких либо вставок и подъемов. она нужна только чтобы нагрузку передать на ростверк
Цитата:
Ну а если ростверк в плане сложный это же замучаешься заводить в лиру каждый стержень. Это змейка получится.
Вам за это деньги платят. ищите способы делать это быстро и просто. что-то есть у меня в вики
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-01-25_12-50.jpg
Просмотров: 5716
Размер:	79.5 Кб
ID:	95184  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 25.01.2013 в 12:52.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 12:53
1 | #19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
Нагрузкой штампом тоже не получается
Почему?
Нет в проге штампа "по площади"?


Цитата:
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
Правильное ли будет армирование ростверка
Сделайте две модели и сравните.
Еще и ручной расчет есть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 12:59
#20
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


Шаг триангуляции этой нагрузки (штампа) какой лучше брать? Как и триангуляция плиты или максимально меньше. 0,01 к примеру?
Нагрузка эта от узла до узла будет абсолютно идентичной как равномерно распределенной?

Последний раз редактировалось otlichnik, 25.01.2013 в 13:35.
otlichnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00