| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
<from Dusty: как усилять предлагаешь?>
например так: http://clip2net.com/s/2m6FH или вот так:http://clip2net.com/s/2m6Gt Вариантов много, но есть проблема с огнезащитой: торкетирую раствором в основном - а это дополнительный пригруз к плите (и не малый)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705
|
У-e-e
1 вариант - согласен, но арматуры уйдет много + стоимость работ будет немаленькая + аккуратно делать надо и нагрузка ляжет на соседние участки плиты (продольно правда, но все равно сколько это будет и как повлияет? - опор - то нету!) 2 вариант - нету главных балок куда нагрузку передавать. Согласен по поводу огнезащиты. З.Ы. Наверно тут нет простого и дешевого решения.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 02.10.2012 в 14:19. |
|||
|
||||
Из банального без балок:
1 - наращивание сверху простое 2 - наращивание сверху кесонное 3 - наращивание снизу простое 4 - наращивание капители (ж/б или металл) 5 - подвесы 6 - подпорки 7 - шпренгелные системы из канатной арматуры 8 - и т.д. |
||||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Хотелось бы услышать Ваше мнение об усилении плит угле пластиковыми пластырями (у нас сейчас активно продвигают) |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Коллеги. Какая-то поспешность есть в ваших ответах.
Во первых не доказано, что конструкция "не проходит" по расчёту. Во вторых не доказано ещё, что данные трещины оказывают особое влияние на несущую способность плиты перекрытия. Информации по величине раскрытия трещин я в теме не нашёл (может плохо искал). Трещины могут носить усадочный характер и в полне возможно, что их просто можно будет "замазать" (инъецировать трещины спец. составом или МБР-кой зачеканить). Неправильное, мягко говоря, производство бетонных работ (ненадлежащий уход за бетонной смесью, как вариант) сейчас сплошь и рядом. Ситуация, можно сказать, стандартная. К сожалению стандартная ... Может мне так кончено везёт.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705
|
1 - малоэффективно
2 - хорошо, но сложно 3 - хорошо, но сложно включить в работу, либо почти сплошное наращивание 4 - нужно делать что-то еще - трещины то уже есть - монолитности нету 5 - куда подвешивать? 6 - будет лес 7 - сложное слово , и делать тоже не совсем просто 8 - сделать заново Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 02.10.2012 в 15:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
tcr крепящего клея (эпоксидка) 60-90 градС
tcr арматурного стержня 500-550 градС расчетная температура стандартного пожара (через 60 мин) 945 градС Делайте вывод... P.S. to Dusty шпренгельные затяжки наиболее часто применяемый тип усиления балочных систем. ввиду беспорной простоты физического воплощения и расчетного обоснования относительно прочих способов. Наращивание плиты - это на любителя (от лукавого). Ну не верю я в холодный шов бетонирования на 100% поверхности плиты. Проектировщик ОБЯЗАН проектировать исходя из местных условий строительства!
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
к стыку вышележащего перекрытия и колонны иногда лучше лес, чем одна большая куча строительного мусора, да еще и с жертвами Цитата:
|
||||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Оказывается не только мне это показалось.
|
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
1. Если смотреть на характер трещинообразования (про пролет/толщину пока забываем, может там d16 A500c шаг 80х80 или "пояса скрытых жесткостей"), то больше температурно-усадочные деформации - можно сказать, сейчас это рядовой случай. 2. Нужно больше исходных данных - схема армирования, нагрузки. Если кратко - выполнить поверочные расчеты, по I и II п.с., а потом решать. 3. Усиление углепластиком сейчас очень распространено, особенно любят проемы резать потом усилять. Большой вопрос к методике расчета и обеспечению требуемого предела огнестойкости перекрытия. Много инфы в книгах Шилина А.А..
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705
|
di12 - я не про сложность выполнения, хотя куда затяжку упирать? подводить балку, которую гнуть будет и далее на колонну, которая на это не рассчитана? а про сложность как и куда пойдет нагрузка - вдоль плиты, на колонны? Какие нагрузки будут в соседних участках/колонне?
Цитата:
З.Ы. Может я параноик, но ИМХО это лучше чем самонадеянность
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 03.10.2012 в 06:58. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Если бы это были силовые трещины, то сверху в пролете их бы не было, При нагружении сверху они закроются. При выполнении стяжки они сами собой заполнятся молочком. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине? | nikx | Обследование зданий и сооружений | 18 | 13.06.2012 11:21 |
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 18 | 19.03.2012 12:47 |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. | Helmet | Конструкции зданий и сооружений | 187 | 15.07.2009 17:26 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |