| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > резка плит под углом

резка плит под углом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2012, 08:54 #1
резка плит под углом
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

И опять вопрос про резку плит ПБ под углом, особенно интересен опыт земляков из Башкортостана. На заводе (стройпланета) говорят-режем, если позволяет технология, но дороже на 15%. Как к этому относится экспертиза, подрядчик на стройке, какие тонкости в действительности на заводе при резке? Интересует любой опыт. Всем откликнувшимся-спасибо!
Просмотров: 2154
 
Непрочитано 10.10.2012, 09:10
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


В Томске завод ЖБК ЗКПД ТДСК делает такие плиты. На них своя серия, армируется Вр-кой. Ща ссылку поищу. http://www0.tdsk.tomsk.ru/298/?lite& или http://www.statexpert.ru/tv/100rus/zkpd%20tdsk.php

Есть еще сайт про те-же плиты http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...sa_zhbi_plit_p плиты с овальными пустотами
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 10.10.2012 в 09:17.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 09:11
#3
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
В Томске завод ЖБК делает такие плиты. На них своя серия, армируется Вр-кой. Ща ссылку поищу. http://www0.tdsk.tomsk.ru/298/?lite&
то, что их режут, я знаю, но какие трудности могут возникнуть по такому проекту из таких плит-мне неизвестно, вот и хотел узнать
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 09:20
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Никаких. ЗКПД официально сделал на данные плиты серию. Экспертиза принимает данные плиты без проблем.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 09:22
#5
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Никаких. ЗКПД официально сделал на данные плиты серию. Экспертиза принимает данные плиты без проблем.
В томске ситуация ясна, а как дела в других областях?
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 22:20
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Еще в 90-х годах использовали ж/б плиты (пустотки) для перекрытия эркеров. Рубить на стройке мы не разрешили, застройщик нашел установку алмазной резки. Резали один конец плиты. Каждый рез тогда стоил 1млн.руб. Инспекторы ГАСН приходили смотреть.
Вот такой опыт.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > резка плит под углом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
Как происходит резка плит навесного вентфасада? Genkapechenka Конструкции зданий и сооружений 4 17.07.2011 20:35
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 2 16.08.2010 16:23