26.12.2006, 18:45 | #1 | |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
||
Просмотров: 17293
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Усиление любого типа хоть металлом хоть железобетоном взависимости от возможностей подрядной организации. Лучше всго подвести балки - опять же хоть ж.б. хоть металл, возможно с учетом жесткой арматуры. Сейчас на одном из объектов убираем колонну, пролет становится 12 м=подводим монолитную ж.б. балку. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Тут еще за усиление колонн надо не забыть, но это проще. Ну и фундаменты конечно. А высоты позволяют подводить балки под перекрытие? Надо пересчитывать каркас на совместную работу с учетом балок. Правда не представляю пока себе опирание балок на колонну в связи с капителями? А какой размер капителей? Это ведь балки шарнирно будут опираться. Такой пролет... :?: Хм.
Евгений, Екатеринбург Не поделитесь технологией устройства таких балок? Очень интересно. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
|
Цитата:
Еще можно обойти капители и усилить балками только само перекрытие (щас конструкторы будут в меня плеваться ) по поводу штробы: с железобетоном можно делать очень многое без потери прочности (при соблюдении технологии), т.к. бетон в основном работает на сжатие. В вышеприведенном примере (по моему предположению) штробу надо делать отбойником, не трогая поперечную арматуру, плюс оставлять мостики бетона, иначе есть вариант что все упадет на голову |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Есть ли у кого методики расчета, или болле подробная инфа... другие производители.... Примеры проектов....Примеры реального усиления реальных объектов... Отзывы.... Как-то смущает меня вся эта пропаганда...=) http://dwg.ru/dnl/5197 - Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами - кем разработано так и не понял??? http://dwg.ru/dnl/3406 - слайдщоу.... 2. Усиление предварительно-напряженной арматурой... Пытаюсь найти об этом информацию.... Может кто поделиться...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 30.04.2009 в 21:48. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 8
|
Случайно нашел тему про усиление безбалочных перекрытий, наверное нам тоже предстоит, правда сетка колонн немного другая (9х9).
Нам тоже предстоит перепрофилирование склада, сейчас перекрытие 400мм на полезную нагрузку 1500 кг/м2, хотим узнать, сколько оно в принципе может выдержать. Хотел спросить, неужели нагрузка 2500 - неадекватна? Если бы сразу на нее расчитывали, ну получилась бы плита 600мм, что в этом плохого? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Для безбалочного перекрытия с сеткой 9х9 нагрузка 2500кгс кажется неадекватной. 600мм плиты это во-первых собственный вес только 1500кгс без учета коэффициента надежности 1,1 - дикий перерасход на перекрытии, колоннах, фундаментах + потеря в высоте... Не встречал таких решений.
При большой нагрузке и сетке больше 6х6 делают с балками в двух направлениях обычно и тонкой полкой. |
|||