Усиление монолитного железобетонного перекрытия
FOCUS
 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708

Хотелось бы узнать мнение коллег по следующему вопросу. Возможно ли выполнить следующее? Суть: требуется выполнить усиление монолитного безбалочного перекрытия. Сетка колонн 8х8м, толщина перекрытия 250мм, перекрытие с капителями. Первоначально расчеты выполнялись на временную нагрузку 500кг/м2, монтаж перекрытий закончен и выполнен. Сменилась власть, сменился заказчик. Задал нагрузку 2500кг/м2, от этих площадей отказываться не хочет (склад решил устроить на этих площадях) Может кто-то поделится соображениями по этому вопросу или даст совет...
Просмотров: 17293
 
Непрочитано 26.12.2006, 23:57
#2
iskander


 
Сообщений: n/a


Ну что тут поделаешь... Прийдется металлом арудовать.
 
 
Непрочитано 27.12.2006, 07:24 Re: Усиление монолитного железобетонного перекрытия
#3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от FOCUS
...Задал нагрузку 2500кг/м2, от этих площадей отказываться не хочет (склад решил устроить на этих площадях) Может кто-то поделится соображениями по этому вопросу или даст совет...
Это склад танковых двигателей с многоярусными стеллажами?
Усиление любого типа хоть металлом хоть железобетоном взависимости от возможностей подрядной организации. Лучше всго подвести балки - опять же хоть ж.б. хоть металл, возможно с учетом жесткой арматуры.
Сейчас на одном из объектов убираем колонну, пролет становится 12 м=подводим монолитную ж.б. балку.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 08:49
#4
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


это железобетон,
при подводе балок надо просчитать по новой расчетной схеме и сжатая арматура (если она была) окажется расчетной растянутой и т.д.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 09:43
#5
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Тут еще за усиление колонн надо не забыть, но это проще. Ну и фундаменты конечно. А высоты позволяют подводить балки под перекрытие? Надо пересчитывать каркас на совместную работу с учетом балок. Правда не представляю пока себе опирание балок на колонну в связи с капителями? А какой размер капителей? Это ведь балки шарнирно будут опираться. Такой пролет... :?: Хм.

Евгений, Екатеринбург
Не поделитесь технологией устройства таких балок? Очень интересно.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 10:38
#6
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


FOCUS
ты б поподробнее написал
сколько этажей здания
какой этаж
фундаменты какие
площадь этажа
taras вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 11:45
#7
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Твое здание просто от новой нагрузки утонет.
Проверь фундамент и только потом начинай ломать голову по поводу различных усилений.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 16:26
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Евгений, Екатеринбург
Не поделитесь технологией устройства таких балок? Очень интересно.
Мы сделали так: Выставили плиту на временные стойки, не нарушая арматуру в пределах проекции устраиваемой балки выполнили сквозую штрабу в бетоне, снизу поставили арматуру устраиваемой балки и опалубку, через штрабу в перекрытии подали бетон и получили вмоноличеную балку.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 17:03
#9
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от Al-dr
Евгений, Екатеринбург
Не поделитесь технологией устройства таких балок? Очень интересно.
Мы сделали так: Выставили плиту на временные стойки, не нарушая арматуру в пределах проекции устраиваемой балки выполнили сквозую штрабу в бетоне, снизу поставили арматуру устраиваемой балки и опалубку, через штрабу в перекрытии подали бетон и получили вмоноличеную балку.
Скорее всего, балки придется делать не только по колоннам. И может быть имеет смысл сделать преднапряженную арматуру.
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 17:29
#10
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Че то скозная штраба смущает.
А как решили узел примыкания балки к колоннам.
Извините за назойливость.
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 19:05
#11
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Всем спасибо за предложения, будем думать и рожать новые мысли.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2006, 21:02
#12
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Че то скозная штраба смущает.
А как решили узел примыкания балки к колоннам.
Извините за назойливость.
можно просверлить колонну насквозь и пропустить туда арматуру или металлический профиль плюс разбить часть колонны для опирания на нее балки, можно (если необходимо усилить колонну) сделать узел для опирания балки в металле или железобетоне. Никаких шарнирных узлов, иначе балки будут работать отдельно а плита отдельно.
Еще можно обойти капители и усилить балками только само перекрытие (щас конструкторы будут в меня плеваться )

по поводу штробы: с железобетоном можно делать очень многое без потери прочности (при соблюдении технологии), т.к. бетон в основном работает на сжатие. В вышеприведенном примере (по моему предположению) штробу надо делать отбойником, не трогая поперечную арматуру, плюс оставлять мостики бетона, иначе есть вариант что все упадет на голову
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 15:35
#13
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Возобновляю тему. Скажите появились ли какие то новые методики усиления безбалочных перекрытий. По-моему на сегодня это актуально.Спасибо.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 21:32
#14
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Возобновляю тему. Скажите появились ли какие то новые методики усиления безбалочных перекрытий. По-моему на сегодня это актуально.Спасибо.
1.Усиление углепластиком. Пока нашел с более-менее подробной информацией только это: http://www.usilenie.ru/photos/strength-floor/. (не реклама...=)))....)

Есть ли у кого методики расчета, или болле подробная инфа... другие производители.... Примеры проектов....Примеры реального усиления реальных объектов... Отзывы.... Как-то смущает меня вся эта пропаганда...=)

http://dwg.ru/dnl/5197 - Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами - кем разработано так и не понял???

http://dwg.ru/dnl/3406 - слайдщоу....

2. Усиление предварительно-напряженной арматурой...

Пытаюсь найти об этом информацию.... Может кто поделиться...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 30.04.2009 в 21:48. Причина: дополнение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 14:01
#15
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать мнение коллег по следующему вопросу. Возможно ли выполнить следующее? Суть: требуется выполнить усиление монолитного безбалочного перекрытия. Сетка колонн 8х8м, толщина перекрытия 250мм, перекрытие с капителями. Первоначально расчеты выполнялись на временную нагрузку 500кг/м2, монтаж перекрытий закончен и выполнен. Сменилась власть, сменился заказчик. Задал нагрузку 2500кг/м2, от этих площадей отказываться не хочет (склад решил устроить на этих площадях) Может кто-то поделится соображениями по этому вопросу или даст совет...
Во первых надо бы подвергнуть анализу нагрузку 2500 кг\м2, уж больно неестественно выглядит эта цифра. Часто определяют её очень просто, берут площадь стеллажа, на неё делят вес размещаемого груза и результат выдают за расчётную нагрузку. Но стеллажи то стоят не вплотную друг к другу, там есть проходы и проезды для автокаров, поэтому эквивалентная сплошная расчётная нагрузка должна быть при этом ощутимо меньше. Но если с нагрузкой всё правильно, надо выполнить повторный расчёт каркаса и по полученным результатам смотреть так ли велика разница между требуемым армированием и выполненной. Вполне возможно проблему можно будет решить за счёт наращивания плиты перекрытия сверху,т.е. увеличения рабочей высоты Ho плиты перекрытия.
troja вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 16:00
#16
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


А мне очень любопытно, что в результате было запроектировано и выполнено на объекте?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:02
#17
Steelus81


 
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 8


Случайно нашел тему про усиление безбалочных перекрытий, наверное нам тоже предстоит, правда сетка колонн немного другая (9х9).
Нам тоже предстоит перепрофилирование склада, сейчас перекрытие 400мм на полезную нагрузку 1500 кг/м2,
хотим узнать, сколько оно в принципе может выдержать.
Хотел спросить, неужели нагрузка 2500 - неадекватна? Если бы сразу на нее расчитывали, ну получилась бы плита 600мм, что в этом плохого?
Steelus81 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 22:04
#18
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Для безбалочного перекрытия с сеткой 9х9 нагрузка 2500кгс кажется неадекватной. 600мм плиты это во-первых собственный вес только 1500кгс без учета коэффициента надежности 1,1 - дикий перерасход на перекрытии, колоннах, фундаментах + потеря в высоте... Не встречал таких решений.
При большой нагрузке и сетке больше 6х6 делают с балками в двух направлениях обычно и тонкой полкой.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 22:13
#19
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Читал вопрос - ответов не читал....
ИНФЛЯЦИЯ (господа) ... - инфляция.