минимальная толщина монолитной стены
лин
 
самара
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 166

Меня интересует минимальная толщина монолитной стены (в данном конткретном случае - монолитного канала глубиной 1200 мм) из условия производства работа и нормативная ссылка, если кто знает.
Просмотров: 61741
 
Непрочитано 11.10.2007, 15:09
#2
Ander822


 
Регистрация: 16.07.2007
Minsk
Сообщений: 84


Я так думаю, что около 120-150мм
Ander822 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2007, 15:36
#3
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


я тоже думаю, что не меньше, особенно если бетонировать будет пара мужиков без всякой техники. а как обосновать? Периодически начинаются разборки - "по прочности проходит, остльное - не твое дело". Про минимальную толщину стенки стакана нашла, а вот просто стены...
лин вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2007, 16:01
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Минимальная толщина стены определяется из условия, чтобы можно было в опалубку опустить вибратор. При промышленном бетонировании это 140мм. Если "бетонировать будет пара мужиков без всякой техники", то провибрировать можно штыковой лопатой, т.е. нужно обнспечить просвет для вибрирования не менее 60мм (между арматурными сетками).
 
 
Непрочитано 11.10.2007, 16:01
#5
Ander822


 
Регистрация: 16.07.2007
Minsk
Сообщений: 84


Мин толщина стены как-то связана с размером крупного заполнителя в бетоне.
Ander822 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 19:37
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


А собственно железобетонная стенка-то?
То ведь тут ещё один аспект...
Толщина защитного слоя 30 мм минимум. Далее сетка из арматуры в двух направлениях (20 мм минимум). Очень сомнительно, что сетка будет одна. между ними ещё хоть 50 мм надо (точные данные снипа не помню, но чисто по логике) Далее вторая сетка (20 мм) И ещё один защитный слой. Если он примыкает к земле, то тут уже 30 мм не обойтись,наверное... Тут уже как для фундамента, видимо, надо? В сумме явно более 150 выходит...
Вот если просто бетонная, то это другое дело...

Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.10.2007 в 19:45.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 00:13
#7
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


СП 52-103-2007 стр.11 - рекомендуемая толщина монолитной стены не менее 180 мм
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 16:11
#8
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Возник вопрос по толщине монолитной стены. СП рекомендует 180 мм. Технически возможно отлить и 160мм. Такая толщина раньше часто встречалась в проектах монолиток.Сам сторонник толщины не менее 180мм. Но вот пришлось применить 160мм в 9-ти этажке монолитной(настояли категорически). Кто-нибудь из нашей питерской экспертизы получал замечание по поводу применения стены- 160мм?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 17:27
#9
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Не, ну можно и 12 и 10 отлить при желании и армировании конструктивно 1 сеткой по центру стены..Да только нафиг вам лить то канал надо, не проще ли готовые сборные лотки купить и быстрее будет и дешевле...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 21:39
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Integer
на дату бы посмотрел, уж 5 лет прошло, построено давно все.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 22:01
#11
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


MasterZim
Упс...Виноват...Не посмотрел
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 22:11
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Упс...Виноват...Не посмотрел
ладно-ладно. садись. четыре с минусом. %-)))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 22:18
2 | #13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Возник вопрос по толщине монолитной стены. СП рекомендует 180 мм. Технически возможно отлить и 160мм. Такая толщина раньше часто встречалась в проектах монолиток.Сам сторонник толщины не менее 180мм. Но вот пришлось применить 160мм в 9-ти этажке монолитной(настояли категорически). Кто-нибудь из нашей питерской экспертизы получал замечание по поводу применения стены- 160мм?
проходил 20-тиэтажный жилой дом, первые 5 этажей 180, дальше 160мм. никаких вопросов не было. главное в текстовой части не писать, что проект выполнен на основании СП52-103 и проблем быть не должно.
а по теме - 100-120мм постоянно проектирую для многослойных стен подвала (сэндвич 200мм ж/б, 100мм псбс35, 100мм ж/б с одной сеткой) - норм.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:41
#14
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
проходил 20-тиэтажный жилой дом, первые 5 этажей 180, дальше 160мм. никаких вопросов не было. главное в текстовой части не писать, что проект выполнен на основании СП52-103 и проблем быть не должно.
а по теме - 100-120мм постоянно проектирую для многослойных стен подвала (сэндвич 200мм ж/б, 100мм псбс35, 100мм ж/б с одной сеткой) - норм.
Спасибо за ответ
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:39
#15
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


при проектировании панельного 9-ти этажного дома в условиях сейсмики на заводе!!! могут выполнить 120мм, при выполнении непосредственно на объекте морщатся и при 160мм
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 21:09
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
при выполнении непосредственно на объекте морщатся и при 160мм
Диаметр стандартного вибратора 55 мм. Игольчатого - 35 мм. Но им работать тяжело, он маломощный и при вибрировании смеси приходится чаще переставлять вибронаконечник по телу конструкции. Ну и зазоры должны быть между наконечником и арматурой. Не будете же каждый раз его с трудом впритирку с арматурой запихивать и потом вытягивать. ИМХО: толщина 160 мм - разумный предел при бетонировании (в вертикальном положении !) элементов ж.б. стен с двумя рядами арматуры. Если арматура ставится в один ряд, то ее можно поставить не в одной плоскости, а зигзагом - вертикальные стержни поочередно ставят то ближе к одному краю, то к другому краю. Тогда можно толщину сделать и 100 мм. Но это уже скорее не для основных несущих стен, а для каких либо деталей. Например АРХИ требуют тонкие парапеты сделать и т.п.

Последний раз редактировалось Leonid555, 01.06.2011 в 21:18.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 13:52
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Подскажите коллеги, кто проходил через московскую экпертизу, толщина стен 160 в стеновой системе нормально примимается, также как и в Питере? Начинается объект из 6 секций жилого дома в подмосковье и не хочется "влететь" с экспертизой.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 17:29
#18
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


СП 52-103-2007

п.7.5 "При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см" - на мой взгляд рекомендация это еще не приказ и не закон. Нет здесь слова ЗАПРЕЩЕНО.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 18:42
#19
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
на мой взгляд рекомендация это еще не приказ и не закон.
Угу, попробуй докажи это эксперту. Как минимум - от тебя потребуют подтвердить расчетом.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2011, 09:38
#20
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


GWA18, расчитать что???

Несущие способности стены? - Дак их и так необходимо выполнять

Прохожденеие вибратора в толщу стены? - Это на разрезе (тоже не обходимом) видно.
Lorens вне форума  