Класс арматуры по внешнему виду

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2022, 17:11 #1
Класс арматуры по внешнему виду
RsAs
 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155

Помогите определить класс арматуры по внешнему виду. Здание советской постройки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 164
Размер:	79.4 Кб
ID:	250715  


Последний раз редактировалось RsAs, 22.10.2022 в 12:43.
Просмотров: 2498
 
Непрочитано 21.10.2022, 18:11
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Гладкая арматура - АI, рифлёная профиль "винт" - АII, рифлёная профиль "ёлочка" - АIII.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 18:34
#3
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


А-IV или А-V не может быть?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 18:36
#4
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Может. Визуально их не отличить от А400.
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 18:41
#5
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


А-IV или А-V только в преднапряженных используется?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 18:48
#6
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
А-IV или А-V только в преднапряженных используется?

Они в преднапряженных конструкциях не используются

Последний раз редактировалось Maharaji, 21.10.2022 в 20:19.
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 19:34
1 | #7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Они в преднапряженных конструкциях не используются
Не вводите в заблуждение. В советское время в качестве преднапряженной арматуры использовали А-IIIв, А-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V (а так же проволоку и канаты). Посмотрите любую серию на плиты, балки и фермы и прочее ...
В качестве обычной арматуры А-I, A-II и А-III.

----- добавлено через ~10 мин. -----
По внешнему виду А-III, A-IV и А-V не отличить, у них у всех профиль "ёлочка".
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 21:19
#8
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Шестиметровые ригели высотой порядка 600-700 мм с полкой под плиты могут быть могут быть преднапряженными?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 07:39
#9
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
По внешнему виду А-III, A-IV и А-V не отличить, у них у всех профиль "ёлочка".
У таких (одинаковый вид) профилей для различия должны окрашиваться концы стержней в соответствующий цвет.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 08:19
#10
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
У таких (одинаковый вид) профилей для различия должны окрашиваться концы стержней в соответствующий цвет.
Может тогда подскажите как в ригеле найти эти концы?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Вопросы к автору темы
1 что за здание? Промышленое, жильё, административное?
2 поперечное сечение ригеля можно увидеть?

Ригели 6 метров бывают и обычные и преднапряженные.

По поперечной арматуре (хомутам) можете определить какая в ригеле арматура, преднапряженная или нет - если хомуты приварены к несущей продольной арматуре, то обычная, если хомуты отдельным каркасом, то напряжённая.

Последний раз редактировалось ekspert, 22.10.2022 в 08:34.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 08:50
#11
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


  1. АБК промздания.
  2. См. скрин.
В первом посте видна поперечка и она вроде бы не приварена. Другой инф. по поперечке нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-22_9-46-50.png
Просмотров: 83
Размер:	30.3 Кб
ID:	250718  
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 08:57
#12
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


Ещё на торце изделия видно часто, если арматура видна и оплавлена, то она преднапряжена; ну и канаты с проволокой всегда с преднапряжением ставились
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 10:15
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


A-III. Ригель без преднапряжения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 11:18
#14
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Может тогда подскажите как в ригеле найти эти концы?
Всегда любой металл подвергался (при поставках на завод) химанализу.
Я же, упомянув о краске, дал ответ тому, как при одинаковом рефлении определить разницу в марках.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ну и не только наличие в ригели создёт затруднение. Например на складе часто присутствует "деловой отход" - без различия по цвету нанесённой краски.

Последний раз редактировалось crossing, 22.10.2022 в 11:23.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 11:49
#15
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


При отсутствии преднапряжения, учитывать класс арм. выше А-III бессмысленно, т. к. трещиностойкость ограничивать будет.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 12:26
#16
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Шестиметровые ригели высотой порядка 600-700 мм с полкой под плиты могут быть могут быть преднапряженными?
Нужно открыть серию.
Плиты перекрывают какую величину пролёта?
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Класс арматуры по внешнему виду

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как заменить усилие преднапряжения арматуры внешней эквивалентной нагрузкой tigra-18 Расчетные программы 11 15.03.2019 12:03
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Необходимая длинна нахлеста арматуры chemadan Железобетонные конструкции 20 11.01.2019 00:42
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14