Непрочитано 13.11.2022, 21:07 #1
Максимальная глубина опирания перемычек?
r.zhiriakov
 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39

Перемычки лежат на фбс, пролет небольшой 600 мм. Глубина опирания выбранной перемычки 3ПБ 13-37П получается 365мм. Есть ли у перемычек, как у плит, максимальная длина опирания?
Просмотров: 1579
 
Непрочитано 13.11.2022, 22:27
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


С одной стороны, в серии нет ограничения длины опирания перемычки в большую сторону. С другой стороны, в серии есть расчётная схема балки с шарнирным опиранием, которое надо обеспечить. С третьей стороны, если будет защемление опоры, скорее всего ничего не случится, что можно будет подтвердить расчётом.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 08:48
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 901
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


А покороче не выпускают у вас? Какой пролёт у плит опирающихся на эти перемычки?

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.11.2022 в 09:19.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 09:01
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Арматура или уголки вместо брусковой перемычки чтобы не сбивать порядовку?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 14.11.2022, 10:48
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Надо серию посмотреть. Если вверху арматура есть, то ничего плохого не будет. Даже надёжнее выйдет.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2022, 11:03
#6
r.zhiriakov


 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39


Сделал скрины с серии)
Не пойму будет ли защемление при такой заделке и черева то ли это
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1,,.PNG
Просмотров: 113
Размер:	106.2 Кб
ID:	251237  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2,,,.PNG
Просмотров: 109
Размер:	107.2 Кб
ID:	251238  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3,,.PNG
Просмотров: 78
Размер:	122.6 Кб
ID:	251239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4,,.PNG
Просмотров: 69
Размер:	119.1 Кб
ID:	251240  
r.zhiriakov вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 11:41
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
будет ли защемление при такой заделке
Будет частичное защемление, точнее скажет расчёт в КЭ: синие - четыре пластины, красные - три стержня, зелёные - узлы, жёлтые - закреплённые узлы, розовое - нагрузка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемычка.png
Просмотров: 94
Размер:	3.3 Кб
ID:	251242  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 12:06
1 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Не пойму будет ли защемление при такой заделке
Посчитайте.
Вложения
Тип файла: docx 5-2.docx (208.5 Кб, 41 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 12:09
#9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


если больше чем серии написано, значит жесткое, надо поперечную проверить, в середине ее шаг больше, и вообще что над перемычкой?
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2022, 12:21
#10
r.zhiriakov


 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39


перекрытие ПБ 76-1.5 + 5 рядов кирпича и снова кирпичная кладка 770.
В другом месте (перемычка в 2х местах установлена) сверху лестничный марш массой 2т
r.zhiriakov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная глубина опирания перемычек?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Какая глубина опирания фундаментной балки? Румби Железобетонные конструкции 5 03.11.2021 16:19
Плиты ПБ. Какова максимальная и минимальная глубина опирания? DJ.Rin Железобетонные конструкции 2 20.04.2017 12:19
Минимальная глубина опирания перемычек juri18 Конструкции зданий и сооружений 35 03.10.2016 09:32
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29