| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.11.2022, 21:07 | #1 | |
Максимальная глубина опирания перемычек?
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 1579
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
С одной стороны, в серии нет ограничения длины опирания перемычки в большую сторону. С другой стороны, в серии есть расчётная схема балки с шарнирным опиранием, которое надо обеспечить. С третьей стороны, если будет защемление опоры, скорее всего ничего не случится, что можно будет подтвердить расчётом.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Будет частичное защемление, точнее скажет расчёт в КЭ: синие - четыре пластины, красные - три стержня, зелёные - узлы, жёлтые - закреплённые узлы, розовое - нагрузка.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Какая глубина опирания фундаментной балки? | Румби | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2021 16:19 |
Плиты ПБ. Какова максимальная и минимальная глубина опирания? | DJ.Rin | Железобетонные конструкции | 2 | 20.04.2017 12:19 |
Минимальная глубина опирания перемычек | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 03.10.2016 09:32 |
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2013 12:29 |