Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет рамы для установки оборудования.

Расчет рамы для установки оборудования.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2011, 11:05 #1
Расчет рамы для установки оборудования.
Blend
 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 79

Мужики помогите, нужно рассчитать металлическую раму для установки оборудования. размер 3,5м на 9м вес оборудования 12 т.
Крепление рамы на 4 опорах. Ткните носом где почитать, не сталкивался ранее.
Просмотров: 8029
 
Непрочитано 12.09.2011, 20:00
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


СНиП стальные конструкции.

Без образования практически нереально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:32
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СНиП стальные конструкции.

Без образования практически нереально.
Без какого образования? Строительное образование здесь не обязательно.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:31
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Без какого образования
Наверное начального, что бы складывать и умножать умел
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:53
#5
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Что за опоры? Где находятся точки крепления оборудования, сколько их, каковы на них нагрузки?.. И ещё-ещё чего-нибудь...
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 15:01
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


ну и до кучи что за рама? А то сляба с дырками вполне может и без расчета пройти, а было что легонький гидроцилиндрик смело разогнул нафиг пару двутавров, поэтому ИНФОРМАЦИЯ. А расчет это самый обыкновенный сопромат - собрали все воздействия, построили эпюры и поделили на них моменты сопротивлений. Не прокатило? изменили конструкцию и повторили заново
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 08:40
#7
Blend


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 79


Значит фишка такая, на завод приходит технологическое оборудование, смонтированное на своей раме, имеющее размеры ширина 3000-длина 8500-мах высота 3500. Наша задача поднять его на определенную высоту и затащить внутрь здания (на 2 этаж 4-х этажного строения), то бишь через проем в стене. Я предложил: а давайте сделаем платформу немного ширше и длиннее, чем технологическая установка, поднимем ее на требуемую высоту, закрепим платформу чтоб не болталась к колоннам здания и лебедкой втянем оборудование внутрь.... Вот сам и займись - сказало начальство. Можно конечно забабахать че-нить гигантское, но хочется что-то более рационального, да и новые знания не грех получить.
Blend вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 11:00
#8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Масса "штучки"? Поднимать чем будете? Колонны не свернете? Тащить по чему будете? В общем нет проблем, надо просто сделать это. Кстати, если есть чем поднимать (нечто со стрелой) то платформу можно внутрь подать, особенно если использовать противовес "подлинее" - как хлеб в печь на лопате.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 18:41
#9
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
если есть чем поднимать (нечто со стрелой) то платформу можно внутрь подать
Правилами по г/п кранам запрещено! Именно нужно что-то вроде платформы, а к раме пристроить 4 колеса. А если платформа чуть наклонена, то оборудование само покатится, только держи! Ну, и см. #5.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:10
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Про платформу речь и идет. Только не надо делать ее жесткую как черт, достаточно продольных балок и тросовых оттяжек на центральную стойку за которую поднимать. Чегото не припомню что _край_ груза нельзя заводить в проемы здания...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 22:27
#11
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Чегото не припомню что _край_ груза нельзя заводить в проемы здания...

"Правила г/п кранов" 1999 года, п. 9.5.19, к): запрещается подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или специальных приспособлений.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 06:26
#12
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
...или специальных приспособлений...
Рама с противовесом неплохо подходит под определение "специальное приспособление". Кстати, именно так подаются валки в прокатные станы без выкатных кассет - длиный противовес одевается на шейку вала и за общий ЦТ его поднимает кран, ЦТ при этом оказывается на приспособе а не на валке, поэтому тот легко подается в проем клети и крюк ничего не задевает. Потом перехватываются за второе ухо и приспособу спокойно снимают.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 11:32
#13
Blend


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 79


Эм-м-м, прошу прощения за недолгое отсутствие. Текучка.... Внимательно прочитал чего написали, ну что сказать: "инженер - страшная сила !!!" Это я про раму на колесах и раму с противовесом... А можно более приземленно, ну как на картинке...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.jpg
Просмотров: 406
Размер:	22.4 Кб
ID:	67149  
Blend вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 12:34
#14
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Blend а оно так и не прозвучало - груз на эту раму равномерно давит или у него может лапы посередине и эта рама пополам согнется при нажатии? Стропы выводить к тем точкам что груз опирается и на этом выиграть по сечениям. А вот подвести это дело к краю проема и прямо на весу сдвинуть груз внутрь - даже не думайте - кувыркнется.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 10:08
#15
Blend


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 79


Груз давит на раму равномерно. Ок, чтоб не кувыркнулся, заводим край рамы внутрь здания.
Blend вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 11:29
#16
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


теперь представляем ситуацию - рука дрогнула у крановщика, тормоз провернулся... опертая о край рама чуть опускается, наклоняется и груз равномерно выскальзывает на головы пялящихся на происходящее зевак. Написано же что нельзя подобные фокусы проделывать. Либо рама/приспособление позволяющее груз перед смещением нормально опереть, либо на свой страх и риск.
Раму из чего делать прицеливаетесь? если из пары швеллеров №20 то вопросов не возникает
условно говоря схему нарисовали, равномерную нагрузку приспособили, теперь надо эпюру изгибающих моментов нарисовать тут все зависит только от расположения строп. Ну будет там порядка 20-30кН*м Даблвэикс для двадцатого 153см^3 что даст 130Н/мм^2 а так как не на одной балке вы все это потащите, а минимум на двух то и вовсе 65... откуда делаем вывод что 20й швеллер избыточен
Заложите больше строп - сделайте как висячие вантовые мосты устроены и продольные балки можно будет сделать еще тоньше. Рисуйте реальную схему работы и посмотрим
P.S. Я бы пару этих швеллеров приварил к зданию (возможно с раскосами) и использовал как приемную площадку ничего не нарушая.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 12:11
#17
Blend


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение

Раму из чего делать прицеливаетесь? если из пары швеллеров №20 то вопросов не возникает
Вот мы и вернулись к первому вопросу данной темы Балки я считал, а вот раму не приходилось...

А остальные вопросы по мере возникновения решим, куда денемся то...
Blend вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 13:51
#18
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


а рама это не те же самые балки? два швеллера вдоль, шесть поперек, за поперечные наклонные стропы, можно даже с треугольниками уравновешивающими. Литую раму для такого это будет... круто.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет рамы для установки оборудования.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет рамы в SCad11 sh51 SCAD 5 16.10.2012 14:09
Статический расчет рамы для металлических конструкций DaniLord Расчетные программы 4 03.12.2009 18:22
Расчет рамы мансарды kostik Конструкции зданий и сооружений 32 16.05.2008 11:00