Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Цитата:
Найдем, если понадобиться. При заказе партии ТУ у самого завода можно запросить. Главное что они реально существуют. Там при волочении оправка другая у каждого профиля. Почему заводы перешли на Европрофиль чечевичный? Именно расход оправок раз в 10 меньше чем для профилей АII, А III, и т.д. Статья где-то давно в журнале бетон и железобетон с анализом от НИИЖба была. Чисто режут затраты. И по барабану производителям, что нахлесты выше . Больше арматуры купят в тоннаже. Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Кстати, тут мысль пришла. Если арматура винтовая с готовыми муфтами, так подвесы трапов, зонтов, оборудования и т.д то, что нужно. А то Хилтевские штанги 3-х метровые всегда использовали с ихними-же муфтами. Интересно, а под винтовую арматуру короткие муфты типа гаек в ТУ есть ? под диаметры под ходовые диаметры подвесов 12, 16,20 ? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
Могу поискать данные тех испытаний. Года три назад делали. Я бы такое муфтовое соединение вообще не ставил там, где есть растягивающие напряжения. Х.з. как оно в сжатых элементах... Может и нормально. Там же кроме самой муфты и бетон тоже держит арматуру "в себе"... У нас на объектах арматура запихивается туда. где ж.б. на изгиб работает, поэтому и испытывали как арматуру растянутой зоны на разрыв. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
На изгиб работает любая внешняя стена заглубленного сооружения с внешней грунтовой нагрузкой или дельта Pf. Значит ставим стык в нулевую моментную точку и не паримся по стыку.
Как говориться "Имя сестра....имя". Так на сколько % от расчетной по памяти разрыв ? 90 %...80%...70...50% ?? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
вот любопытно - что мешает просто тупо катать арматуру из стали для А500, но с обычной "елочкой" как раньше? Зачем нужна вся эта возня с уменьшением, а потом обратным увеличением этих ребер на профиле . Кстати нескольким знакомым инженеграм вменили посещение презентации(без фуршета кстати ) местным продвигателем этой Ау500 - там им сказали что она легче, а в ТУ есть табличка с теоретическим весом, и по ней никакой заметной разницы не найдено.
Да, а по муфтам интересно было бы знать о реальном существовании таких, но без конической резьбы. Даже обжимные муфты в руках местных джамшутов за пару месяцев съели всю выгоду от уборки нахлестов, от нарезки резьбы это наверное на следующий день после внедрения произойдет |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
Для д40 А500С три испытанных образца показали соответственно 92%, 93% и 93%. Для д36 А500С так же три образца, соответственно 95%, 96%, 98%. По д25, д28 и д32 - испытания годные. НО есть оговорка: поставщик муфт и оборудования для обжима нам предоставил акты об испытаниях на каждую партию, и у них все они проходили с большим запасом. Испытания, которые НЕ прошли - это контрольные образцы которые выполнены нашими монтажниками на площадке и отправлены в местную лабораторию. По этому поводу были разборки с поставщиками муфт. Их позиция: "ваши криворукие монтажники не соблюдают технологию, суют арматуру несоосно, бла-бла-бла" Наша позиция: "если в тепличных условиях два коротких стержня арматуры в муфте стыкуют и не получается сделать равнопрочное соединение, то как мы это будем делать на площадке в неудобном месте с хлыстами по 11.7м?" |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 113.13330.2016. Какие есть несуразности? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.10.2017 05:44 |
Какие коэффициенты принимать в РСН по СП 20.13330.2011? | Midimi | Железобетонные конструкции | 3 | 22.04.2016 08:22 |