| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Сваи более темное дело. Но я тут задумался. Если применять забивные сваи в сплошном поле. То крайние сваи легче идут чем внутренние. Ну тут ладно. Погружение по технологии движения в поле можно организовать при жесточайшем контроле. И испытания тоже частенько разнились в поле. А ладно, понесло..., но практика это продолжении теории.
А вот раньше, лет 50-60 назад под опоры каких нибудь дымовых труб, тяжелых резервуаров или насосных бытовала такая экономия с другого конца. Прямо по теории Фусса-Винклера. Бей или делай с краев длиннее, а в середине короче. Сооружение жесткая коробка. В принципе правильно. Особо не парились - коробка не треснет. У здания другое дело, конструктив насыщенный.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
НУ почему же, вроде как 20% разрешают перегруз крайних свай от ветра. Также были потуги в СП учесть перегруз краевых свай путем усреднения усилий в смежных рядах, правда для КСП.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Примечательно, что даже использование нелинейной модели грунта и уменьшение длины крайних свай не помогло избавиться от извечного проседания центра зданий (либо центральных секций) относительно краев на 4-5 см при расчете по объемной модели грунта. А вот фактическая осадка-полностью равномерная, вообще без какой либо тенденции к проседанию середины относительно краев... Уменьшение длины возможно если грунты под острием более менее однородные, в случаях когда нижний конец заходит в песок на 1 м, а выше слабый глинистый грунт, как это достаточно часто бывает, так что способ не универсальный в любом случае.
Кстати СП 24 насколько помню требует учитывать возможную перегрузку крайних свай и возросшие при этом усилия в конструкциях. Так же там есть фраза типа: "погрешность расчета должна идти в запас несущей способности". Так что если формально то: считать 2 варианта с перегрузкой и без. Я сваи расставляю по нагрузкам, полученным по расчету на жестком основании, с последующей корректировкой свайного поля если возникают крены. Увеличивать количество крайних свай не нужно, и вообще вредно, так как разность осадок еще больше увеличится. Большая проблема тут на мой взгляд не расчете самих свай, а в огромных усилиях, возникающих в каркасе из-за данной неравномерности. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? | Spoutnik | Основания и фундаменты | 67 | 20.10.2023 08:38 |
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? | Romanaum | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 12.06.2020 19:08 |
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? | Wertgan | Профессии и трудовые отношения | 50 | 10.04.2020 07:02 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |