| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Является ли рентген-кабинет особо опасными, технически сложным объектом

Является ли рентген-кабинет особо опасными, технически сложным объектом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2022, 06:05 #1
Является ли рентген-кабинет особо опасными, технически сложным объектом
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Подскажите. Является ли рентген-кабинет, который предусматривается в составе помещений районной больницы, особо опасным, технически сложным объектом.
В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса к особо опасным и технически сложным объектам относятся
Цитата:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);
В соответствии со ст. 3 Федерального закона 21.11.95 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» к объектам использования атомной энергии относятся в том числе
Цитата:
радиационные источники - не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение;
В соответствии с ч. 4.1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ такие объекты подлежат государственной экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза».
Хотелось бы заранее знать какую экспертизу проходить - субъектовую или главгос.
Просмотров: 1562
 
Непрочитано 19.10.2022, 07:53
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Читайте 116-фз от 21.07.1997
Не припомню чтоб кто-то в экспертизу ходил с отдельным рентген кабинетом
Ищите соответствующий СанПиН.

----- добавлено через ~18 мин. -----
СанПиН 2.1.3678-20
СанПиН 2.6.1.1192-03
СП 158.13330.2014
Необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии рентген кабинета санитарным правилам

Последний раз редактировалось olf_, 19.10.2022 в 08:12.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 08:08
#3
ELENA_IZOSIM


 
Регистрация: 11.02.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Подскажите. Является ли рентген-кабинет, который предусматривается в составе помещений районной больницы, особо опасным, технически сложным объектом.
В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса к особо опасным и технически сложным объектам относятся

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 21.11.95 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» к объектам использования атомной энергии относятся в том числе

В соответствии с ч. 4.1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ такие объекты подлежат государственной экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза».
Хотелось бы заранее знать какую экспертизу проходить - субъектовую или главгос.
На разработку рентген-кабинета необходимо спец.разрешение. Проектировали в 2019г. поликлинику, эксперт заставил либо исключать рентген-кабинет из состава помещений, либо приложением к ИОС7 докладывать проект от спецфирмы на оборудование рентген-кабинета.
ELENA_IZOSIM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 08:52
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Читайте 116-фз от 21.07.1997
Так этот ФЗ о другом, в соответствии с ним происходит отнесение объектов к п. 11 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ
Цитата:
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:...
А я про п. 1 ст. 48.1
Цитата:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);
т.е. по факту надо решить такую задачу:
Является ли рентген аппарат - аппаратом, в котором содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение?
Если да, то, рентген аппарат является объектом использования атомной энергии, что влечет за собой прохождение главгосэкспертизы.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:15
#5
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


рентгенкабинет является объектом радиационной опасности IV категории (п. 3.1 СП 2.6.1.2612-10)
законопроект № 136003-8 о внесении изменений п. 1 ст. 48.1 ГсК РФ в стадии принятия https://sozd.duma.gov.ru/bill/136003-8
yustu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 11:20
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
рентгенкабинет является объектом радиационной опасности IV категории (п. 3.1 СП 2.6.1.2612-10)
Ну то есть он и является объектом использования атомной энергии, а соответственно особо опасным, технически сложным
Цитата:
законопроект № 136003-8 о внесении изменений п. 1 ст. 48.1 ГсК РФ в стадии принятия https://sozd.duma.gov.ru/bill/136003-8
А вот это интересно, значит кто-то уже заметил, что ренгтенкабинет является особо опасным, технически сложным и соответственно со всеми вытекающими последствиями, и предложил исправить это.
...
А вообще странно, может есть какие письма, разъяснения по поводу этого - ведь так уже давно (лет 10 точно, а более старые версии нормативных правовых актов уже лень смотреть).

Последний раз редактировалось Aragorn, 19.10.2022 в 12:29.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Является ли рентген-кабинет особо опасными, технически сложным объектом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порядок работы с опасными производственными объектами. Нюк Организация проектирования и оформление документации 3 30.04.2017 11:29
Является ли многоквартирный жилой дом с газовыми плитами опасным производственным объектом? fadeaway Прочее. Отраслевые разделы 3 12.08.2016 11:40
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? Griha_ Архитектура 22 18.12.2015 12:56
Является ли выход эвакуационным vlasctelin Пожарная безопасность 17 28.09.2014 14:06
Проектируемая дорога пересекает газ высокого давления 12 МПа. Какие нюансы? Является ли объект особоопасным? inbit Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 23.08.2012 17:14