Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3971
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
По-мойму надо брать до внешней грани муфты - защитный слой же от коррозии, а муфта наверное нехилого сечения, треть или половину защитного слоя съест размерами, если вдруг возьмешь защитный слой до оси арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,411
|
Согласно СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (который согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательным) приложение Б "Защитный слой бетона - толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня."
И заметьте - именно стержня, а не поверхности какой-то там скобы-накладки или муфты! А для рифленой арматуры учитывается ее номинальный диаметр, т.е. без учета всяких там рифов, выступов и т.д. Искусственное увеличение защитного слоя ведет к перерасходу арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
В РА-10-1-04 НИИЖБ (основной документ по муфтам вроде-бы) включены зачем-то требования иностранных норм, в том числе по защ.слою для муфт. Что мешало аналогично записать в своем тексте? Ссылка на ИИС-04 - серия же не нормативный документ . Ну и альбом ИИС-04 с узлами найти сложно.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Максимальная величина защитного слоя бетона | AlisaChe | Железобетонные конструкции | 33 | 10.08.2020 14:53 |
Подкладки под арматуры для защитного слоя | Fag | Технология и организация строительства | 10 | 21.10.2014 19:25 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |