Непрочитано 25.07.2013, 10:35 #1
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки
Sitnik Dmitriy
 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 2

Подскажите, есть ли в нормативной документации рекомендации по толщине защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки, а также от чего он считается - от стержня арматуры или от стальной накладки?
Столкнулся с этим вопросом когда начал применять механические соединения арматуры Lenton. Там в ТУ 4842-196-46854090-2005 есть такой пунктик 7.4: "Конструктивные требования при проектировании железобетонных конструкций с применением арматуры с с растянутыми механическими соединениями (в части защитного слоя бетона, минимального расстояния между стержнями и т.п.) принимаются такими же, как с арматурой соответствующего класса, имеющей стыковые соединения, выполненные ванной сваркой на стальной скобе-накладке".
Потратил кучу времени, прошерстил гору нормативной литературы (в т.ч. СП 63.13330.2012, пособия, руководства по проектированию железобетона). Вы последняя надежда =).
Просмотров: 3968
 
Непрочитано 28.07.2013, 05:45
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Sitnik Dmitriy Посмотреть сообщение
начал применять механические соединения арматуры Lenton
По-мойму надо брать до внешней грани муфты - защитный слой же от коррозии, а муфта наверное нехилого сечения, треть или половину защитного слоя съест размерами, если вдруг возьмешь защитный слой до оси арматуры.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 07:58
#3
Sitnik Dmitriy


 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 2


Ну если рассуждать здраво, то да. Нужно просто нормативное обоснование.
Sitnik Dmitriy вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 12:25
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,411


Согласно СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (который согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательным) приложение Б "Защитный слой бетона - толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня."
И заметьте - именно стержня, а не поверхности какой-то там скобы-накладки или муфты! А для рифленой арматуры учитывается ее номинальный диаметр, т.е. без учета всяких там рифов, выступов и т.д.
Искусственное увеличение защитного слоя ведет к перерасходу арматуры.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 22:10
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Посмотри серию ИИС - 04. Там как раз ванная сварка.
 
 
Непрочитано 02.08.2013, 22:26
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,605


Цитата:
А для рифленой арматуры учитывается ее номинальный диаметр, т.е. без учета всяких там рифов, выступов и т.д.
- где-то в Пособии встречал наоборот с учетом высоты рифов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 13:36
#7
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Кто в сейсмике проектирует-то??
Помогите нам в решении этой задачи.
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 17:41
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 10,550


В посте № 5 ответ.
__________________
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 15:58
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


В РА-10-1-04 НИИЖБ (основной документ по муфтам вроде-бы) включены зачем-то требования иностранных норм, в том числе по защ.слою для муфт. Что мешало аналогично записать в своем тексте? Ссылка на ИИС-04 - серия же не нормативный документ . Ну и альбом ИИС-04 с узлами найти сложно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: BS.jpg
Просмотров: 173
Размер:	24.1 Кб
ID:	175527  
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Подкладки под арматуры для защитного слоя Fag Технология и организация строительства 10 21.10.2014 19:25
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32